Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Кассетный кондиционер Lennox Проблема с запуском, ..и еще вопрос
winch
сообщение 17.12.2011, 21:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Доброго дня!
Смотнировали несколько кассет Lennox DHM
Большие трехфазные блоки работают как надо.
Маленькие однофазные (тепло/холод) DHM 18N отказываются включаться/
На панели внутренних блоков есть кнопка ручного включения (не реагирует) и ряд ламп (см. фото) - тревога, работа и странная красная лампочка с надписью DEF//FAN. Она-то и моргает. Мануал ничего внятного про лампы и мигание не пишет.
Сняв крышку, обнаружил помимо штатного разъема для проводного пульта, еще и некую прозрачную коробочку непонятного назначения (см фото) - в ней при посылании сигнала с пульта мигает красный индикатор. Но коробочка - явно не приемник сигнала ИК (он на панели с лампочками).

Вопросы:
1) Почему не включается кондей? Идею поменять местами фазу/ноль опробовали, но толку нет. Заправка - ОК, напряжение- ОК.
2) Что значит индикатор DEF//FAN? И что значит мигание его лампы?
3) Что за непонятная прозрачная коробочка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных