> Покритикуйте, пожалуйста, мой ИТП
Kot 11
сообщение 22.11.2011, 13:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.8.2009
Пользователь №: 37102



Нагрузка 12,08 кВт. Давление в прямом трубопроводе 6,8 бар, в обратном - 4,6 бар. Будет ли работать или нет? Заранее спасибо!!!

Забыла дописать - сопротивление системы 0,1 бар

Забыла дописать - сопротивление системы 0,1 бар
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________1.____________.pdf ( 36,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 78,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kot 11   Покритикуйте, пожалуйста, мой ИТП   22.11.2011, 13:27
- - alexius_sev   экспликацию оборудования и схему лучше бы указать ...   22.11.2011, 13:41
- - alexius_sev   интересно как вы датчики температуры монтировать б...   22.11.2011, 16:26
- - Kot 11   А если вот так   22.11.2011, 16:44
- - alexius_sev   Уберите один подмешивающий насос   22.11.2011, 16:47
|- - doktor-5   Цитата(alexius_sev @ 22.11.2011, 19:47) У...   22.11.2011, 17:30
|- - HeatServ   Цитата(alexius_sev @ 22.11.2011, 16:47) У...   22.11.2011, 22:00
- - Kot 11   Не могу, так требуют теплосети   22.11.2011, 16:52
- - alexius_sev   Ставьте сбюдвоенный насос...   22.11.2011, 17:36
|- - doktor-5   Цитата(alexius_sev @ 22.11.2011, 20:36) С...   22.11.2011, 21:48
- - alexius_sev   на обратке три манометра на одном участке трубы, т...   22.11.2011, 22:42
- - pankratk   Добавлю. Вместо шарового крана после расходомера я...   23.11.2011, 4:22
|- - doktor-5   Цитата(pankratk @ 23.11.2011, 7:22) Где в...   23.11.2011, 9:56
|- - pankratk   Цитата(doktor-5 @ 23.11.2011, 16:56)...   24.11.2011, 10:08
- - alexius_sev   Цитата(pankratk @ 23.11.2011, 5:22) Добав...   23.11.2011, 9:12
- - vkpower   1.Не вижу грязевика на подаче 2.Не знаю как в Роси...   23.11.2011, 11:00
- - Kot 11   Alexius_sev, выложите, пожалуйста, экспликацию обо...   23.11.2011, 11:45
- - alexius_sev   вот СО   23.11.2011, 12:07
- - Kot 11   Спасибо за спецификацию!   23.11.2011, 12:35
- - Kot 11   Посмотрите, пожалуйста, что получилось. Мне уже со...   24.11.2011, 13:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных