Пусконаладка котельных |
|
|
|
|
17.8.2006, 4:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2412

|
Здравствуйте друзья! Никогда не занимался пусконаладочными работами котельных, сотавлением режимных карт. Может кто-нибудь подскажет как вообще производятся эти работы, какие нормы есть, может у кого какие материалы есть? За ранее благодарю вам  !
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
mark1 Пусконаладка котельных 17.8.2006, 4:31 zeman Хм... Вообще то это коммерческая информация. Мы в ... 17.8.2006, 8:26 tiptop На это дело есть правила Ростехнадзора, правила по... 19.8.2006, 12:26 Павел Могу порекомендовать "Теплотехнические испыта... 25.8.2006, 7:56 naladchik Здравствуйте. tiptop!
Огромное спасибо за прог... 9.12.2006, 19:14 tiptop to naladchik
1 Там четыре режима испытаний - согла... 9.12.2006, 19:48 naladchik to tiptop
Спасибо за ответ. Как я понял при налад... 9.12.2006, 21:20 tiptop Пользуемся ДАГ-16 и ДАГ-500. Они нас устраивают по... 9.12.2006, 23:48 asl Уважаемый, tiptop!
А как обеспечить разные наг... 13.12.2006, 10:42 tiptop Что Вы подразумеваете под словами "нагрузка к... 13.12.2006, 21:21 naladchik Здравствуйте, tiptop!
Столкнулся с 2 проблема... 14.12.2006, 18:59 asl Цитата(tiptop @ Dec 13 2006, 21:21 )Что Вы по... 15.12.2006, 12:30 tiptop to naladchik
1 Какой достигаете расход газа без не... 15.12.2006, 21:13 glan5 Цитата(tiptop @ 15.12.2006, 21:13) 68789t... 14.11.2007, 8:22  nohrin Цитата(glan5 @ 14.11.2007, 12:22) 189472П... 5.5.2009, 6:14   Ollsvar Приветствую всех!
После 10-летнего перерыва в... 12.5.2009, 15:55    shadow Цитата(Ollsvar @ 12.5.2009, 18:55) 386996... 12.5.2009, 21:05    tiptop Цитата(Ollsvar @ 12.5.2009, 16:55) 386996... 12.5.2009, 21:45    tiptop Цитата(Ollsvar @ 12.5.2009, 16:55) 386996... 13.5.2009, 14:41 Alex_ Цитата(tiptop @ Dec 9 2006, 23:48 )Пользуемся... 16.12.2006, 14:08 glan5 Цитата(Alex_ @ 16.12.2006, 14:08) 68845Та... 14.11.2007, 9:46 naladchik to tiptop
1. Вот режимная карта ДЕ 6,5-14 ГМ
2. П... 17.12.2006, 18:29 tiptop Может быть, в воздуховод или горелку что-то попало... 17.12.2006, 21:24 glan5 Цитата(tiptop @ 17.12.2006, 21:24) 69001М... 14.11.2007, 9:51  zeman Цитата(glan5 @ 14.11.2007, 9:51) 189486Па... 14.11.2007, 9:57   glan5 Цитата(zeman @ 14.11.2007, 9:57) 189492Эт... 15.11.2007, 8:33 naladchik to tiptop
Производительность котлов № 2 и №3 еще м... 18.12.2006, 16:35 zeman Цитата(tiptop @ Dec 13 2006, 21:21 )Для измен... 18.12.2006, 17:08 tiptop Цитата(zeman @ Dec 18 2006, 17:08 )Даже если ... 18.12.2006, 20:50 gavrila 2 tiptop
Нам требуется выполнить расчеты при налад... 24.12.2006, 19:53 tiptop В моей практике пока ещё не было котлов с паропере... 24.12.2006, 21:10 gavrila Уважаемые коллеги!
В какой литературе посмотр... 27.12.2006, 23:27 glan5 Цитата(gavrila @ 27.12.2006, 23:27) 71962... 14.11.2007, 9:57 tiptop 2 gavrila
Кажется, до 0,5%. Где написано - надо ещ... 28.12.2006, 21:59 gavrila Господа наладчики котельных установок!
Подели... 22.1.2007, 23:56 КрАлВл Цитата(mark1 @ Aug 17 2006, 04:31 )Может кто-... 25.2.2007, 12:08 КрАлВл Для ознакомления прикладываю методику режимно-нала... 25.2.2007, 12:14 Alexandrr Вибрация чаще всего встречается на котлах типа ДЕ ... 14.2.2008, 12:54 tiptop Цитата(Alexandrr @ 14.2.2008, 12:54) 2217... 14.2.2008, 13:12 chemical Здравствуйте , У меня вопросы связанные с ВХР-м ко... 15.2.2008, 4:17 Metamorf Я даже боюсь подумать чем ТАКАЯ пуско-наладка може... 5.12.2008, 19:45 Pirotechnik Цитата(Alexandrr @ 14.2.2008, 12:54) Вибр... 5.12.2008, 20:40 rusl3 Подскажите что-нибудь по составлению режимных карт... 8.12.2008, 11:22 birdrooc ЦитатаЯ даже боюсь подумать чем ТАКАЯ пуско-наладк... 21.12.2008, 21:58 ruben Налаживал и пускал котельную на угле на котлах Е-1... 21.12.2008, 22:14 forward742 Есть РД, что-типа "Рекомендации по разработке... 18.1.2009, 17:20 naladchik Господа наладчики! Кто из вас занимался режимн... 18.2.2009, 14:08 ruben КВГМ-100 был и ПТВМ-50,100,180 были. А что за проб... 18.2.2009, 14:11 naladchik Проблема в том, что мы смогли добиться производите... 18.2.2009, 14:40 ruben 1. Есть возможность померить ток на фазах двигател... 18.2.2009, 17:14 ruben Ну и ещё. Режимная карта воде бы толковая, только ... 18.2.2009, 18:04 naladchik to ruben
Извиняюсь, марку вентилятора указал непр... 19.2.2009, 8:09 ruben Ну я так и думал. Тогда резонный вопрос - почему п... 19.2.2009, 9:55 ruben Хочу добавить и заострить внимание, что на приведе... 19.2.2009, 11:07 shadow На приложеных мною режимных картах столбец Нагрузк... 21.4.2009, 16:47 ruben Извините коль что не так, но раз Вы уж выдали режи... 21.4.2009, 17:45 tiptop Цитата(ruben @ 21.4.2009, 18:45) 380693На... 21.4.2009, 18:42 vaka66 Только что запустил котельную, на предприятии этой... 21.4.2009, 19:56 tiptop Цитата(vaka66 @ 21.4.2009, 20:56) 380746-... 21.4.2009, 20:08  ruben Цитата(tiptop @ 21.4.2009, 20:08) 380753Д... 21.4.2009, 20:19 ruben В этом случае такая нагрузка согласовывается в Про... 21.4.2009, 20:10 tiptop Цитата(ruben @ 21.4.2009, 21:10) 380755Кс... 21.4.2009, 20:41  ruben Цитата(tiptop @ 21.4.2009, 20:41) 380769Д... 21.4.2009, 20:44   tiptop Цитата(ruben @ 21.4.2009, 21:44) 380771Ну... 21.4.2009, 21:01    ruben Цитата(tiptop @ 21.4.2009, 21:01) 380784А... 21.4.2009, 22:05 vaka66 shadow, по вышим картам.
Температура воздуха- ук... 21.4.2009, 20:23 ruben Цитата(vaka66 @ 21.4.2009, 20:23) 380762я... 21.4.2009, 20:29 vaka66 А ещё есть в режимках у shadow указание на статич... 21.4.2009, 20:55 shadow Я выложил эти карты, потому что сейчас якобы не хв... 22.4.2009, 16:42 vaka66 Цитата(shadow @ 22.4.2009, 19:42) 381184Я... 23.4.2009, 13:34 ruben Если бы не хватало тяги, то разрежение за котлом б... 22.4.2009, 17:47 shadow Цитата(ruben @ 22.4.2009, 20:47) 381209Ес... 22.4.2009, 19:13 ruben По хорошему давления быть не должно, иначе изо все... 22.4.2009, 20:06 shadow Поговорил с наладчиками мне сказли следующее:
Кот... 23.4.2009, 16:19 ruben Котлу turbomat не хватает воздуха (был в этой коте... 24.4.2009, 9:12 shadow Цитата(ruben @ 24.4.2009, 12:12) 381750Ко... 24.4.2009, 14:20  ruben Цитата(shadow @ 24.4.2009, 14:20) 381935З... 24.4.2009, 16:57   shadow Цитата(ruben @ 24.4.2009, 19:57) 382001Пл... 24.4.2009, 19:47 ruben Ну что, вариант...Причем теоретически правильный. ... 24.4.2009, 21:04 ruben 1. Уважаемые коллеги! Не забывайте, что все мы... 12.5.2009, 22:47 Ollsvar Уважаемый Ruben, спасибо за статьи.
На моих объек... 13.5.2009, 10:06 tiptop Цитата(ruben @ 12.5.2009, 23:47) 387110по... 13.5.2009, 13:50 ruben Цитата(tiptop @ 13.5.2009, 13:50) 387367Е... 13.5.2009, 15:22  tiptop Цитата(ruben @ 13.5.2009, 16:22) 387458По... 13.5.2009, 17:03   ruben Цитата(tiptop @ 13.5.2009, 17:03) 387519У... 13.5.2009, 17:19    Ollsvar Народ! Помогите! Совсем запуталась... Ситу... 5.6.2009, 16:54 ruben Страшного ничего нет. Вы не сказали какой расход г... 5.6.2009, 17:20 Ollsvar Цитата(ruben @ 5.6.2009, 19:20) Страшного... 5.6.2009, 19:10 Ollsvar Спасибо! Ионина обещали принести в понедельник... 5.6.2009, 20:49 ruben При расчёте газопроводов низкого давления больших ... 5.6.2009, 20:27 dtsybulin Подскажите пожалуйста адрес или телефон кто занима... 30.8.2010, 13:20 ruben Цитата(dtsybulin @ 30.8.2010, 13:20) Подс... 30.8.2010, 15:40 CNFHSQ Хотелось бы узнать кто где утверждает Методики на... 18.9.2010, 8:31 tiptop Цитата(CNFHSQ @ 18.9.2010, 9:31) У нас Ро... 18.9.2010, 10:56 CNFHSQ Цитата(tiptop @ 18.9.2010, 11:56) Это здО... 18.9.2010, 11:33 ruben Цитата(CNFHSQ @ 18.9.2010, 11:33) В барда... 18.9.2010, 11:48 CNFHSQ Цитата(tiptop @ 18.9.2010, 11:56) - по ... 18.9.2010, 15:28 Timoshenko-Al Цитата(naladchik @ 18.12.2006, 16:35) to ... 19.10.2010, 14:23 CNFHSQ Цитата(Timoshenko-Al @ 19.10.2010, 15... 24.10.2010, 14:00 hohol34 Здравствуйте! Уважаемые наладчики! Подскаж... 10.3.2011, 17:30
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)