Возник вопрос о применении водогазопроводных труб для систем сжатого воздуха.
ПБ 03-585-03 указывает:
2 . 2 . 7 . Для трубопроводов следует применять трубы с нормированными химическим составом и механическими свойствами металла (группа В).
а в ГОСТ 3262-75* (ВГП) написано :
2.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке, из сталей по ГОСТ 380 и ГОСТ 1050 без нормирования механических свойств и химического состава.

Глянул Альбом Типовых решении для автоматической пневмоочистки стрелок (железнодорожные), там приняты трубы водогазопроводные. Да, на ж/д их и используют (всегда так делали, дешевле, на складе полно).
Или эти системы не попадают под ПБ ,поскольку, 1.3. Правила предназначены для применения:

а) при проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации, модернизации, ремонте и консервации технологических трубопроводов на опасных производственных объектах;

б) при проведении экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов.

Подскажите, что я не так понял. Если экспертизу не проходить и объект не опасный, то можно на ПБ не смотреть, а сделать ВГП (как нравится заказчику), а если будет экспертиза, т овыбрать другие?

Сообщение отредактировал defuser - 20.2.2012, 8:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- defuser   Трубы для сжатого воздуха   20.2.2012, 8:28
- - timmy   Можно пользоваться ВГП, но они потом по шву распол...   20.2.2012, 10:41
- - defuser   Спасибо за ответ. Сделаю ВГП. Заказчик если хочет,...   20.2.2012, 11:30
- - Patorok   Ох Вы и заморочились))) Всю жизнь закладываю водог...   20.2.2012, 11:35
- - defuser   Ну ,если б я этим делом всю жизнь занимался, то, н...   20.2.2012, 13:26
|- - Patorok   Цитата(defuser @ 20.2.2012, 13:26) Ну ,ес...   20.2.2012, 14:02
- - defuser   Еще раз спасибо. А все-таки, если смотреть мой пер...   20.2.2012, 15:25
|- - Patorok   Цитата(defuser @ 20.2.2012, 15:25) Еще ра...   20.2.2012, 16:54
- - Yellow boy   Цитата(defuser @ 20.2.2012, 12:28) Возник...   20.2.2012, 16:30
|- - defuser   Цитата(Yellow boy @ 20.2.2012, 16:30) Воз...   21.2.2012, 7:32
- - SmallBoy   на рынке куча решений, позволяющих провести трубы ...   20.2.2012, 17:58
- - Yellow boy   Цитата(SmallBoy @ 20.2.2012, 21:58) на ры...   20.2.2012, 18:45
- - SmallBoy   этим все сказано http://www.youtube.com/watch?v=kW...   20.2.2012, 21:28
- - timmy   Хорошая наверное штучка. Только не для наружной ра...   20.2.2012, 22:27
- - timmy   Трубы вгп имеют граниченное применение для сжатого...   21.2.2012, 11:06
|- - Patorok   Цитата(timmy @ 21.2.2012, 11:06) Трубы вг...   21.2.2012, 14:24
|- - timmy   Цитата(Patorok @ 21.2.2012, 16:24) Сами п...   21.2.2012, 23:57
- - SmallBoy   Цитата(Patorok @ 21.2.2012, 15:24) По пам...   21.2.2012, 14:30
- - Yellow boy   Цитата(SmallBoy @ 21.2.2012, 1:28) этим в...   21.2.2012, 15:55
- - Yellow boy   Цитата(Patorok @ 21.2.2012, 18:24) Ну и н...   21.2.2012, 16:12
|- - Patorok   Цитата(Yellow boy @ 21.2.2012, 16:12) Та ...   22.2.2012, 7:50
- - timmy   да. Низкого и среднего давления. Или когда своя ре...   22.2.2012, 11:22
- - SmallBoy   Цитата(Yellow boy @ 21.2.2012, 15:55) И ч...   23.2.2012, 0:16
- - timmy   Без какого сертификата? Их просто много, вы наверн...   23.2.2012, 3:37
- - Yellow boy   Цитата(SmallBoy @ 23.2.2012, 4:16) кто-ни...   23.2.2012, 4:48
- - Yellow boy   Ответ представителя Atlas Copco: "Здравствуй...   24.2.2012, 5:02
- - Jo86   Здравствуйте! Не буду создавать новую тему. По...   8.4.2012, 21:02
- - timmy   Не противоречит. Условия какие? Давления, температ...   9.4.2012, 10:33
- - Yellow boy   Цитата(timmy @ 9.4.2012, 15:33) Просто не...   9.4.2012, 16:54
- - timmy   Да не вопрос) Только сварной должен иметь разряд н...   9.4.2012, 17:44
- - Yellow boy   Цитата(timmy @ 9.4.2012, 22:44) Сварной ч...   9.4.2012, 19:28
- - timmy   тока из углеродистой стали, а сталь разных марок е...   10.4.2012, 0:36
- - Jo86   Цитата(timmy @ 9.4.2012, 12:33) Не против...   10.4.2012, 16:12
- - Yellow boy   Цитата(timmy @ 10.4.2012, 5:36) тока из у...   10.4.2012, 17:18
- - Yellow boy   Цитата(Jo86 @ 10.4.2012, 21:12) Отапливае...   10.4.2012, 17:25
- - backfire   Можно применить ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81   11.4.2012, 10:02
- - timmy   Цитата(Yellow boy @ 10.4.2012, 19:18) Не-...   11.4.2012, 10:34
- - Yellow boy   Цитата(timmy @ 11.4.2012, 15:34) Поясняю....   13.4.2012, 6:09
- - Jo86   Простите если глупый вопрос. А оцинкованные трубы ...   2.5.2012, 15:59
|- - Patorok   Цитата(Jo86 @ 2.5.2012, 15:59) Простите е...   2.5.2012, 19:10
- - timmy   В синенький цвет для сжатого воздуха. Чтоб отличат...   2.5.2012, 17:35
- - Jo86   Цитата(Patorok @ 2.5.2012, 21:10) Да, и н...   3.5.2012, 5:53
|- - Patorok   Цитата(Jo86 @ 3.5.2012, 5:53) Так можно? ...   3.5.2012, 8:44
- - Jo86   Цитата(Patorok @ 3.5.2012, 10:44) Я ж гов...   3.5.2012, 9:56
|- - Patorok   Цитата(Jo86 @ 3.5.2012, 9:56) И у меня в ...   3.5.2012, 21:32
|- - timmy   Цитата(Patorok @ 3.5.2012, 23:32) то тоже...   3.5.2012, 22:13
|- - Patorok   Цитата(timmy @ 3.5.2012, 22:13) Никак. Пы...   3.5.2012, 22:58
- - timmy   Разрушает, но защитные свойства не теряются. Будет...   3.5.2012, 10:44
- - timmy   Мазюка имеет протекторные свойства, а ГФ-20 только...   4.5.2012, 0:46
- - Jo86   Цитата(Patorok @ 3.5.2012, 23:32) Шо у ва...   5.5.2012, 14:01
- - YnbIpb   Здравствуйте! Прошу прощения, что не по теме, ...   8.5.2012, 21:12
- - timmy   Откройте ПБ на технологические трубопроводы, там в...   9.5.2012, 23:23
- - air-09   Форумчане, добрый день! Нужен совет. По технол...   18.9.2012, 7:23
- - timmy   Стальные трубы ржавеют, пластиковые - трескаются, ...   18.9.2012, 12:01
- - air-09   То есть в принципе от классса чистоты воздуха выбо...   18.9.2012, 12:05
- - timmy   зависит конечно! Сжатый воздух это смесь газов...   19.9.2012, 1:47
- - air-09   Спасибо Вам.   19.9.2012, 8:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 10:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных