> насос чудит, почему растет ток в двигателе
Евгений Буш
сообщение 13.2.2012, 22:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



По образованию инженер-электрик, но практически лет 25 работаю больше в теплотехнике...
Сетевой насос Д320, гоняет воду по системе отопления. Мощность двигателя 55 кВт, прикинул ток в фазе 85-90 А, фактически 136 А по токовым клещам, пусть какая то погрешность, но все равно перегруз как говорится на рыло. Сказать, чтобы сильно грелся двигатель нельзя, но защита отрубает двигатель, но до отруба работает аж неделю, а то и две. Нагрузка на валу практически стабильная (качает и качает себе сутками примерно 150 куб/час) и сам насос работает в пределах рабочей характеристики. В чем закопана собака?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 5:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных