Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> При аварии циркуляционного насоса в приточке, что делать?
Jurka
сообщение 30.11.2011, 11:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160



Возник спор с коллегами по поводу: что предпочтительнее делать при аварийном останове циркуляционного насоса (насосов) приточной вентсистемы с водяным калорифером.
Варианты:
1) Остановить вентсистему (если работала), перейти к регулированию Т обратной воды по уставке.
2) Остановить вентсистему, полностью открыть регулирующий клапан до устранения аварии.

Я склоняюсь в варианту 2). - главное не заморозить калорифер.
Аргументы против - перерасход теплоносителя.

Буду рад услышать любое мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jurka   При аварии циркуляционного насоса в приточке   30.11.2011, 11:31
- - ArFey   Как я понимаю, вопрос чисто теоретический? Ибо буд...   30.11.2011, 11:56
- - l-nikolaev   С какой целью интересуетесь? Если напора сети х...   30.11.2011, 12:25
- - Jurka   Цитата(ArFey @ 30.11.2011, 12:56) Как я п...   30.11.2011, 12:26
- - vadim999   Без вариантов ... взять "с полки" горячи...   30.11.2011, 12:38
- - jota   Приемлемый алгоритм: установка останавливается по ...   30.11.2011, 12:56
- - l-nikolaev   Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 13:26) ..... э...   30.11.2011, 13:20
|- - vadim999   Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 14:2...   30.11.2011, 14:45
- - Jurka   Цитата(jota @ 30.11.2011, 13:56) Приемлем...   30.11.2011, 14:25
- - Jurka   Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 15:45) Суну...   30.11.2011, 14:57
|- - vadim999   Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 15:57) Если не...   30.11.2011, 15:29
|- - Jurka   Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 16:29) Стоп...   30.11.2011, 15:46
|- - vadim999   Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 16:46) Люди им...   30.11.2011, 16:43
|- - Jurka   Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 17:43) А за...   30.11.2011, 16:56
- - LordN   ЦитатаБуду рад услышать любое мнениесперва покажит...   30.11.2011, 15:07
|- - Jurka   Цитата(LordN @ 30.11.2011, 16:07) сперва ...   30.11.2011, 15:36
- - vadim999   Нисибефига "Бюджетный типовой проект.", ...   30.11.2011, 15:52
- - Jurka   В смысле?   30.11.2011, 15:56
- - psega   хм, раз в обоих случаях вентсистема остановлена, т...   30.11.2011, 16:20
|- - Jurka   Цитата(psega @ 30.11.2011, 17:20) хм, раз...   30.11.2011, 16:23
|- - psega   Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 21:23) Вопрос ...   30.11.2011, 16:37
|- - vadim999   Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 17:23) Вопрос ...   30.11.2011, 16:52
- - LordN   с этой схемой можно и обратку регулировать при ост...   30.11.2011, 16:51
|- - Jurka   Цитата(LordN @ 30.11.2011, 17:51) с этой ...   30.11.2011, 17:06
- - l-nikolaev   Послушайте, у Вас 2 насоса, поставьте второй в гор...   30.11.2011, 17:30
|- - Jurka   Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 18:3...   30.11.2011, 17:42
- - LordN   ЦитатаА если та же схема, но клапан на обратке?без...   30.11.2011, 18:14
- - alex_kazan   Добрый день, господа. Нужно ли при аварии циркуляц...   6.12.2012, 15:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных