pankratk
сообщение 12.12.2011, 14:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Уважаемые специалисты, обращаюсь к Вам за помощью, потому как сам не смог прийти к окончательному решению.

Есть 6-этажный палатный корпус госпиталя, в корпусе располагаются только палаты и душевые. Палаты с санузлами, без тамбур-шлюзов. Общеобменная вентиляция: один вентилятор на приток, один на вытяжку. Архитектор дал мне шесть каналов для воздуховодов, на схеме я изобразил один канал, все остальные аналогичные. Соответственно имеем шесть горизонтальных коллекторов в подвале и шесть на техэтаже, коллекторы собираются в один воздуховод. Вопрос у меня возник по огнезащите и расстановке ОЗК. Целый день пытался разобраться с этим вопросом и в итоге остановился на том, что необходимо покрывать ВСЕ воздуховоды (в канале, в подвале и на техэтаже) огнезащитным покрытием до предела огнестойкости EI 30. Тогда, вроде как, отпадает необходимость в установке ОЗК на шестом вертикальном воздуховоде и в местах присоединения горизонтальных коллекторов в общему воздуховоду. Но меня настораживает такое огромное количество защищённых воздуховодов. К тому же расстояние в канале между воздуховодами всего 100 мм, боюсь, что с покрытием огнезащитным материалом могут быть проблемы. Также важный момент, канал выкладывается из кирпича, толщина стенки 65 мм, соответственно, её предел огнестойкости - EI 45.

Друзья, кто имел опыт или знает наверняка, как мне поступить, помогите пожалуйста, не сочтите за труд. Через два дня нужно выдать спецификацию, а принятое решение может существенно повлиять на цену. К тому же проект готовится на экспертизу, и не хочется делать ошибок.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vent.jpg ( 31,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных