> ЧРП роторного рекуператора, Малая мощность, что является проблемой
Взводатор
сообщение 28.8.2006, 16:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Здравствуйте, господа!

Столкнулся с проблемой замены контроллеров рекуператоров. Одна из причин - контроллеры не включили в заказ и, соответственно, в поставку и теперь ждать придется долго. Вторая - часто вылетают на одном из объектов. И в том и в другом случае получается очень дорого и долго - около 1500Є и месяц ожидания.

Не пробовал ли кто применять для управления рекуператором обычные ЧРП? Мне проблема видится в том, и Данфосс подтвердил это, что слишком велика разница между номинальной мощностью двигателя (0.09КВт, 3*230В, 0,64А ) и самым мелким частотником (0.37КВт).

Так ли это на самом деле?

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Взводатор   ЧРП роторного рекуператора   28.8.2006, 16:28
- - Игорь Борисов   Угум... вредно применять частотники с большим разб...   28.8.2006, 17:06
- - Взводатор   Да, частотник рассматривается однофазный. Несогла...   28.8.2006, 17:24
- - cthutq   Есть еще и проблема - малые токи на выходе частотн...   28.8.2006, 17:30
- - LordN   ЦитатаТак ли это на самом деле?а в них, роторных, ...   28.8.2006, 17:41
- - Игорь Борисов   Цитата(cthutq @ Aug 28 2006, 18:30 )Есть еще ...   28.8.2006, 18:07
- - Павел Волков   Цитата(Взводатор @ Aug 28 2006, 18:24 )Да, ча...   28.8.2006, 18:54
- - cthutq   Вообще, такой схемы не встречал, т.к. I2t защита е...   28.8.2006, 21:16
- - Игорь Борисов   Теоретически - 11-й альтивар должон проблему решит...   28.8.2006, 21:57
- - olg2004   а по моему проблемма в технологи а конкретно в мак...   28.8.2006, 23:41
- - GYUR22   ЧРП типа altivar отлично работают на ротораных ре...   29.8.2006, 8:37
- - Igor Filkov (Schneider Electric)   Цитата(Павел Волков @ Aug 28 2006, 19:54 )Нас...   29.8.2006, 10:59
- - Взводатор   Цитата(Igor Filkov (Schneider Electric) @ Aug...   29.8.2006, 16:02
- - Igor Filkov (Schneider Electric)   Цитата(Взводатор @ Aug 29 2006, 17:02 )Цитата...   29.8.2006, 17:40
- - Игорь Борисов   Цитата(Igor Filkov (Schneider Electric) @ Aug...   29.8.2006, 17:53
- - Павел Волков   В принципе, знакомая тут мнгоим "Электротехни...   29.8.2006, 19:03
- - cthutq   Защита от блокировки двигателя, т.е. ограничение м...   29.8.2006, 21:04
- - Взводатор   "...ставить в цепь частотника какие-то дополн...   30.8.2006, 9:31
- - cthutq   Прошу прощения, а какая связь между мощностью част...   30.8.2006, 9:40
- - Игорь Борисов   А я боюсь даже до 60... максимум - 55...   30.8.2006, 10:10
- - Quasar   Цитата(Игорь Борисов @ Aug 30 2006, 11:10 )А ...   5.9.2006, 11:51
- - Игорь Борисов   Дык, частотник то тоже не боится - боюсь лично я.....   5.9.2006, 12:14
- - Quasar   У VTS не редко движки работают на частоте отличной...   5.9.2006, 14:12
- - cthutq   Когда двигун идет в "разнос", тут не до ...   5.9.2006, 14:46
- - Quasar   На 80 Гц звук был похож на взлетающий турбореактив...   5.9.2006, 14:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных