> Частичный перегрев пара, ставлю пароперегреватель в газовый канал
rustam-montaj
сообщение 20.2.2012, 12:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.2.2012
Из: Южный Казахстан
Пользователь №: 139952



3 месяца назад подрядчик установил 2 новых ДЕ 6,5х14 ГМ. Работаем на мазуте М100. Мощностей явно не хватает. Средний режим по 7т\ч. каждый. Р=6-8 кг\см2. Факелы растянуты , коптят. Распыл плохой. Из-за низких температур пара (133-150 гр к коллекторе и перед горелками 110-115гр.) операторы распыляют воздухом, на пару горелки плюются конденсатом, хотя фильтры-циклончики стоят. t отходящих в районе 300, а за котлом аж 400гр. На одном из котлов я увеличил сечение газохода до экономайзера с 0,35м2 до 0,5 м2., t отходящих снизилась на 35-50 гр. Теперь думаю в этот газоход поставить пароперегреватель площадью 5,3 м2. Из трубы н/ж нар.ф25мм. Это 2 пучка по10 труб по 3,5м. обварка аргоном. Расчет не делал, сколько труб было, столько и сварил. Перегревать думаю только для горелки. Как думаете, толк будет ? И еще ,по проекту пар взят из главного коллектора ,а не от соска на верхнем барабане. При пуске может и удобно ,но после лучше брать из барабана опять же из температурных соображений, верно ? С уважением ко всем мыслящим , Рустам.
Фото пароперегревателя.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC02911.JPG ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  DSC02912.JPG ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  DSC02911.JPG ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  DSC02911.JPG ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rustam-montaj   Частичный перегрев пара   20.2.2012, 12:37
- - rustam-montaj   Прошу извинить за повторение фото, в предваритель...   20.2.2012, 12:45
- - Галиев   Вы хотите снять с котла больше 7т/ч, или распыл пр...   20.2.2012, 12:54
- - rustam-montaj   Большего от этих котлов вряд ли получишь ,итак на ...   20.2.2012, 18:54
- - Nashikovsky   Цитата(rustam-montaj @ 20.2.2012, 15...   20.2.2012, 21:26
- - lentyai   вам надо разобраться с горением прежде всего. 7 т/...   20.2.2012, 23:28
- - rustam-montaj   Спасибо что откликнулись. Отвечаю по порядку: форс...   22.2.2012, 23:59
- - rustam-montaj   Может быть кто-нибудь использовал перегреватель в ...   29.2.2012, 9:55
- - zeman   Смысл наверное есть, но проще на циклоны поставить...   29.2.2012, 15:25
- - rustam-montaj   zeman, ваше мнение мне очень важно, но даже при чу...   29.2.2012, 18:52
|- - zeman   Цитата(rustam-montaj @ 29.2.2012, 19...   1.3.2012, 8:52
- - Ludvig   Кое что не понятно. Мазут 60С, пар при 6-8 атм 110...   29.2.2012, 23:24
- - rustam-montaj   Пар 133-155гр. измеряется в гл.коллекторе. До фор...   1.3.2012, 12:38
- - rustam-montaj   zeman, вы правы, пока с давлением мазута не решитс...   1.3.2012, 12:49
|- - zeman   Там мазут вообще по циркуляционной схеме подключен...   1.3.2012, 13:50
|- - rustam-montaj   Цитата(zeman @ 1.3.2012, 16:50) Там мазут...   1.3.2012, 20:31
- - Артем Самара   Разбирайтесь с давлением пара. На форсунках ГМ оно...   1.3.2012, 17:29
- - rustam-montaj   Щас дам фото, ему 2 года. Эта яма в 5000м3 - перев...   1.3.2012, 21:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных