Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: насос чудит
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Евгений Буш
По образованию инженер-электрик, но практически лет 25 работаю больше в теплотехнике...
Сетевой насос Д320, гоняет воду по системе отопления. Мощность двигателя 55 кВт, прикинул ток в фазе 85-90 А, фактически 136 А по токовым клещам, пусть какая то погрешность, но все равно перегруз как говорится на рыло. Сказать, чтобы сильно грелся двигатель нельзя, но защита отрубает двигатель, но до отруба работает аж неделю, а то и две. Нагрузка на валу практически стабильная (качает и качает себе сутками примерно 150 куб/час) и сам насос работает в пределах рабочей характеристики. В чем закопана собака?
jota
Три возможные причины:
1 и самая вероятная - большой расход воды, всё-таки рабочая точка слишком низко по давлению. Пробуйте поджать выход и мерить ток при этом.
2. Пониженное напряжение в сети
3. КЗ виток обмотки статора - это приговор.
Евгений Буш
Я тоже склоняюсь к третьему, потому что недавно меряли накладным расходомером примерно 150 кубов в час.
and
Что за защита при токе 136А ждёт неделю-две до срабатывания?
У Вас не звезда/треугольник с 6-ти проводным подключением двигателя?
Алибаба
А я прикинул - ток на фазу около 98 А (при косинусе фи=0,85). Но все равно, перегруз. Скорее всего, проблемы с двигателем
phisik
1. Первый вопрос: насос Д 320/50 или Д320/50А?
двигатель 55 кВт -скорее, второй вариант. Тогда нестыковка: при ваших токах подача более 300 м3/ч. при
150 м3/ч ток двигателя не более 60А (мощность около 30 кВт).

2.Манометры, термометры установлены? укажите, пожалуйста, для прямого (подача) и обратного трубопроводов температуры и давления.

3. Что за потребители тепла (жилье, технологическое оборудование)?

4. Сколько лет отработал насос?
Насосник
Цитата(phisik @ 14.2.2012, 17:08) *
1. Первый вопрос: насос Д 320/50 или Д320/50А?

Похоже Lirik вернулся rolleyes.gif
Евгений Буш
Сегодня сняли двигатель поставили другой, теже 136-140 А. Правда двигатель с перемотки, но что то есть в том что параметры одинаковы.
Проводим замер на закрытую выходную задвижку-75А.
Включили параллельно стоящий двигатель (такой же) под нагрузкой -85 А в пределах нормы для 150 кубов.
Пытаясь мыслить логически, думаю, что все таки насос. При работе не гремит, сальники перебили, крышку вскрыли, задиров и дефектов колеса нет. Вал крутится легко от руки???

ответы на вопросы:
Давление на всасе 20 м на напорном 70-75 м.
Работают давно
Уставка автомата защиты 115 А , но видать срабатывает позже, сто лет не грузили котельная ведомственная РЖД, денег нет все на футболистов ушли.
eplit
Насос Д320-50 (Д320-50а- агрегат с первой обточкой раб. колеса с параметрами Q/Н=300/39, э/д 55 квт. )

Подача Q 320 м3/час
Напор H 50.00 м
Частота вращения n 1450 (24.2) об/мин (сек-1)
Максимальная потребляемая мощность N 72.00 кВт
Допускаемый кавитационный запас 4.50 м, не менее
Масса насоса m 300 кг

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.