При аварии циркуляционного насоса в приточке, что делать? |
|
|
|
30.11.2011, 11:31
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160

|
Возник спор с коллегами по поводу: что предпочтительнее делать при аварийном останове циркуляционного насоса (насосов) приточной вентсистемы с водяным калорифером. Варианты: 1) Остановить вентсистему (если работала), перейти к регулированию Т обратной воды по уставке. 2) Остановить вентсистему, полностью открыть регулирующий клапан до устранения аварии.
Я склоняюсь в варианту 2). - главное не заморозить калорифер. Аргументы против - перерасход теплоносителя.
Буду рад услышать любое мнение.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Как я понимаю, вопрос чисто теоретический? Ибо будь он практическим, Вы бы уже что-то делали, а не ждали советов что лучше, что хуже! В принципе, варианты бывают разные. Если система подобрана и расчитана правильно, т.е. давление в тепловых сетях используется только для доставки теплоносителя к узлу регулирования и преодоления сопротивления фильтра, а сопротивление клапана, калорифера и трубопроводов обвязки преодолевается напором циркуляционного насоса, - надо незамедлительно действовать по варианту 2. Если напора в сети хватает для "продавливания" еще и клапана, калорифера, трубопроводов обвязки и неработающего насоса (хотя обычно крыльчатка насоса большого сопротивления не оказывает) - пусть себе какое-то время работает. Аркадий
|
|
|
|
|
30.11.2011, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
С какой целью интересуетесь? Если напора сети хватает, что-б продавить систему, то остановка насоса не критична (просто регулирование пойдет как Бог на душу положит, и все закончится или задранной обраткой (клапан открыт) и сигналом "опасность размомрозки" (клапан закрыт)).
Если насос нужен для продавливания калорифера,тогда надо контролировать (может и не сам факт работы насоса), а перепад давлений (который должен обеспечиваться для протока теплоносителя) (может быть какой-то дифманометр (до и после насоса) или 2 ЭКМ, или датчик протока)
т.е. немедлено -выполнение мероприятий по защите от разморозки.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 12:26
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160

|
Цитата(ArFey @ 30.11.2011, 12:56)  Как я понимаю, вопрос чисто теоретический? Практический. Я (программист) сделал по варианту 2, эксплуатация хочет вариант 1- боится перерасхода теплоносителя. Цитата(ArFey @ 30.11.2011, 12:56)  Если система подобрана и расчитана правильно... Никто не знает. Бюджетный типовой проект. Не думаю, что проектровщики заморачивались расчетом. Цитата(ArFey @ 30.11.2011, 12:56)  Если напора в сети хватает для "продавливания" еще и клапана, калорифера, трубопроводов обвязки и неработающего насоса (хотя обычно крыльчатка насоса большого сопротивления не оказывает) - пусть себе какое-то время работает. Аркадий Боюсь, что при поддержании обратки на уровне, регулирующий клапан будет в закрытом или почти закрытом положении (из-за отсутсвия теплосъема с калорифера). Соответственно, не будет циркуляции по внешнему контуру, вода в трубах и калорифере будет просто стоять.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Без вариантов ... взять "с полки" горячий ЗиП и заменить насоску(и).
ЗЫ. Ключевой фактор, - человеческий.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Приемлемый алгоритм: установка останавливается по аварии, закрывается клапан на входе по воздуху. Если регулирующий клапан на обратке, то его обвод с термостатным клапаном прямого действия типа FJVR с настройкой на 30-35*С. Если регулирующий клапан на подаче, то его обвод клапаном с выносным датчиком на обратке. Настройка та же. Это мера по защите калорифера от наружного холода при закрытом воздушном клапане. Рисковать и использовать установку без циркуляционного насоса не следует.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 13:26)  ..... эксплуатация хочет вариант 1- боится перерасхода теплоносителя. Хм-м, странная какая-то эксплуатация. Ей контролировать температуру обратки сложнее чем калорифер паять (менять)... для jota: Как-же много потереяла Россия, оставив Вас за своей границей...
|
|
|
|
|
30.11.2011, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160

|
Цитата(jota @ 30.11.2011, 13:56)  Приемлемый алгоритм: ... обвод с термостатным клапаном прямого действия... Не понимаю, зачем ставить дополнительный клапан, если поддерживать температуру можно уже имеющимся регулирующим клапаном. Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 14:20)  Хм-м, странная какая-то эксплуатация. Ей контролировать температуру обратки сложнее чем калорифер паять (менять)... Они уверены, что если без работающих насосов просто поддерживать обратку (а не постоянно прогревать калорифер), то калорифер не замерзнет. А замена насоса, по их словам может растянуться на несколько дней и держать систему все время на прогреве-накладно.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 14:20)  Хм-м, странная какая-то эксплуатация. Ей контролировать температуру обратки сложнее чем калорифер паять (менять)...
для jota: Как-же много потереяла Россия, оставив Вас за своей границей... Автору. Спасибо, что "взбодрили", типа повторенье-мать ученья. Сунулся в молитвенники на приточки, точно Вариант 2. По стартпосту - не понятка, что значить " Остановить вентсистему (если работала)", - при аварийной остановки насоса, безусловная остановка приточки (вкл звуковой сигнализации), и автоматический перевод теплоснабжения на Вар. 1 или2. А вот "контролировать"- стремное эт дело. Если на котелке и "подъемном" насосе (в ИТП) сидят более одной приточки, да еще расположенные и продолжаюшие работать, рядышком да в одном помещении, врятли прокатит и Вар.2. Тока "полка с ЗиПом", слив воды из калорифера априори, по умолчанию. ЗЫ. Уважаемый, I-nikolaev, Вы, как-то, того, ведь не обучены дипломатическому этикету....
|
|
|
|
|
30.11.2011, 14:57
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160

|
Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 15:45)  Сунулся в молитвенники на приточки... Если не трудно - название молитвенника(ков)? Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 15:45)  при аварийной остановки насоса, безусловная остановка приточки.... у эксплуатации было мнение, что не всегда нужно останавливать (например в теплый период можно работать без насосов).
|
|
|
|
|
30.11.2011, 15:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Буду рад услышать любое мнение сперва покажите схему обвязки калорифера.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 15:57)  Если не трудно - название молитвенника(ков)? у эксплуатации было мнение, что не всегда нужно останавливать (например в теплый период можно работать без насосов). Обычный манул ТО и ИЭ, по просьбе эксплуатации, пераработанные Разработчиками ИД под "настольную книгу" дежурного техника. Стоп, стоп, что значить "МОЖНО"? Как понимаю в любом алгоритме управления приточкой есть режимы работы "ЗИМА", "ЛЕТО", и значение температуры наружного воздуха при достижения которого происходит автоматических переход с одного режима на другой. В "ЛЕТЕ" - ни каких работающих насосов (в т.ч. и в ИТП). Чой-то, Вы с эксплуатацией "общего языка" не найдете.  Может "с полки" взять другую.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160

|
Цитата(LordN @ 30.11.2011, 16:07)  сперва покажите схему обвязки калорифера.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 15:46
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160

|
Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 16:29)  Стоп, стоп, что значить "МОЖНО"? Как понимаю в любом алгоритме управления приточкой есть режимы работы "ЗИМА", "ЛЕТО", и значение температуры наружного воздуха при достижения которого происходит автоматических переход с одного режима на другой. Ну да. "зима" - насос работает, клапан регулирует, есть защита по обратке, прогрев и т.п. "лето" - работает только вентилятор и наружная заслонка. Люди имели ввиду, что если режим "зима", но на улице температура выше 0, то можно регулировать без насосов. Было отказано. Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 16:29)  ...и значение температуры наружного воздуха при достижения которого происходит автоматических переход с одного режима на другой. насчет "автоматический" можно поспорить, но дело не в этом.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Нисибефига "Бюджетный типовой проект.", эт теперь, такое все носют? А я хде был, вроде не спал.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 15:56
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160

|
В смысле?
|
|
|
|
|
30.11.2011, 16:20
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130098

|
хм, раз в обоих случаях вентсистема остановлена, то почему бы просто не слить воду из контура?
|
|
|
|
|
30.11.2011, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160

|
Цитата(psega @ 30.11.2011, 17:20)  хм, раз в обоих случаях вентсистема остановлена, то почему бы просто не слить воду из контура? Вопрос в том, что делать от момента аварии до момента, когда начнут сливать воду?
|
|
|
|
|
30.11.2011, 16:37
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130098

|
Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 21:23)  Вопрос в том, что делать от момента аварии до момента, когда начнут сливать воду? все, извините, не сразу понял, что Вы программист. как эксплуатант, трижды снимавший/паявший калориферы, голосую за второй вариант )))
|
|
|
|
|
30.11.2011, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 16:46)  Люди имели ввиду, что если режим "зима", но на улице температура выше 0, то можно регулировать без насосов. Было отказано. насчет "автоматический" можно поспорить, но дело не в этом. Вами? отказано. получите +1 Не бу спорить, скушно. Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 16:56)  В смысле? А зачем два насоса, две линии эл. снабжения, и вообще чего обслуживает эта приточка.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 16:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
с этой схемой можно и обратку регулировать при остановке насоса. но обязательно используя ЧШИМ с минимальной паузой. т.е. открыл на полную, дождался высокой темп-ры, прикрыл. через какое-то время опять на полную. но всеравно опасно если подключено хреново, или если подсос воздуха приличный. дешевле аварийный самомелкий насос поставить.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 17:23)  Вопрос в том, что делать от момента аварии до момента, когда начнут сливать воду? Как понимаю по результатам обсуждения "чаша весов склоняется" к Вар... Вот его и забивайте. Остальное дело эксплуатации. Как они бу контролировать работу приточек и обеспечивать дальнейшие действия в подобных ситуациях, это их внутренняя организация труда. Будут просить звонок по алармам, поставьте, не бу- предложите для очистки совести и в знак "приятного творческого сотружества".
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.11.2011, 16:55
|
|
|
|
|
30.11.2011, 16:56
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160

|
Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 17:43)  А зачем два насоса, две линии эл. снабжения, и вообще чего обслуживает эта приточка. Обслуживает гараж. "бюджетный типовой проект", имелось ввиду: бюджетный - оплачивается из бюджета города (типа, муниципальное жилье) типовой - проектировщики не заморачиваются расчетом узлов, а тупо переносят из одного проекта в другой.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 17:06
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160

|
Цитата(LordN @ 30.11.2011, 17:51)  с этой схемой можно и обратку регулировать при остановке насоса. А если та же схема, но клапан на обратке?
|
|
|
|
|
30.11.2011, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Послушайте, у Вас 2 насоса, поставьте второй в горячий резерв. вероятность, что оба сломаются -бесконечно мала.
Может эксплуатация некоректно ставит вопрос? Я, например, как эксплуататор, обычно заморачиваюсь вопросом: как не разморозить если электричество отключат (а не насос откажет). Может от ЭТОГО хочет подстраховаться эксплуатация?
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 30.11.2011, 17:32
|
|
|
|
|
30.11.2011, 17:42
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160

|
Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 18:30)  Послушайте, у Вас 2 насоса, поставьте второй в горячий резерв. вероятность, что оба сломаются -бесконечно мала. Согласен. Но этим людям не докажешь. Прийдется ехать переделывать программу с вар.2 на вар.1. "горячий резерв" - что имеется ввиду? Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 18:30)  Может эксплуатация некоректно ставит вопрос? Я, например, как эксплуататор, обычно заморачиваюсь вопросом: как не разморозить если электричество отключат (а не насос откажет). Может от ЭТОГО хочет подстраховаться эксплуатация? Нет. Речь идет именно об аварии.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 18:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата А если та же схема, но клапан на обратке? без разницы. но на обратке клапан ставить выгоднее в любом случае. на обратке его, рег.клапан, можно поставить как угодно "далеко" и это не повлияет на запаздывание. + он будет работать при более низких температурах. горячий резерв - это значит его включает автоматика, а не дядя вася.
|
|
|
|
|
6.12.2012, 15:18
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.4.2010
Пользователь №: 53337

|
Добрый день, господа. Нужно ли при аварии циркуляционного насоса на смесительном узле снимать сигнал на его включение (размыкать релейный выход на контроллере)? Рассматривается два вида аварии: 1) Вибило автомат. 2) Пропал сигнал с диф. манометра перепада давления.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|