Добрый день, форумчане. На объекте летом смонтированы приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором производительностью 20 000 куб.м. Наступили холода и началось:
Установки не обеспечивают заданный температурный режим и зачастую вываливаются в аварию по разморозке по воде. Проверено - работа рекуператора, циркуляционные насосы, температура подающего теплоносителя. Для обеспечивания заданных температурных режимов частотниками пришлось занизить обороты двигателей до 32% от номинала. Так вот вопрос:
Возможно ли повысит теплоэфективность установок путем изменения смесительного узла с добавлением теплообменника холодного контура в теплый контур, то есть запараллелить два существующих теплооменика? Если да, то какие изменения (дополнительный насос, замена трехходового клапана с большим КВС и т.д.) необходимо внести в существующую схему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- solo.hunt   Изменение схемы смесительного узла приточной установки   26.1.2012, 12:09
- - Гампопа   Сначало нужно достоверно определить причину неусто...   26.1.2012, 12:10
- - alexius_sev   А вы при холодах смотрели какая температура подает...   26.1.2012, 12:24
|- - solo.hunt   Цитата(alexius_sev @ 26.1.2012, 13:24) А ...   26.1.2012, 13:14
- - Skaramush   Рекуператоры с байпасом? Если да, то "авария...   26.1.2012, 12:46
- - v-david   хотите помощи - выкладывайте: _ схему узла калориф...   26.1.2012, 12:58
|- - solo.hunt   Цитата(v-david @ 26.1.2012, 13:58) х...   26.1.2012, 13:22
- - alexius_sev   на выходе из ТО смотрели температуру? Расчетная те...   26.1.2012, 13:23
|- - solo.hunt   Цитата(alexius_sev @ 26.1.2012, 14:23) на...   26.1.2012, 14:40
- - Skaramush   Секундочку. Если в расчётных условиях, при работе ...   26.1.2012, 13:30
- - Skaramush   Вопрос не в этом. Точнее, не только в этом. Вопрос...   26.1.2012, 15:02
- - Ратман   Еще, как вариант, стОит уточнить расход воздуха че...   26.1.2012, 15:54
|- - solo.hunt   Цитата(Ратман @ 26.1.2012, 16:54) Еще, ка...   26.1.2012, 17:48
- - coverart   Сила тока копеечная для установленного двигателя и...   26.1.2012, 19:06
- - azar   1. Схема системы и спецификация. 2. Параметры Возд...   26.1.2012, 21:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274