> Дренаж воздухоохладителей приточных установок, можно ли объединять напорные конденсатопроводы?
Yuppi
сообщение 6.12.2011, 12:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76075



Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, не знаю как поступить.
Заказчик попросил устроить дренажные приямки рядом с каждым воздухоохладителем. Там устанавливаю дренажный насос grungfos unilift kp 150. Всего 6 приямков в венткамере. Вопрос в следующем:
можно ли обединить напорные трубопроводы от насосов, чтобы в итоге в канализацию сливать все через единую трубу? есть опасение что конденсат пойдет не туда куда ему надо. если можно, то как расчитать диаметры при слиянии потоков?
или для каждого насоса отдельную линию диаметром 32?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yuppi   Дренаж воздухоохладителей приточных установок   6.12.2011, 12:31
- - jota   Проще всего соединить приямки самотечной трубой, а...   6.12.2011, 13:21
- - Yuppi   они просто еще сказали хотят если че воду от калор...   6.12.2011, 13:51
- - jota   И сколько конденсата от охлаждения планируется?   6.12.2011, 13:56
- - Yuppi   6 установок: П1 - 37 кВт П2- 37 кВт П3 - 45 кВт П4...   6.12.2011, 14:04
|- - jota   Цитата(Yuppi @ 6.12.2011, 13:04) если исх...   6.12.2011, 14:22
- - Yuppi   согласен, лучше. но они хотят приямков много. може...   6.12.2011, 14:37
- - ArFey   Цитата(Yuppi @ 6.12.2011, 13:04) 6 устано...   6.12.2011, 14:53
- - Yuppi   Аркадий, ну охладитель П6 с ее 3мя кВт я объединил...   6.12.2011, 15:02
- - ArFey   Да ничего хорошего не получается все равно! Чт...   6.12.2011, 15:29
- - Yuppi   Спасибо за советы Аркадий и jota!!! но...   6.12.2011, 17:42
|- - jota   Цитата(Yuppi @ 6.12.2011, 16:42) но они т...   6.12.2011, 18:40
|- - ne_rylut   Цитата(Yuppi @ 6.12.2011, 17:42) Спасибо ...   6.12.2011, 20:39
- - Yuppi   да я так понял им выгодно ставить по дороже. плати...   6.12.2011, 18:59
|- - jota   Цитата(Yuppi @ 6.12.2011, 17:59) да я так...   6.12.2011, 19:01
- - Yuppi   спасибо.   7.12.2011, 9:29
- - Yuppi   а как подключать полипропиленовую трубу к стояку к...   7.12.2011, 9:50
|- - ne_rylut   Цитата(Yuppi @ 7.12.2011, 9:50) а как под...   7.12.2011, 11:08
- - ArFey   Цитата(Yuppi @ 7.12.2011, 8:50) а как под...   7.12.2011, 10:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 18:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных