Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Бассейн. Относительная влажность., Увлажнитель или осушитель?
Шпилька
сообщение 30.12.2011, 22:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Есть у меня бассейн (ну не совсем у меня... мягко говоря). Рельные теплопотери значительно превышают расчетные. Но фирма-строитель - генподрядчик. А я - субподрядчик. То есть танцы с бубнами, а точнее с тепловизором - увы... Приточная установка с камерой орошения и калорифером второго подогрева. На табло горит температура 30 градусов, относительная влажность 15%... Заказчик хочет 30/60...Перила сохнут...
Вопросы:
1. Какая схема установки должна быть в бассейнах. Камера орошения или пароувлажнитель? Адиабата или изотерма? Заложенная камера орошения является проектной ошибкой или...
2. Почему у меня все ищут осушитель?
3. Деревянная мебель и деревянный перила в бассейне - это нормально?
4. А как же было раньше? В советских бассейнах? Неужто тоже такие танцы с бубнами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Шпилька   Бассейн. Относительная влажность.   30.12.2011, 22:36
- - jota   В бассейн не забыли налить воду?   31.12.2011, 0:08
- - Шпилька   Гм... Опять таже история... То, что в бассейне мож...   31.12.2011, 9:57
- - Jester   Цитата(Шпилька @ 30.12.2011, 23:36) На та...   31.12.2011, 10:23
- - daddym   Цитата(Шпилька @ 30.12.2011, 22:36) 1. Ка...   31.12.2011, 11:56
- - Шпилька   На табло не уставки. Уставка на бассейн... я поним...   31.12.2011, 14:16
|- - jota   Цитата(Шпилька @ 31.12.2011, 13:12) У про...   31.12.2011, 14:28
|- - Шпилька   Цитата(jota @ 31.12.2011, 15:28) Поэтому ...   31.12.2011, 14:42
|- - jota   Цитата(Шпилька @ 31.12.2011, 13:42) А вот...   31.12.2011, 15:06
|- - Шпилька   Цитата(jota @ 31.12.2011, 15:06) В бассей...   31.12.2011, 15:47
|- - jota   Вы учитываете испарение от поверхности воды, дорож...   31.12.2011, 18:46
|- - daddym   Цитата(Шпилька @ 31.12.2011, 15:47) Переч...   31.12.2011, 20:27
- - michail_matukin   А Вы не могли бы написать: 1) Климатический район ...   31.12.2011, 18:12
- - Шпилька   Михаил, увы но сейчас не могу. Ну просто потому чт...   31.12.2011, 18:36
- - michail_matukin   Цитата(Шпилька @ 31.12.2011, 19:36) Могу ...   31.12.2011, 19:12
- - Шпилька   Михаил, преобразовать гадание я смогу только после...   31.12.2011, 20:33
- - coverart   Цитата(Шпилька @ 31.12.2011, 22:33) При с...   31.12.2011, 22:54
- - Шпилька   У меня есть киповцы. У меня вообще все есть, тольк...   1.1.2012, 10:10
- - coverart   Киповец нужен для перенастойки частотника. Перенас...   2.1.2012, 15:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных