> теплый пол- нетеплый !, Не могу найти причину неправильной работы гребенки ТП.
Constantine1961
сообщение 10.2.2012, 21:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 139708



Здравствуйте. Насос гоняет по ТП воду температурой 19 град. И изменить это я никак не могу. Подскажите что неправильно. Где наиболее вероятная поломка?
Вход воды от эл.котла- слева внизу.
Отвод воды- справа внизу.
Котел установлен на верхнем этаже. Гребенка на нижнем. Перепад высот 7 метров.

Сообщение отредактировал Constantine1961 - 10.2.2012, 21:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0542.JPG ( 2,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
Прикрепленный файл  IMG_0543.JPG ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  IMG_0544.JPG ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Constantine1961   теплый пол- нетеплый !   10.2.2012, 21:51
- - HeatServ   Цитата(Constantine1961 @ 10.2.2012, 21:51...   10.2.2012, 21:57
- - Constantine1961   насос гоняет гор. воду от эл. котла. Скорость и ма...   10.2.2012, 22:16
- - aflubin   Датчик термоголовки должен стоять на обратке ТП, а...   10.2.2012, 22:37
|- - Ernestas   Цитата(aflubin @ 10.2.2012, 22:37) Датчик...   10.2.2012, 22:56
- - Constantine1961   термоголовку пробовали вобще отключить из схемы. Н...   10.2.2012, 22:42
- - michail_matukin   Цитата(Constantine1961 @ 10.2.2012, 22:51...   10.2.2012, 22:53
- - aflubin   А вы раньше реализовывали такую схему обвязки ТП, ...   10.2.2012, 22:56
- - Внутренний голос   Данный пучок теплых полов единственный потребитель...   10.2.2012, 23:02
- - Constantine1961   Цитата(michail_matukin @ 10.2.2012, 23:53...   11.2.2012, 10:03
|- - tiptop   Цитата(Constantine1961 @ 11.2.2012, 11:03...   13.2.2012, 19:24
- - Внутренний голос   ЦитатаДанный пучок теплых полов единственный потре...   11.2.2012, 12:16
- - v-david   "ключница водку делала" (и.грозный). дом...   11.2.2012, 15:25
- - Constantine1961   Котел Протерм ( 28 квт) конечно оборудован насосом...   11.2.2012, 17:53
- - aflubin   Так получается у вас не теплый пол, а теплый потол...   11.2.2012, 18:56
- - Constantine1961   типа того. Но мои строители работают в тепле. А у ...   11.2.2012, 20:32
- - tiptop   Цитата(Constantine1961 @ 10.2.2012, 23:42...   11.2.2012, 21:25
- - Внутренний голос   Уважаемый, Константин, Вы заблуждаетесь ЦитатаПроб...   11.2.2012, 21:44
|- - Anatol   ЦитатаПриоткрыв байпас, Вы еще сильнее уменьшили ц...   11.2.2012, 23:40
- - Внутренний голос   Цитата"бешеная циркуляция" - поплавки вс...   11.2.2012, 22:48
- - Alex_   Обычно горячий теплоноситель от котла через термос...   12.2.2012, 9:43
|- - Anatol   Цитата(Alex_ @ 12.2.2012, 9:43) Обычно го...   12.2.2012, 11:07
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Anatol @ 12.2.2012, 12:07) Вот сам...   12.2.2012, 13:05
|- - Alex_   Цитата(Anatol @ 12.2.2012, 12:07) Вот сам...   12.2.2012, 18:20
- - Constantine1961   Цитата(Alex_ @ 12.2.2012, 10:43) Обычно г...   12.2.2012, 10:46
|- - Anatol   Цитата(Constantine1961 @ 12.2.2012, 10:46...   12.2.2012, 21:40
|- - tiptop   Цитата(Anatol @ 12.2.2012, 22:40) Это что...   12.2.2012, 23:42
|- - Anatol   Цитата(tiptop @ 12.2.2012, 23:42) Если из...   13.2.2012, 1:38
- - Constantine1961   Цитата(Внутренний голос @ 11.2.2012, 22:4...   12.2.2012, 10:57
- - Constantine1961   Цитата(Anatol @ 13.2.2012, 2:38) Если доп...   13.2.2012, 18:01
|- - Anatol   Цитата(Constantine1961 @ 13.2.2012, 18:01...   13.2.2012, 19:10
- - igor1307   Проблема в том, что сопротивление линии от котла г...   16.2.2012, 8:02
- - Constantine1961   Цитата(igor1307 @ 16.2.2012, 8:02) Пробле...   18.2.2012, 11:17
- - испытатель   У Вас как раз и нет трех-ходового клапана, а устан...   23.2.2012, 20:40
- - Constantine1961   спасибо. попробую все советы воплотить в жизнь.   29.2.2012, 10:38
|- - GWT   Цитата(Constantine1961 @ 29.2.2012, 9:38)...   12.3.2012, 0:25
- - Ed777   Полностью согласен с Anatol. То, что представлено ...   18.3.2012, 0:24
- - tiptop   А мне кажется, что если рассматривать эту схему бе...   18.3.2012, 10:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных