un-known
сообщение 1.2.2012, 12:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



Уважаемые форумчане, неоходимо ваше мнение, а так же опыт по следующему вопросу:

проектируемый объект - сельскохозяйственное предприятие (реконструкция), на площадке имеетя сеть хоз-противопожарного водопровода, вода в сеть подаётся с помощью насосной станции, в насосной станции планирую установить следующие насосы -два хоз.питьвых и два противопожарных, объдинив их в следующую группу: один хозпитьевой + один противопожарный - рабочая группа, один хозпитьевой + один противопожарный - резервна группа.
Будет ли данная гриппировка удовлетворять примечанию "3. При установке в одной группе насосов с разными характеристиками количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности по табл. 32, а резервный насос меньшей производительности хранить на складе." пункта 7.3 СНиП 2.04.02-84
дело в том что по мне, так это примечание как то двусмысленно читается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- un-known   Количество резервных насосов   1.2.2012, 12:38
- - Водяной   по какому принципу вы разбили на группы? технологи...   1.2.2012, 12:52
- - un-known   на хозпитьё расход порядка 3 кубов в час, а на пож...   1.2.2012, 12:57
- - Водяной   СНиП 2.04.02-84 п.7.3* В насосных станциях для гру...   1.2.2012, 13:18
- - un-known   примечание 1 тогоже пункта 7.3 : В количество рабо...   1.2.2012, 13:30
- - Водяной   у вас одна группа насосов с 4-я агрегатами(примеча...   1.2.2012, 13:35
- - un-known   так в этом то и дело, в соответствии с этими пункт...   1.2.2012, 13:43
|- - Водяной   Цитата(un-known @ 1.2.2012, 13:43) т...   1.2.2012, 13:51
- - Stalone   А почему объединяете в одну группы питевой и пожар...   1.2.2012, 13:56
- - un-known   что то я сам запутался два рабочих насоса разной п...   1.2.2012, 14:08
- - Водяной   я не знаю зачем надо обязательно два рабочих иметь...   1.2.2012, 14:24
|- - un-known   Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 15:24) я не зн...   1.2.2012, 14:30
|- - Водяной   Цитата(un-known @ 1.2.2012, 14:30) в...   1.2.2012, 15:00
- - un-known   Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 16:00) 3 хоз-п...   1.2.2012, 15:09
- - Водяной   Сеть сколько человек обслуживает?   1.2.2012, 15:43
|- - un-known   Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 16:43) Сеть ск...   1.2.2012, 15:48
- - Водяной   Объединенные хозяйственно-питьевые и производствен...   1.2.2012, 15:57
- - un-known   ОК, т.е. впринципе обосновываясь тем что это бюдже...   1.2.2012, 16:05
|- - Водяной   Цитата(un-known @ 1.2.2012, 16:05) О...   1.2.2012, 16:15
|- - un-known   Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 17:15) это я н...   1.2.2012, 16:20
- - Н.В.   Я может не понял, поправьтя если ошибаюсь. Хоз.пи...   1.2.2012, 16:40
|- - un-known   Цитата(Н.В. @ 1.2.2012, 17:40) Я может не...   1.2.2012, 16:59
- - Водяной   Примечания*:В насосных станциях II и III категорий...   1.2.2012, 19:34
|- - un-known   Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 20:34) PS: пож...   1.2.2012, 21:00
|- - Водяной   Цитата(un-known @ 1.2.2012, 22:00) у...   1.2.2012, 21:04
- - Никитос   ЦитатаНасосная станция строится по первой категори...   1.2.2012, 19:52
- - Водяной   12.23. Для насосных установок, подающих воду на хо...   1.2.2012, 20:28
- - un-known   ОК, у меня уже всё двоится, например в табл. 32 п...   1.2.2012, 21:17
|- - Водяной   Цитата(un-known @ 1.2.2012, 22:17) О...   1.2.2012, 22:23
- - Н.В.   Если в насосной станции устанавливаются насосы по ...   1.2.2012, 21:59
- - Водяной   одного назначения, подающих воду в одну и ту же се...   1.2.2012, 22:45
|- - un-known   Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 23:45) 2) насо...   2.2.2012, 8:38
||- - Водяной   Цитата(un-known @ 2.2.2012, 9:38) во...   2.2.2012, 8:50
||- - un-known   Цитата(Водяной @ 2.2.2012, 9:50) фишка в ...   2.2.2012, 9:28
|- - Н.В.   Цитата(Водяной @ 1.2.2012, 23:45) одного ...   2.2.2012, 8:59
|- - Водяной   Цитата(Н.В. @ 2.2.2012, 9:59) Х/П и П/П н...   2.2.2012, 9:26
|- - Н.В.   Цитата(Водяной @ 2.2.2012, 10:26) млин, н...   2.2.2012, 9:37
- - Никитос   Ребят,в чем спор? 2 группы: 1 хоз-питье (1 раб+1 р...   2.2.2012, 6:59
|- - Водяной   Цитата(Никитос @ 2.2.2012, 7:59) Ребят,в ...   2.2.2012, 8:40
- - un-known   Цитата(Н.В. @ 2.2.2012, 9:59) Х/П и П/П н...   2.2.2012, 9:23
- - un-known   Цитата(Водяной @ 2.2.2012, 10:26) 2) насо...   2.2.2012, 9:38
- - Dima_UA   на Х/П желательно поставить насосы с частотником (...   2.2.2012, 10:35
- - Никитос   Частотник только общий уж. А то жирно будет для бю...   2.2.2012, 10:41
- - un-known   деньги налогоплательщиков надо беречь!   2.2.2012, 11:06
- - Никитос   Вот и берегите.Частотник может дать очень существе...   2.2.2012, 11:41
- - MEX-74   Подниму тему. Объединенная насосная группа хоз. п...   4.7.2013, 8:42
- - Y@rVik   Добрый день! Подниму тему. Поясните, пжл. Нас...   9.1.2017, 13:08
|- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 9.1.2017, 13:08) Так вот ...   9.1.2017, 13:31
||- - Y@rVik   Цитата(Dmitry_vk @ 9.1.2017, 13:31) Как т...   9.1.2017, 13:37
|- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 9.1.2017, 13:08) Насосная...   9.1.2017, 14:38
|- - Y@rVik   Цитата(Dmitry_vk @ 9.1.2017, 14:38) Пожар...   9.1.2017, 14:40
|- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 9.1.2017, 14:40) АУПТ нет...   9.1.2017, 15:02
- - Y@rVik   Цитата(Dmitry_vk @ 9.1.2017, 15:02) Тольк...   9.1.2017, 18:25
- - Y@rVik   Я так понимаю в моем случае нужно 1раб+2рез.?   10.1.2017, 9:41
|- - Водяной   Цитата(Y@rVik @ 10.1.2017, 9:41) Я так по...   10.1.2017, 10:32
|- - Dmitry_vk   Цитата(Водяной @ 10.1.2017, 10:32) У Вас ...   10.1.2017, 14:13
||- - Y@rVik   Цитата(Dmitry_vk @ 10.1.2017, 14:13) Пить...   10.1.2017, 14:16
||- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 10.1.2017, 14:16) У нас н...   10.1.2017, 15:20
||- - Y@rVik   Цитата(Dmitry_vk @ 10.1.2017, 15:20) Чего...   10.1.2017, 16:51
||- - Dmitry_vk   Цитата(Y@rVik @ 10.1.2017, 16:51) Да, пот...   10.1.2017, 16:59
||- - Y@rVik   Цитата(Dmitry_vk @ 10.1.2017, 16:59) Коль...   10.1.2017, 18:11
|- - hochu_vse_znat'   Цитата(Водяной @ 10.1.2017, 10:32) У Вас ...   3.10.2019, 9:04
|- - Ferdipendoz   Цитата(hochu_vse_znat' @ 3.10.2019, 11...   3.10.2019, 10:01
|- - hochu_vse_znat'   Цитата(Ferdipendoz @ 3.10.2019, 10:01) Не...   3.10.2019, 10:57
- - Y@rVik   На какой документ сослаться чтобы обосновать кол-в...   11.1.2017, 7:28
|- - all161   Цитата(Y@rVik @ 11.1.2017, 7:28) На какой...   11.1.2017, 10:26
|- - Y@rVik   Цитата(all161 @ 11.1.2017, 10:26) как мин...   11.1.2017, 11:18
- - Dmitry_vk   1 рабочий для 1 категории не очень подходит, т.к. ...   11.1.2017, 18:11
|- - Y@rVik   Цитата(Dmitry_vk @ 11.1.2017, 18:11) 1 ра...   11.1.2017, 19:12
- - Dmitry_vk   У вас пожар с хоз-питом, а пожар 1 категории, если...   11.1.2017, 19:32
- - leerg   Здравствуйте. Будьте добры подсказать, сколько се...   22.3.2017, 14:28
|- - Водяной   Цитата(leerg @ 22.3.2017, 14:28) Или для ...   22.3.2017, 16:06
- - Ferdipendoz   Цитата(leerg @ 22.3.2017, 16:28) Согласно...   22.3.2017, 15:22
- - hochu_vse_znat'   Добрый день! подзапутался… Предусматривается ...   9.8.2019, 14:42
- - nadja   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает....   2.10.2019, 14:33
- - Ferdipendoz   У вас же не насосная станция ) А всего лишь дренаж...   2.10.2019, 15:38
- - nadja   вот нашла:СП 31.13330.2012 п. 10.16 В заглубленных...   2.10.2019, 15:47
|- - Ferdipendoz   Цитата(nadja @ 2.10.2019, 17:47) вот нашл...   2.10.2019, 16:56
|- - ИОВ   Цитата(Ferdipendoz @ 2.10.2019, 16:56) По...   2.10.2019, 19:23
|- - jiexawcr   Цитата(ИОВ @ 2.10.2019, 19:23) К сожален...   3.10.2019, 12:40
|- - Ferdipendoz   Цитата(jiexawcr @ 3.10.2019, 14:40) а как...   3.10.2019, 14:11
- - инж323   Не могу дать ссыль сразу на изменившуюся за послед...   2.10.2019, 16:13
- - jiexawcr   ну самый прямой аргумент: система не 1 категории н...   2.10.2019, 16:35
|- - ИОВ   Цитата(jiexawcr @ 2.10.2019, 16:35) ...а ...   2.10.2019, 16:38
- - инж323   тут есть некоторая недоговоренность насчет теплово...   2.10.2019, 19:54
- - Ferdipendoz   Я подумал, что у вас чисто пожарные. А раз одни и ...   3.10.2019, 12:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 0:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных