Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кассетный кондиционер Lennox Проблема с запуском
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
winch
Доброго дня!
Смотнировали несколько кассет Lennox DHM
Большие трехфазные блоки работают как надо.
Маленькие однофазные (тепло/холод) DHM 18N отказываются включаться/
На панели внутренних блоков есть кнопка ручного включения (не реагирует) и ряд ламп (см. фото) - тревога, работа и странная красная лампочка с надписью DEF//FAN. Она-то и моргает. Мануал ничего внятного про лампы и мигание не пишет.
Сняв крышку, обнаружил помимо штатного разъема для проводного пульта, еще и некую прозрачную коробочку непонятного назначения (см фото) - в ней при посылании сигнала с пульта мигает красный индикатор. Но коробочка - явно не приемник сигнала ИК (он на панели с лампочками).

Вопросы:
1) Почему не включается кондей? Идею поменять местами фазу/ноль опробовали, но толку нет. Заправка - ОК, напряжение- ОК.
2) Что значит индикатор DEF//FAN? И что значит мигание его лампы?
3) Что за непонятная прозрачная коробочка?
polyus
DEF/FAN озночает обмерзание конденсатора наружнего блока, трехфазники запустились потому что они адаптированы к зимней эксплуатации, однофазные они не адаптированы, я как понял монтаж проводился зимой
balabas13
Какова температура воздуха на улице?
Обычные кондиционеры тело/холод работают в лучшем случае до -10, в зависимости от производителя, данная проблема решается установкой зимнего комплекта
winch
Всем спасибо - проблема решена!
Оказывается: на конденсаторах наружного блока есть встроенный датчик обмерзания (для режима теплового насоса). Он должен соединяться с внутрянкой отдельным проводом, на отдельные клеммы. То есть помимо межблочки надо тащить еще и отдельный двужильный кабель. Причем найти колодки на внутрненнем блоке весьма непросто. Особенно, если не знать, что их надо найти))
Все заработало как надо. Имейте в виде, такая же особенность есть и у других китайских аналогов - Дантерм и Дженерал Клима.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.