Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подпор воздуха, Всегда ли необходим подпор воздуха
Светик
сообщение 26.1.2012, 11:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13598



Добрый день. Подскажите, обязательно ли предусматривать подпор воздуха при проектировании дымоудаления из торгового зала. Зал расположен в подвальном помещении. есть два выхода через лестничные клетки непосредственно на улицу на уровне 1го этажа. Сам подвал с 1м этажем никак не соединен, входы разные.
Согласно СП 7.13130.2009
п. 7.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
...
и) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных