> Дымоудаление Горячего цеха?, Требуется или нет дымоудаление из горячего цеха?
Cader
сообщение 21.11.2011, 10:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Собственно проектирую школу, и мне выдали категории помещений, в которых фигурирует в частности горячий цех как категория В3 (расчет категории прилагается).
В соответствии с СП 7,13130 требуется дымоудаление п. 7,2
"е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без
естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механи-
зированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах
(на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью,
достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 — В3
в зданиях I — IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;"

Таким образом в горячем цехе есть постоянные рабочие места, есть категория В3, и нужно делать дымоудаление?

Просто очень мучают сомнения:
1. Горячий цех влажное помещение, там варят, парят и т.д.
2. В горячем цехе будет дым от жарки (особенно если что-нибудь подгарит), и как там размещать датчики, которые сработают только на дым от пожара непонятно.
3. Вообще ни разу не встречал горячего цеха с дымоудалением.

Сообщение отредактировал Cader - 21.11.2011, 10:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________.doc ( 51,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Cader   Дымоудаление Горячего цеха?   21.11.2011, 10:58
- - Norb   Я делал ДУ в гор цехе но я как делал - из коридора...   21.11.2011, 22:26
- - Macleod   А какие параметры принимать по горячему цеху? что-...   2.12.2011, 15:56
- - EJIEHA   Почему из коридора не сделать?   2.12.2011, 16:43
|- - OlegG   Цитата(EJIEHA @ 2.12.2011, 16:43) Почему ...   3.12.2011, 14:55
- - jota   Впервые слышу, что из школьной кухни с окнами дела...   2.12.2011, 16:52
- - Macleod   А какие параметры то брали?   5.12.2011, 9:17
- - Norb   Предлагаю брать по СП 12.13130.2009 табл Б1 макс в...   5.12.2011, 10:58
|- - Cader   Цитата(Norb @ 5.12.2011, 11:58) Предлагаю...   7.12.2011, 12:31
- - Norb   Ну так может и брать минимальную как там написано ...   7.12.2011, 15:36
- - Cader   В разговоре по поводу категорий выяснилось что тех...   8.12.2011, 10:44
- - Konstantin T.   ДУ из горячего цеха? Полный бред, вы там кого спас...   29.12.2011, 17:14
- - wize   У меня ситуация еще смешнее, горячий цех категории...   24.8.2013, 15:10
- - silent   Была такая же проблемма, так и не понял как считат...   24.8.2013, 18:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных