Уважаемые спецы, доброго времени суток! Мы занимаемся небольшими водогрейными котельными и деаэрации либо вообще нет, либо что-то вроде спировентов и амминатов. Недавно столкнулись с инспекторами, которые не ведутся на новшества (которые чаще всего не работают). Подскажите пожалуйста, как обеспечить хорошую деаэрацию в водогрейных котельных (где максимальная температура иногда всего 70 градусов Цельсия) причем подпиточной воды (то есть температура 5-10 градусов). Большие деаэраторы, которые обычно применяются на паровых котельных не подходят) Может у кого-то есть опыт по использованию других деаэраторов, которые реально работают. Заранее спасибо!
|