Возник спор с коллегами по поводу: что предпочтительнее делать при аварийном останове циркуляционного насоса (насосов) приточной вентсистемы с водяным калорифером.
Варианты:
1) Остановить вентсистему (если работала), перейти к регулированию Т обратной воды по уставке.
2) Остановить вентсистему, полностью открыть регулирующий клапан до устранения аварии.

Я склоняюсь в варианту 2). - главное не заморозить калорифер.
Аргументы против - перерасход теплоносителя.

Буду рад услышать любое мнение.
ArFey
Как я понимаю, вопрос чисто теоретический? Ибо будь он практическим, Вы бы уже что-то делали, а не ждали советов что лучше, что хуже! В принципе, варианты бывают разные. Если система подобрана и расчитана правильно, т.е. давление в тепловых сетях используется только для доставки теплоносителя к узлу регулирования и преодоления сопротивления фильтра, а сопротивление клапана, калорифера и трубопроводов обвязки преодолевается напором циркуляционного насоса, - надо незамедлительно действовать по варианту 2. Если напора в сети хватает для "продавливания" еще и клапана, калорифера, трубопроводов обвязки и неработающего насоса (хотя обычно крыльчатка насоса большого сопротивления не оказывает) - пусть себе какое-то время работает. Аркадий
l-nikolaev
С какой целью интересуетесь?

Если напора сети хватает, что-б продавить систему, то остановка насоса не критична (просто регулирование пойдет как Бог на душу положит, и все закончится или задранной обраткой (клапан открыт) и сигналом "опасность размомрозки" (клапан закрыт)).

Если насос нужен для продавливания калорифера,тогда надо контролировать (может и не сам факт работы насоса), а перепад давлений (который должен обеспечиваться для протока теплоносителя) (может быть какой-то дифманометр (до и после насоса) или 2 ЭКМ, или датчик протока)

т.е. немедлено -выполнение мероприятий по защите от разморозки.

Jurka
Цитата(ArFey @ 30.11.2011, 12:56) *
Как я понимаю, вопрос чисто теоретический?

Практический. Я (программист) сделал по варианту 2, эксплуатация хочет вариант 1- боится перерасхода теплоносителя.

Цитата(ArFey @ 30.11.2011, 12:56) *
Если система подобрана и расчитана правильно...

Никто не знает. Бюджетный типовой проект. Не думаю, что проектровщики заморачивались расчетом.

Цитата(ArFey @ 30.11.2011, 12:56) *
Если напора в сети хватает для "продавливания" еще и клапана, калорифера, трубопроводов обвязки и неработающего насоса (хотя обычно крыльчатка насоса большого сопротивления не оказывает) - пусть себе какое-то время работает. Аркадий

Боюсь, что при поддержании обратки на уровне, регулирующий клапан будет в закрытом или почти закрытом положении (из-за отсутсвия теплосъема с калорифера). Соответственно, не будет циркуляции по внешнему контуру, вода в трубах и калорифере будет просто стоять.
vadim999

Без вариантов ... взять "с полки" горячий ЗиП и заменить насоску(и).

ЗЫ. Ключевой фактор, - человеческий.
jota
Приемлемый алгоритм: установка останавливается по аварии, закрывается клапан на входе по воздуху. Если регулирующий клапан на обратке, то его обвод с термостатным клапаном прямого действия типа FJVR с настройкой на 30-35*С. Если регулирующий клапан на подаче, то его обвод клапаном с выносным датчиком на обратке. Настройка та же. Это мера по защите калорифера от наружного холода при закрытом воздушном клапане.
Рисковать и использовать установку без циркуляционного насоса не следует.
l-nikolaev
Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 13:26) *
..... эксплуатация хочет вариант 1- боится перерасхода теплоносителя.


Хм-м, странная какая-то эксплуатация. Ей контролировать температуру обратки сложнее чем калорифер паять (менять)...

для jota:
Как-же много потереяла Россия, оставив Вас за своей границей...
Jurka
Цитата(jota @ 30.11.2011, 13:56) *
Приемлемый алгоритм: ... обвод с термостатным клапаном прямого действия...

Не понимаю, зачем ставить дополнительный клапан, если поддерживать температуру можно уже имеющимся регулирующим клапаном.

Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 14:20) *
Хм-м, странная какая-то эксплуатация. Ей контролировать температуру обратки сложнее чем калорифер паять (менять)...

Они уверены, что если без работающих насосов просто поддерживать обратку (а не постоянно прогревать калорифер), то калорифер не замерзнет.
А замена насоса, по их словам может растянуться на несколько дней и держать систему все время на прогреве-накладно.
vadim999
Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 14:20) *
Хм-м, странная какая-то эксплуатация. Ей контролировать температуру обратки сложнее чем калорифер паять (менять)...

для jota:
Как-же много потереяла Россия, оставив Вас за своей границей...


Автору. Спасибо, что "взбодрили", типа повторенье-мать ученья. Сунулся в молитвенники на приточки, точно Вариант 2.
По стартпосту - не понятка, что значить "Остановить вентсистему (если работала)", - при аварийной остановки насоса, безусловная остановка приточки (вкл звуковой сигнализации), и автоматический перевод теплоснабжения на Вар. 1 или2.
А вот "контролировать"- стремное эт дело. Если на котелке и "подъемном" насосе (в ИТП) сидят более одной приточки, да еще расположенные и продолжаюшие работать, рядышком да в одном помещении, врятли прокатит и Вар.2. Тока "полка с ЗиПом", слив воды из калорифера априори, по умолчанию.

ЗЫ. Уважаемый, I-nikolaev, Вы, как-то, того, ведь не обучены дипломатическому этикету....



Jurka
Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 15:45) *
Сунулся в молитвенники на приточки...

Если не трудно - название молитвенника(ков)?

Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 15:45) *
при аварийной остановки насоса, безусловная остановка приточки....

у эксплуатации было мнение, что не всегда нужно останавливать (например в теплый период можно работать без насосов).
LordN
Цитата
Буду рад услышать любое мнение
сперва покажите схему обвязки калорифера.
vadim999
Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 15:57) *
Если не трудно - название молитвенника(ков)?
у эксплуатации было мнение, что не всегда нужно останавливать (например в теплый период можно работать без насосов).


Обычный манул ТО и ИЭ, по просьбе эксплуатации, пераработанные Разработчиками ИД под "настольную книгу" дежурного техника.

Стоп, стоп, что значить "МОЖНО"? Как понимаю в любом алгоритме управления приточкой есть режимы работы "ЗИМА", "ЛЕТО", и значение температуры наружного воздуха при достижения которого происходит автоматических переход с одного режима на другой. В "ЛЕТЕ" - ни каких работающих насосов (в т.ч. и в ИТП). Чой-то, Вы с эксплуатацией "общего языка" не найдете. rolleyes.gif Может "с полки" взять другую.
Jurka
Цитата(LordN @ 30.11.2011, 16:07) *
сперва покажите схему обвязки калорифера.

Jurka
Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 16:29) *
Стоп, стоп, что значить "МОЖНО"? Как понимаю в любом алгоритме управления приточкой есть режимы работы "ЗИМА", "ЛЕТО", и значение температуры наружного воздуха при достижения которого происходит автоматических переход с одного режима на другой.

Ну да. "зима" - насос работает, клапан регулирует, есть защита по обратке, прогрев и т.п.
"лето" - работает только вентилятор и наружная заслонка.
Люди имели ввиду, что если режим "зима", но на улице температура выше 0, то можно регулировать без насосов.
Было отказано.

Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 16:29) *
...и значение температуры наружного воздуха при достижения которого происходит автоматических переход с одного режима на другой.

насчет "автоматический" можно поспорить, но дело не в этом.
vadim999

Нисибефига "Бюджетный типовой проект.", эт теперь, такое все носют? А я хде был, вроде не спал.
Jurka
В смысле?
psega
хм, раз в обоих случаях вентсистема остановлена, то почему бы просто не слить воду из контура?
Jurka
Цитата(psega @ 30.11.2011, 17:20) *
хм, раз в обоих случаях вентсистема остановлена, то почему бы просто не слить воду из контура?

Вопрос в том, что делать от момента аварии до момента, когда начнут сливать воду?
psega
Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 21:23) *
Вопрос в том, что делать от момента аварии до момента, когда начнут сливать воду?

все, извините, не сразу понял, что Вы программист.
как эксплуатант, трижды снимавший/паявший калориферы, голосую за второй вариант )))
vadim999
Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 16:46) *
Люди имели ввиду, что если режим "зима", но на улице температура выше 0, то можно регулировать без насосов.
Было отказано.
насчет "автоматический" можно поспорить, но дело не в этом.


Вами? отказано. получите +1
Не бу спорить, скушно.

Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 16:56) *
В смысле?

А зачем два насоса, две линии эл. снабжения, и вообще чего обслуживает эта приточка.
LordN
с этой схемой можно и обратку регулировать при остановке насоса. но обязательно используя ЧШИМ с минимальной паузой. т.е. открыл на полную, дождался высокой темп-ры, прикрыл. через какое-то время опять на полную. но всеравно опасно если подключено хреново, или если подсос воздуха приличный. дешевле аварийный самомелкий насос поставить.
vadim999
Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 17:23) *
Вопрос в том, что делать от момента аварии до момента, когда начнут сливать воду?


Как понимаю по результатам обсуждения "чаша весов склоняется" к Вар... Вот его и забивайте. Остальное дело эксплуатации. Как они бу контролировать работу приточек и обеспечивать дальнейшие действия в подобных ситуациях, это их внутренняя организация труда. Будут просить звонок по алармам, поставьте, не бу- предложите для очистки совести и в знак "приятного творческого сотружества".
Jurka
Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 17:43) *
А зачем два насоса, две линии эл. снабжения, и вообще чего обслуживает эта приточка.

Обслуживает гараж.
"бюджетный типовой проект", имелось ввиду:
бюджетный - оплачивается из бюджета города (типа, муниципальное жилье)
типовой - проектировщики не заморачиваются расчетом узлов, а тупо переносят из одного проекта в другой.
Jurka
Цитата(LordN @ 30.11.2011, 17:51) *
с этой схемой можно и обратку регулировать при остановке насоса.

А если та же схема, но клапан на обратке?
l-nikolaev
Послушайте, у Вас 2 насоса, поставьте второй в горячий резерв. вероятность, что оба сломаются -бесконечно мала.

Может эксплуатация некоректно ставит вопрос? Я, например, как эксплуататор, обычно заморачиваюсь вопросом: как не разморозить если электричество отключат (а не насос откажет). Может от ЭТОГО хочет подстраховаться эксплуатация?
Jurka
Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 18:30) *
Послушайте, у Вас 2 насоса, поставьте второй в горячий резерв. вероятность, что оба сломаются -бесконечно мала.

Согласен. Но этим людям не докажешь. Прийдется ехать переделывать программу с вар.2 на вар.1.
"горячий резерв" - что имеется ввиду?

Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 18:30) *
Может эксплуатация некоректно ставит вопрос? Я, например, как эксплуататор, обычно заморачиваюсь вопросом: как не разморозить если электричество отключат (а не насос откажет). Может от ЭТОГО хочет подстраховаться эксплуатация?

Нет. Речь идет именно об аварии.
LordN
Цитата
А если та же схема, но клапан на обратке?
без разницы.
но на обратке клапан ставить выгоднее в любом случае.
на обратке его, рег.клапан, можно поставить как угодно "далеко" и это не повлияет на запаздывание. + он будет работать при более низких температурах.

горячий резерв - это значит его включает автоматика, а не дядя вася.
alex_kazan
Добрый день, господа.
Нужно ли при аварии циркуляционного насоса на смесительном узле снимать сигнал на его включение (размыкать релейный выход на контроллере)?
Рассматривается два вида аварии:
1) Вибило автомат.
2) Пропал сигнал с диф. манометра перепада давления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.