сообщение 14.11.2011, 20:25
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, Уважаемые Специалисты!!! В системах водоснабжения я не специалист, поэтому прошу вашей помощи.
Дана схема (прилагаю ниже). Схема – тупиковая. От насосной станции к противопожарному водопроводу подведено 2 ввода. Насосная станция подает 80 л/с.
На противопожарном водопроводе присутствует 2 сосредоточенных расхода.
Один имеет постоянный расход – 40 л/с, второй переменный – либо 20 л/с, либо 40 л/с в зависимости от ситуации.
При одновременной работе 2-ух по 40 л/с все понятно. А при работе одного 40 л/с, а второго 20 л/с возникают следующие вопросы:
- как произойдет распределение расходов
А точнее какой расход будет на участке 3-4 и соответственно 4-5;
- куда будет деваться «избыточный» расход 20л/с

*возможно, вопросы и простые, но я в небольшом тупике blink.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- buvettt   Расчет   14.11.2011, 20:25
- - Sindarkon   Характеристика насоса (зависимость Q-H [расход-нап...   15.11.2011, 10:00
- - Alex_nightmare   Полностью согласен с Sindarkon. Хочу добавить тол...   15.11.2011, 13:54
- - buvettt   Спасибо! Многое прояснилось!   15.11.2011, 19:54
- - гидрант   Нужно ваше мнение- при такой схеме все кольца долж...   23.1.2012, 12:24
- - Sindarkon   Душевное кольцевание. А если ещё и половину попер...   23.1.2012, 12:38
- - BTS   После удаления ненужной для просмотра информации и...   23.1.2012, 13:13
- - гидрант   схему придумал Заказчик и для удобства монтажа, чт...   23.1.2012, 13:19
- - BTS   Объясните заказчику, что если рядки врезать в пере...   23.1.2012, 13:34
- - Sindarkon   Цитатаеще хочет что бы по периметру трубопровод бы...   23.1.2012, 13:35
|- - гидрант   Цитата(Sindarkon @ 23.1.2012, 16:35) Сдел...   23.1.2012, 13:56
|- - BTS   Цитата(гидрант @ 23.1.2012, 14:56) сплошн...   23.1.2012, 14:19
|- - гидрант   Цитата(BTS @ 23.1.2012, 17:19) Постарайте...   23.1.2012, 16:10
- - гидрант   здание в разрезе (че-т типа такого)   23.1.2012, 13:39
- - Sindarkon   Цитатаесли рядки врезать в перемычки с двух сторон...   23.1.2012, 13:40
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 23.1.2012, 14:40) Не с...   24.1.2012, 13:53
- - Sindarkon   Цитатаувы, заказчик к нам пришел уже с твердым нам...   24.1.2012, 9:38
|- - гидрант   Цитата(Sindarkon @ 24.1.2012, 12:38) Так ...   24.1.2012, 13:13
- - Sindarkon   Цитатавот я и начала уже сомневаться кто прав Я, к...   24.1.2012, 13:47
|- - гидрант   Цитата(Sindarkon @ 24.1.2012, 16:47) Я, к...   25.1.2012, 6:19
- - Sindarkon   Цитатанужно предполагать, что работают только спри...   24.1.2012, 14:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных