Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> насос чудит, почему растет ток в двигателе
Евгений Буш
сообщение 13.2.2012, 22:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



По образованию инженер-электрик, но практически лет 25 работаю больше в теплотехнике...
Сетевой насос Д320, гоняет воду по системе отопления. Мощность двигателя 55 кВт, прикинул ток в фазе 85-90 А, фактически 136 А по токовым клещам, пусть какая то погрешность, но все равно перегруз как говорится на рыло. Сказать, чтобы сильно грелся двигатель нельзя, но защита отрубает двигатель, но до отруба работает аж неделю, а то и две. Нагрузка на валу практически стабильная (качает и качает себе сутками примерно 150 куб/час) и сам насос работает в пределах рабочей характеристики. В чем закопана собака?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.2.2012, 0:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Три возможные причины:
1 и самая вероятная - большой расход воды, всё-таки рабочая точка слишком низко по давлению. Пробуйте поджать выход и мерить ток при этом.
2. Пониженное напряжение в сети
3. КЗ виток обмотки статора - это приговор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 14.2.2012, 12:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Я тоже склоняюсь к третьему, потому что недавно меряли накладным расходомером примерно 150 кубов в час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 14.2.2012, 12:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Что за защита при токе 136А ждёт неделю-две до срабатывания?
У Вас не звезда/треугольник с 6-ти проводным подключением двигателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алибаба
сообщение 14.2.2012, 12:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102806



А я прикинул - ток на фазу около 98 А (при косинусе фи=0,85). Но все равно, перегруз. Скорее всего, проблемы с двигателем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 14.2.2012, 14:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



1. Первый вопрос: насос Д 320/50 или Д320/50А?
двигатель 55 кВт -скорее, второй вариант. Тогда нестыковка: при ваших токах подача более 300 м3/ч. при
150 м3/ч ток двигателя не более 60А (мощность около 30 кВт).

2.Манометры, термометры установлены? укажите, пожалуйста, для прямого (подача) и обратного трубопроводов температуры и давления.

3. Что за потребители тепла (жилье, технологическое оборудование)?

4. Сколько лет отработал насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 14.2.2012, 15:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(phisik @ 14.2.2012, 17:08) *
1. Первый вопрос: насос Д 320/50 или Д320/50А?

Похоже Lirik вернулся rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 15.2.2012, 13:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Сегодня сняли двигатель поставили другой, теже 136-140 А. Правда двигатель с перемотки, но что то есть в том что параметры одинаковы.
Проводим замер на закрытую выходную задвижку-75А.
Включили параллельно стоящий двигатель (такой же) под нагрузкой -85 А в пределах нормы для 150 кубов.
Пытаясь мыслить логически, думаю, что все таки насос. При работе не гремит, сальники перебили, крышку вскрыли, задиров и дефектов колеса нет. Вал крутится легко от руки???

ответы на вопросы:
Давление на всасе 20 м на напорном 70-75 м.
Работают давно
Уставка автомата защиты 115 А , но видать срабатывает позже, сто лет не грузили котельная ведомственная РЖД, денег нет все на футболистов ушли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eplit
сообщение 15.2.2012, 14:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201



Насос Д320-50 (Д320-50а- агрегат с первой обточкой раб. колеса с параметрами Q/Н=300/39, э/д 55 квт. )

Подача Q 320 м3/час
Напор H 50.00 м
Частота вращения n 1450 (24.2) об/мин (сек-1)
Максимальная потребляемая мощность N 72.00 кВт
Допускаемый кавитационный запас 4.50 м, не менее
Масса насоса m 300 кг

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных