> При аварии циркуляционного насоса в приточке, что делать?
Jurka
сообщение 30.11.2011, 11:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160



Возник спор с коллегами по поводу: что предпочтительнее делать при аварийном останове циркуляционного насоса (насосов) приточной вентсистемы с водяным калорифером.
Варианты:
1) Остановить вентсистему (если работала), перейти к регулированию Т обратной воды по уставке.
2) Остановить вентсистему, полностью открыть регулирующий клапан до устранения аварии.

Я склоняюсь в варианту 2). - главное не заморозить калорифер.
Аргументы против - перерасход теплоносителя.

Буду рад услышать любое мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 30.11.2011, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Как я понимаю, вопрос чисто теоретический? Ибо будь он практическим, Вы бы уже что-то делали, а не ждали советов что лучше, что хуже! В принципе, варианты бывают разные. Если система подобрана и расчитана правильно, т.е. давление в тепловых сетях используется только для доставки теплоносителя к узлу регулирования и преодоления сопротивления фильтра, а сопротивление клапана, калорифера и трубопроводов обвязки преодолевается напором циркуляционного насоса, - надо незамедлительно действовать по варианту 2. Если напора в сети хватает для "продавливания" еще и клапана, калорифера, трубопроводов обвязки и неработающего насоса (хотя обычно крыльчатка насоса большого сопротивления не оказывает) - пусть себе какое-то время работает. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 30.11.2011, 12:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



С какой целью интересуетесь?

Если напора сети хватает, что-б продавить систему, то остановка насоса не критична (просто регулирование пойдет как Бог на душу положит, и все закончится или задранной обраткой (клапан открыт) и сигналом "опасность размомрозки" (клапан закрыт)).

Если насос нужен для продавливания калорифера,тогда надо контролировать (может и не сам факт работы насоса), а перепад давлений (который должен обеспечиваться для протока теплоносителя) (может быть какой-то дифманометр (до и после насоса) или 2 ЭКМ, или датчик протока)

т.е. немедлено -выполнение мероприятий по защите от разморозки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jurka
сообщение 30.11.2011, 12:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160



Цитата(ArFey @ 30.11.2011, 12:56) *
Как я понимаю, вопрос чисто теоретический?

Практический. Я (программист) сделал по варианту 2, эксплуатация хочет вариант 1- боится перерасхода теплоносителя.

Цитата(ArFey @ 30.11.2011, 12:56) *
Если система подобрана и расчитана правильно...

Никто не знает. Бюджетный типовой проект. Не думаю, что проектровщики заморачивались расчетом.

Цитата(ArFey @ 30.11.2011, 12:56) *
Если напора в сети хватает для "продавливания" еще и клапана, калорифера, трубопроводов обвязки и неработающего насоса (хотя обычно крыльчатка насоса большого сопротивления не оказывает) - пусть себе какое-то время работает. Аркадий

Боюсь, что при поддержании обратки на уровне, регулирующий клапан будет в закрытом или почти закрытом положении (из-за отсутсвия теплосъема с калорифера). Соответственно, не будет циркуляции по внешнему контуру, вода в трубах и калорифере будет просто стоять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.11.2011, 12:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Без вариантов ... взять "с полки" горячий ЗиП и заменить насоску(и).

ЗЫ. Ключевой фактор, - человеческий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.11.2011, 12:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Приемлемый алгоритм: установка останавливается по аварии, закрывается клапан на входе по воздуху. Если регулирующий клапан на обратке, то его обвод с термостатным клапаном прямого действия типа FJVR с настройкой на 30-35*С. Если регулирующий клапан на подаче, то его обвод клапаном с выносным датчиком на обратке. Настройка та же. Это мера по защите калорифера от наружного холода при закрытом воздушном клапане.
Рисковать и использовать установку без циркуляционного насоса не следует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 30.11.2011, 13:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 13:26) *
..... эксплуатация хочет вариант 1- боится перерасхода теплоносителя.


Хм-м, странная какая-то эксплуатация. Ей контролировать температуру обратки сложнее чем калорифер паять (менять)...

для jota:
Как-же много потереяла Россия, оставив Вас за своей границей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jurka
сообщение 30.11.2011, 14:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160



Цитата(jota @ 30.11.2011, 13:56) *
Приемлемый алгоритм: ... обвод с термостатным клапаном прямого действия...

Не понимаю, зачем ставить дополнительный клапан, если поддерживать температуру можно уже имеющимся регулирующим клапаном.

Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 14:20) *
Хм-м, странная какая-то эксплуатация. Ей контролировать температуру обратки сложнее чем калорифер паять (менять)...

Они уверены, что если без работающих насосов просто поддерживать обратку (а не постоянно прогревать калорифер), то калорифер не замерзнет.
А замена насоса, по их словам может растянуться на несколько дней и держать систему все время на прогреве-накладно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.11.2011, 14:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 14:20) *
Хм-м, странная какая-то эксплуатация. Ей контролировать температуру обратки сложнее чем калорифер паять (менять)...

для jota:
Как-же много потереяла Россия, оставив Вас за своей границей...


Автору. Спасибо, что "взбодрили", типа повторенье-мать ученья. Сунулся в молитвенники на приточки, точно Вариант 2.
По стартпосту - не понятка, что значить "Остановить вентсистему (если работала)", - при аварийной остановки насоса, безусловная остановка приточки (вкл звуковой сигнализации), и автоматический перевод теплоснабжения на Вар. 1 или2.
А вот "контролировать"- стремное эт дело. Если на котелке и "подъемном" насосе (в ИТП) сидят более одной приточки, да еще расположенные и продолжаюшие работать, рядышком да в одном помещении, врятли прокатит и Вар.2. Тока "полка с ЗиПом", слив воды из калорифера априори, по умолчанию.

ЗЫ. Уважаемый, I-nikolaev, Вы, как-то, того, ведь не обучены дипломатическому этикету....



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jurka
сообщение 30.11.2011, 14:57
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160



Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 15:45) *
Сунулся в молитвенники на приточки...

Если не трудно - название молитвенника(ков)?

Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 15:45) *
при аварийной остановки насоса, безусловная остановка приточки....

у эксплуатации было мнение, что не всегда нужно останавливать (например в теплый период можно работать без насосов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.11.2011, 15:07
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Буду рад услышать любое мнение
сперва покажите схему обвязки калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.11.2011, 15:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 15:57) *
Если не трудно - название молитвенника(ков)?
у эксплуатации было мнение, что не всегда нужно останавливать (например в теплый период можно работать без насосов).


Обычный манул ТО и ИЭ, по просьбе эксплуатации, пераработанные Разработчиками ИД под "настольную книгу" дежурного техника.

Стоп, стоп, что значить "МОЖНО"? Как понимаю в любом алгоритме управления приточкой есть режимы работы "ЗИМА", "ЛЕТО", и значение температуры наружного воздуха при достижения которого происходит автоматических переход с одного режима на другой. В "ЛЕТЕ" - ни каких работающих насосов (в т.ч. и в ИТП). Чой-то, Вы с эксплуатацией "общего языка" не найдете. rolleyes.gif Может "с полки" взять другую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jurka
сообщение 30.11.2011, 15:36
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160



Цитата(LordN @ 30.11.2011, 16:07) *
сперва покажите схему обвязки калорифера.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jurka
сообщение 30.11.2011, 15:46
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160



Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 16:29) *
Стоп, стоп, что значить "МОЖНО"? Как понимаю в любом алгоритме управления приточкой есть режимы работы "ЗИМА", "ЛЕТО", и значение температуры наружного воздуха при достижения которого происходит автоматических переход с одного режима на другой.

Ну да. "зима" - насос работает, клапан регулирует, есть защита по обратке, прогрев и т.п.
"лето" - работает только вентилятор и наружная заслонка.
Люди имели ввиду, что если режим "зима", но на улице температура выше 0, то можно регулировать без насосов.
Было отказано.

Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 16:29) *
...и значение температуры наружного воздуха при достижения которого происходит автоматических переход с одного режима на другой.

насчет "автоматический" можно поспорить, но дело не в этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.11.2011, 15:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Нисибефига "Бюджетный типовой проект.", эт теперь, такое все носют? А я хде был, вроде не спал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jurka
сообщение 30.11.2011, 15:56
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160



В смысле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
psega
сообщение 30.11.2011, 16:20
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130098



хм, раз в обоих случаях вентсистема остановлена, то почему бы просто не слить воду из контура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jurka
сообщение 30.11.2011, 16:23
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160



Цитата(psega @ 30.11.2011, 17:20) *
хм, раз в обоих случаях вентсистема остановлена, то почему бы просто не слить воду из контура?

Вопрос в том, что делать от момента аварии до момента, когда начнут сливать воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
psega
сообщение 30.11.2011, 16:37
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130098



Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 21:23) *
Вопрос в том, что делать от момента аварии до момента, когда начнут сливать воду?

все, извините, не сразу понял, что Вы программист.
как эксплуатант, трижды снимавший/паявший калориферы, голосую за второй вариант )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.11.2011, 16:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 16:46) *
Люди имели ввиду, что если режим "зима", но на улице температура выше 0, то можно регулировать без насосов.
Было отказано.
насчет "автоматический" можно поспорить, но дело не в этом.


Вами? отказано. получите +1
Не бу спорить, скушно.

Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 16:56) *
В смысле?

А зачем два насоса, две линии эл. снабжения, и вообще чего обслуживает эта приточка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.11.2011, 16:51
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



с этой схемой можно и обратку регулировать при остановке насоса. но обязательно используя ЧШИМ с минимальной паузой. т.е. открыл на полную, дождался высокой темп-ры, прикрыл. через какое-то время опять на полную. но всеравно опасно если подключено хреново, или если подсос воздуха приличный. дешевле аварийный самомелкий насос поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 30.11.2011, 16:52
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Jurka @ 30.11.2011, 17:23) *
Вопрос в том, что делать от момента аварии до момента, когда начнут сливать воду?


Как понимаю по результатам обсуждения "чаша весов склоняется" к Вар... Вот его и забивайте. Остальное дело эксплуатации. Как они бу контролировать работу приточек и обеспечивать дальнейшие действия в подобных ситуациях, это их внутренняя организация труда. Будут просить звонок по алармам, поставьте, не бу- предложите для очистки совести и в знак "приятного творческого сотружества".

Сообщение отредактировал vadim999 - 30.11.2011, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jurka
сообщение 30.11.2011, 16:56
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160



Цитата(vadim999 @ 30.11.2011, 17:43) *
А зачем два насоса, две линии эл. снабжения, и вообще чего обслуживает эта приточка.

Обслуживает гараж.
"бюджетный типовой проект", имелось ввиду:
бюджетный - оплачивается из бюджета города (типа, муниципальное жилье)
типовой - проектировщики не заморачиваются расчетом узлов, а тупо переносят из одного проекта в другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jurka
сообщение 30.11.2011, 17:06
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160



Цитата(LordN @ 30.11.2011, 17:51) *
с этой схемой можно и обратку регулировать при остановке насоса.

А если та же схема, но клапан на обратке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 30.11.2011, 17:30
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Послушайте, у Вас 2 насоса, поставьте второй в горячий резерв. вероятность, что оба сломаются -бесконечно мала.

Может эксплуатация некоректно ставит вопрос? Я, например, как эксплуататор, обычно заморачиваюсь вопросом: как не разморозить если электричество отключат (а не насос откажет). Может от ЭТОГО хочет подстраховаться эксплуатация?

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 30.11.2011, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jurka
сообщение 30.11.2011, 17:42
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100160



Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 18:30) *
Послушайте, у Вас 2 насоса, поставьте второй в горячий резерв. вероятность, что оба сломаются -бесконечно мала.

Согласен. Но этим людям не докажешь. Прийдется ехать переделывать программу с вар.2 на вар.1.
"горячий резерв" - что имеется ввиду?

Цитата(l-nikolaev @ 30.11.2011, 18:30) *
Может эксплуатация некоректно ставит вопрос? Я, например, как эксплуататор, обычно заморачиваюсь вопросом: как не разморозить если электричество отключат (а не насос откажет). Может от ЭТОГО хочет подстраховаться эксплуатация?

Нет. Речь идет именно об аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.11.2011, 18:14
Сообщение #27


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
А если та же схема, но клапан на обратке?
без разницы.
но на обратке клапан ставить выгоднее в любом случае.
на обратке его, рег.клапан, можно поставить как угодно "далеко" и это не повлияет на запаздывание. + он будет работать при более низких температурах.

горячий резерв - это значит его включает автоматика, а не дядя вася.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_kazan
сообщение 6.12.2012, 15:18
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.4.2010
Пользователь №: 53337



Добрый день, господа.
Нужно ли при аварии циркуляционного насоса на смесительном узле снимать сигнал на его включение (размыкать релейный выход на контроллере)?
Рассматривается два вида аварии:
1) Вибило автомат.
2) Пропал сигнал с диф. манометра перепада давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных