Доброго времени суток.
Исходные условия.
Подключение строящегося объекта к водопроводу.
Питьевой расход 2 куба в сутки
Наружнее пожаротушение 110л/с
Внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 крана)
Факт.напор: макс. - 30м, мин. - 25м

Ближайший водопровод диаметром 500 (ст) примерно в километре. Для закольцовки приходится тянуть две нитки диаметром 300 (ЧШГ). Итого трасса примерно 2,5 км. Учитывая расход, вода станет. Разрывать 500 - фих договоришься с районом (пока, правда, не доехал до них еще). Кто-то сталкивался с аналогичной задачей?

Сообщение отредактировал Zarat - 23.1.2012, 10:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1.dwg ( 75,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Zarat   Застой в кольце.   23.1.2012, 10:18
- - даниил   расход на н.п. правильно посчитан??? а если правил...   23.1.2012, 10:30
|- - Zarat   Цитата(даниил @ 23.1.2012, 11:30) расход ...   23.1.2012, 11:01
|- - Serg Ivanov   Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 12:01) Так в по...   23.1.2012, 16:01
|- - Zarat   Цитата(Serg Ivanov @ 23.1.2012, 17:01) Ну...   23.1.2012, 17:26
- - aminopower   Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 11:18) Доброго ...   23.1.2012, 10:48
- - даниил   пож.запас в резервуары. на остальное ф100 хватит.   23.1.2012, 11:14
|- - Zarat   Цитата(даниил @ 23.1.2012, 12:14) пож.зап...   23.1.2012, 11:20
|- - даниил   Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 16:20) Рассматр...   23.1.2012, 11:41
- - aminopower   Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 12:20) Рассматр...   23.1.2012, 11:30
- - Водяной   Если расход на пожаротушение реальный, то резервуа...   23.1.2012, 11:54
|- - Zarat   Цитата(Водяной @ 23.1.2012, 12:54) Если р...   23.1.2012, 12:20
|- - Zarat   Цитата(Водяной @ 23.1.2012, 12:54) Если р...   23.1.2012, 12:45
- - andrey R   Цитата(Zarat @ 23.1.2012, 11:18) Ближайши...   23.1.2012, 13:21
- - палычъ   СП 8.13130.2009 5.1. Расход воды на наружное пожар...   23.1.2012, 14:33
- - Zarat   Воооот! снилась мне в кошмарном сне 500ка...   23.1.2012, 14:36
- - Fisher_dm   Давление в 500-ке какое?   23.1.2012, 14:53
- - Spok_only   Цитата(Serg Ivanov @ 23.1.2012, 17:01) Он...   23.1.2012, 16:28
|- - Serg Ivanov   Цитата(Spok_only @ 23.1.2012, 17:28) А мо...   24.1.2012, 9:26
- - aleksey_v   Километр сотки не будет тухнуть при суточном в 2 к...   23.1.2012, 23:22
- - aminopower   Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 0:22) Килом...   24.1.2012, 7:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 8:03) Да, ...   24.1.2012, 9:36
|- - aleksey_v   Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 10:36) по...   24.1.2012, 16:30
|- - Serg Ivanov   Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 17:30) Как-...   24.1.2012, 16:54
- - aminopower   Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 10:36) по...   24.1.2012, 10:05
|- - Serg Ivanov   Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 11:05) Инт...   24.1.2012, 10:07
- - aleksey_v   Насос на перемычке - куда качать будет? - В ту же ...   24.1.2012, 11:37
|- - Serg Ivanov   Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 12:37) Насо...   24.1.2012, 12:02
|- - aleksey_v   Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:02) Ес...   24.1.2012, 12:28
- - @@@   Да ну... И при меньших протяженностях трасс пожрез...   24.1.2012, 12:20
|- - Serg Ivanov   Цитата(@@@ @ 24.1.2012, 13:20) Да ну... И...   24.1.2012, 12:21
- - @@@   Ну да, и 2 пожарных насоса в примыкающей к резерву...   24.1.2012, 12:28
- - aminopower   Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:21) И ...   24.1.2012, 12:59
|- - Serg Ivanov   Цитата(aminopower @ 24.1.2012, 13:59) Так...   24.1.2012, 14:23
|- - andrey R   Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 15:23) па...   24.1.2012, 17:34
- - @@@   Конечно одну общую насосную на пож нужды... Вряд л...   24.1.2012, 14:08
- - aminopower   Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 15:23) па...   24.1.2012, 14:39
- - aleksey_v   Честно, гидравлика - не мое, но можно комментарии ...   24.1.2012, 17:15
- - Serg Ivanov   Насколько я понял - нормально. На вводах в здание...   24.1.2012, 17:22
- - aleksey_v   Пытаюсь построить эпюру далений, но что-то ничего ...   24.1.2012, 17:46
- - nick2   Цитата(aleksey_v @ 24.1.2012, 20:46) Пыта...   24.1.2012, 17:56
|- - aleksey_v   Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 18:56) не мучай...   24.1.2012, 18:12
|- - Водяной   Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 17:56) на 500-к...   24.1.2012, 18:31
- - nick2   насос циркуляционный. создает перепад давления в т...   24.1.2012, 18:25
|- - aleksey_v   Цитата(nick2 @ 24.1.2012, 19:25) в магист...   25.1.2012, 0:57
|- - Serg Ivanov   Цитата(aleksey_v @ 25.1.2012, 0:57) Почем...   25.1.2012, 9:25
- - nick2   ну не надо сужать магистраль ( да и не даст никто)...   24.1.2012, 19:08
- - Zarat   Спасибо! Интересные варианты. С сужением краси...   26.1.2012, 10:46
|- - Водяной   Цитата(Zarat @ 26.1.2012, 10:46) Спасибо...   26.1.2012, 10:55
- - Zarat   Так резервуар скучно/стандартно, а вот остальное и...   26.1.2012, 11:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных