winch
сообщение 17.12.2011, 21:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Доброго дня!
Смотнировали несколько кассет Lennox DHM
Большие трехфазные блоки работают как надо.
Маленькие однофазные (тепло/холод) DHM 18N отказываются включаться/
На панели внутренних блоков есть кнопка ручного включения (не реагирует) и ряд ламп (см. фото) - тревога, работа и странная красная лампочка с надписью DEF//FAN. Она-то и моргает. Мануал ничего внятного про лампы и мигание не пишет.
Сняв крышку, обнаружил помимо штатного разъема для проводного пульта, еще и некую прозрачную коробочку непонятного назначения (см фото) - в ней при посылании сигнала с пульта мигает красный индикатор. Но коробочка - явно не приемник сигнала ИК (он на панели с лампочками).

Вопросы:
1) Почему не включается кондей? Идею поменять местами фазу/ноль опробовали, но толку нет. Заправка - ОК, напряжение- ОК.
2) Что значит индикатор DEF//FAN? И что значит мигание его лампы?
3) Что за непонятная прозрачная коробочка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polyus_*
сообщение 18.12.2011, 5:44
Сообщение #2





Guest Forum






DEF/FAN озночает обмерзание конденсатора наружнего блока, трехфазники запустились потому что они адаптированы к зимней эксплуатации, однофазные они не адаптированы, я как понял монтаж проводился зимой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
balabas13
сообщение 19.12.2011, 15:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.7.2011
Из: Волгодонск
Пользователь №: 114707



Какова температура воздуха на улице?
Обычные кондиционеры тело/холод работают в лучшем случае до -10, в зависимости от производителя, данная проблема решается установкой зимнего комплекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 19.12.2011, 16:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Всем спасибо - проблема решена!
Оказывается: на конденсаторах наружного блока есть встроенный датчик обмерзания (для режима теплового насоса). Он должен соединяться с внутрянкой отдельным проводом, на отдельные клеммы. То есть помимо межблочки надо тащить еще и отдельный двужильный кабель. Причем найти колодки на внутрненнем блоке весьма непросто. Особенно, если не знать, что их надо найти))
Все заработало как надо. Имейте в виде, такая же особенность есть и у других китайских аналогов - Дантерм и Дженерал Клима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 23:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных