Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста советом, т.к. я новичок в этом деле. Ситуация следующая:
двигатель асинхронный 380/220 на 7.5кВт (приточка), частотник vlt51 (danfoss) на 7.5 кВт трёхфазный, подключил по схеме звезда, вбил в частотник параметры с шильдика 660В-8.7А-1440об-7.5кВт-50Гц. Пытаюсь запустить в ручном режиме - реакция нулевая, двигатель лишь гудит. Пробовал АДД - тоже не запускается. Вчера запустился два раза - но вышел в "аварию" - превышен предел по току инвертора. Сегодня вообще не запускается. В чём может быть проблема?
P.S. Заранее извиняюсь, если описал ситуацию банально, т.к. маленький и не опытный - только учусь.))

Сообщение отредактировал x-gnom - 24.12.2011, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- x-gnom   Не могу запустить двигатель.   24.12.2011, 11:25
- - LordN   Цитатадвигатель асинхронный 380/220 на 7.5кВт Цита...   24.12.2011, 13:54
- - Гервин   Согласен-параметры движка правильно вбей!   24.12.2011, 14:01
- - x-gnom   Цитата(LordN @ 24.12.2011, 13:54) так все...   24.12.2011, 14:11
- - LordN   питание пч какое?   24.12.2011, 14:13
- - x-gnom   Цитата(LordN @ 24.12.2011, 14:13) питание...   24.12.2011, 14:24
- - coverart   Переключайте треугольником и в ПЧ 380В забейте ну ...   24.12.2011, 14:41
- - x-gnom   Цитата(coverart @ 24.12.2011, 14:41) Пере...   24.12.2011, 15:29
|- - BROMBA   Цитата(x-gnom @ 24.12.2011, 15:29) П...   24.12.2011, 22:25
|- - DriverFirst   Цитата(x-gnom @ 24.12.2011, 14:29) П...   25.12.2011, 19:57
- - x-gnom   В догонку к вышесказанному: параметр 1630 показыва...   24.12.2011, 15:43
- - coverart   сбросьте частотник в заводские настройки, забейте ...   24.12.2011, 15:47
- - x-gnom   Цитата(coverart @ 24.12.2011, 15:47) сбро...   24.12.2011, 16:09
- - nick2   Цитата(x-gnom @ 24.12.2011, 14:25) д...   24.12.2011, 16:52
|- - Михайло   Цитата(nick2 @ 24.12.2011, 19:52) если об...   24.12.2011, 17:57
- - x-gnom   Цитата(Михайло @ 24.12.2011, 18:57) Не за...   24.12.2011, 20:21
- - x-gnom   Цитата(BROMBA @ 24.12.2011, 23:25) Двигат...   25.12.2011, 0:14
|- - BROMBA   Цитата(x-gnom @ 25.12.2011, 0:14) ...   25.12.2011, 1:48
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(BROMBA @ 25.12.2011, 1:48) текст н...   26.12.2011, 10:38
|- - BROMBA   Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.12.2011, 10...   26.12.2011, 19:28
- - nick2   Цитата(nick2 @ 24.12.2011, 19:52) если об...   25.12.2011, 1:32
- - Pzotov   Блин а что движок напрямую крутануть трудно? Можно...   25.12.2011, 21:38
|- - BROMBA   Цитата(Pzotov @ 25.12.2011, 21:38) А вооб...   26.12.2011, 19:17
- - Andrey_g   Однозначно,нужно включить треугольником. Если не в...   25.12.2011, 23:19
- - x-gnom   Цитата(BROMBA @ 25.12.2011, 1:48) Ординар...   26.12.2011, 9:11
- - x-gnom   Спасибо Большое всем за ответы-советы! Но, к с...   27.12.2011, 8:35
- - edyard   да попробуй напрямую, можно после автомата, ампер ...   27.12.2011, 8:48
- - x-gnom   Цитата(edyard @ 27.12.2011, 9:48) да попр...   27.12.2011, 11:19
- - Pzotov   Как говорил известный киногерой "...спокойст...   27.12.2011, 11:20
- - Alexander_I   Я тоже оставлю свое мнение при себе по поводу Ленц...   27.12.2011, 12:09
- - gansales   Будете мегерить - не забудте выходные клеммы из ПЧ...   27.12.2011, 14:30
- - masterdim3   разрешение на пуск с панели ? попробуй подключить ...   28.12.2011, 10:03
- - x-gnom   Цитата(masterdim3 @ 28.12.2011, 11:03) ра...   28.12.2011, 21:57
- - x-gnom   Ребята, еще раз Огромное Спасибо вам всем за помощ...   28.12.2011, 22:16
- - LordN   вот и меня коснулась аналогичная проблема движки к...   10.6.2016, 17:27
|- - DriverFirst   Цитата(LordN @ 10.6.2016, 17:27) казус в ...   10.6.2016, 21:53
|- - serge197a   Цитата(LordN @ 10.6.2016, 17:27) кто-нить...   11.6.2016, 14:25
- - Lex   А пустить через пускатель и токи померить?   10.6.2016, 18:35
- - LordN   думал об этом, спасибо. с-кривая - взять насосно-в...   11.6.2016, 19:59
- - LordN   спасибо, вроде получилось. но осталось нечто неп...   29.6.2016, 19:48
|- - По самые по...   Цитата(LordN @ 29.6.2016, 19:48) спасибо,...   30.6.2016, 13:08
- - Blade runner   Где нибудь случаем, вставки в электрощите не болта...   29.6.2016, 22:02
- - mr_Frodo64   Так если в Д не работает, то может расключение обм...   29.6.2016, 22:55
|- - LordN   Цитата(mr_Frodo64 @ 30.6.2016, 1:55) Так ...   30.6.2016, 12:53
- - LordN   тогда как быть? может включить торможение постоянн...   30.6.2016, 18:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных