GYUR22
сообщение 2.2.2012, 17:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Значится есть вариант запуска/переключения вентиляторов на звезде/треугольнике через таймер и выход в контроллере.... который и управляет например приточкой (и т.д. с несколькими нагрузками),
как оказалось он применялся некоторыми коллегами в работе и они считают его совершенно нормальным вариантом.
По моему это не есть хороший способ для запуска - ибо есть для этого специальные таймеры и пневматические таймеры (не говоря уже о софтстартерах).
Что думают коллеги по форуму?

Сообщение отредактировал GYUR22 - 2.2.2012, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- GYUR22   Звезда-треугольник пуск контроллером...   2.2.2012, 17:13
- - Usach   У Wilo-в, например, (SK-702 и пр.) в шкафах только...   3.2.2012, 7:01
|- - GYUR22   Цитата(Usach @ 3.2.2012, 8:01) У Wilo-в, ...   3.2.2012, 8:56
- - Rus75   Я тоже считаю,что если уже есть в системе автомат...   3.2.2012, 7:27
- - Auto   ЦитатаПо моему это не есть хороший способ для запу...   3.2.2012, 8:23
|- - starshoy2001   Цитата(Auto @ 3.2.2012, 9:23) Я стараюсь ...   3.2.2012, 9:04
|- - Vian   Цитата(Auto @ 3.2.2012, 8:23) Я стараюсь ...   3.2.2012, 9:43
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Vian @ 3.2.2012, 10:43) А главное,...   3.2.2012, 10:58
- - GYUR22   Про софтстартеры все понятно. Вопрос именно про ко...   3.2.2012, 10:44
- - magnat2011   Смотря какая нагрузка и для чего он используется и...   3.2.2012, 10:49
- - GYUR22   Может я неправильно выразился чтоли... речь именно...   3.2.2012, 11:33
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(GYUR22 @ 3.2.2012, 12:33) 2. Второ...   3.2.2012, 11:42
|- - Andrey_V   Цитата(GYUR22 @ 3.2.2012, 12:33) Может я ...   3.2.2012, 13:41
- - and   Если Вы предусматриваете режим для работы без конт...   3.2.2012, 13:49
- - sir_puding   Посоветую поставить что-то типа CRM-2T и не менять...   3.2.2012, 19:22
- - Alexander_I   Видите-ли, я, конечно, не знаю, на какие контролле...   3.2.2012, 20:19
- - Usach   Никакая (в отличии от неправильной) постановка воп...   3.2.2012, 20:54
- - Михайло   Выбор в пользу того или иного решения определяется...   9.5.2012, 7:55
- - vladun   Делаю две установки управления насосами, водоснабж...   9.5.2012, 22:50
|- - and   Цитата(vladun @ 9.5.2012, 23:50) (...) д...   9.5.2012, 23:40
- - Usach   Все эти бредни про "ремонтопригодность" ...   10.5.2012, 5:53
- - Alexander_I   Цитата(and @ 9.5.2012, 23:40) Это же не в...   10.5.2012, 14:24
|- - and   Цитата(Alexander_I @ 10.5.2012, 15:24) На...   10.5.2012, 14:44
- - vladun   меня уже опередили в ответе - совок уехал, а метод...   10.5.2012, 15:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 4:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных