sangit
сообщение 24.12.2011, 21:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134380



Как правильно определить Kvs клапана и предворительные потери Ркл на нем. Изучил много статей и везде по разному советуют. Совсем запутался при определение авторитета клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sangit   Трехходовой клапан и Kvs   24.12.2011, 21:44
- - shadow   Цитата(sangit @ 25.12.2011, 0:44) Как пра...   26.12.2011, 5:35
|- - sangit   Цитата(shadow @ 26.12.2011, 5:35) У вас н...   26.12.2011, 15:22
- - v-david   Kvs клапана это такой же параметр, как и его вес, ...   26.12.2011, 8:44
- - temka   Кв вы берете из паспортных данных производителя. А...   26.12.2011, 8:52
|- - sangit   Цитата(temka @ 26.12.2011, 8:52) Кв вы бе...   26.12.2011, 15:28
- - v-david   извините, но крайне неконструктивные вопросы. нет ...   26.12.2011, 15:30
|- - sangit   Цитата(v-david @ 26.12.2011, 15:30) ...   26.12.2011, 20:14
|- - Anatol   Цитата(sangit @ 26.12.2011, 20:14) Что не...   26.12.2011, 22:07
- - v-david   беда.... Вы с русским языком-то хотя бы разберитес...   26.12.2011, 22:00
- - sangit   Подскажите, как правильно выбрать соотношение поте...   7.1.2012, 13:00
- - v-david   Уважаемый sangit! Если не трудно, черкните схе...   8.1.2012, 11:43
|- - sangit   Цитата(v-david @ 8.1.2012, 11:43) Ув...   8.1.2012, 19:09
- - michail_matukin   http://www.komfortvent.ru/tekhnicheskaja-d...lnyjj...   8.1.2012, 12:49
|- - sangit   Цитата(michail_matukin @ 8.1.2012, 12:49)...   8.1.2012, 19:22
|- - tiptop   Цитата(sangit @ 8.1.2012, 20:22) Вы навер...   8.1.2012, 21:57
- - michail_matukin   Цитата(tiptop @ 8.1.2012, 22:57) ...Начин...   8.1.2012, 22:26
|- - sangit   Цитата(michail_matukin @ 8.1.2012, 22:26)...   9.1.2012, 13:18
- - v-david   Все... мой моск вскипел, я ушел.   9.1.2012, 16:07
- - michail_matukin   Цитата(sangit @ 9.1.2012, 14:18) А если с...   9.1.2012, 18:59
|- - sangit   Цитата(michail_matukin @ 9.1.2012, 18:59)...   9.1.2012, 20:21
- - Сергей Игоревич   скажите марку балансировочного клапана и вид СО...   13.1.2012, 13:57
|- - sangit   Цитата(Сергей Игоревич @ 13.1.2012, 13:57...   13.1.2012, 15:27
- - sangit   Всем спасибо. Нашел ответ на свой вопрос. Хотел о...   13.1.2012, 19:34
- - michail_matukin   Цитата(sangit @ 13.1.2012, 20:34) Всем сп...   13.1.2012, 20:20
- - sangit   Если коротко - у Вас есть потери в контуре который...   13.1.2012, 22:28
|- - tiptop   Цитата(sangit @ 13.1.2012, 23:28) потери ...   14.1.2012, 11:49
|- - sangit   Цитата(tiptop @ 14.1.2012, 11:49) Любопыт...   14.1.2012, 15:17
- - michail_matukin   см. личку   13.1.2012, 23:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных