Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проблемы с corrigo E15d-v
kew
сообщение 22.2.2012, 7:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092



Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kew   Проблемы с corrigo E15d-v   22.2.2012, 7:47
- - Max2114   Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:47) Дело вот в ...   22.2.2012, 7:50
- - kew   Установок 7 штук все одинаковые, на одной контролл...   22.2.2012, 7:57
|- - Max2114   Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:57) Установок 7...   22.2.2012, 8:12
- - kew   Да я и сам то не уверен что поможет, просто на дан...   22.2.2012, 8:29
|- - Max2114   Цитата(kew @ 22.2.2012, 9:29) Да я и сам ...   22.2.2012, 10:07
- - arkt2006   Цитата(kew @ 22.2.2012, 12:47) Дело вот в...   22.2.2012, 11:28
- - kew   Так а как с программой то быть модели нету там так...   22.2.2012, 12:34
- - arkt2006   Цитата(kew @ 22.2.2012, 17:34) Так а как ...   22.2.2012, 14:22
- - arkt2006   Вот ссылки. http://forum.abok.ru/index.php?showtop...   22.2.2012, 15:22
- - Анатолий1   Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:47) Дело вот в ...   22.2.2012, 19:39
- - kew   1) Программа Corrigo E Tool 3-0-1-07; 2)при запуск...   23.2.2012, 17:00
- - kew   arkt2006 спасибо за ссылки, завтра буду мучать его...   23.2.2012, 19:04
- - Анатолий1   Цитата(kew @ 23.2.2012, 17:00) 1) Програм...   23.2.2012, 23:20
|- - ViS   Цитата(Анатолий1 @ 23.2.2012, 23:20) 2-й ...   23.2.2012, 23:51
- - kew   Бок тут как бы сам напрашивается) RS-232 через ...   24.2.2012, 8:39
- - kew   Попробовал с учетом всего сказанного связи нет. во...   24.2.2012, 9:34
- - kew   Вообщем все таки он подцепился . В итоге не по 48...   24.2.2012, 12:37
|- - ViS   Цитата(kew @ 24.2.2012, 12:37) Вообщем вс...   24.2.2012, 20:35
- - Анатолий1   Цитата(kew @ 24.2.2012, 12:37) Вообщем вс...   24.2.2012, 18:18
- - kew   1.8 залил. вопрос вот в чем возник я его прогрузил...   24.2.2012, 21:09
- - kew   vis тут просто интересно было с 3,0 посмотреть)   24.2.2012, 21:23
- - ViS   какие ошибки-то? "куча ошибок" - ни о че...   24.2.2012, 21:28
- - Анатолий1   Цитата(kew @ 24.2.2012, 21:09) 1.8 залил....   24.2.2012, 21:33
- - kew   глупость или нет не знаю, но с версиями 3.0 и 2.1 ...   25.2.2012, 13:13
- - kew   дело просто в том что он адрес меняет с 30 на 254 ...   26.2.2012, 9:30
- - ViS   таки почитайте темы, на которые вам выше давали сс...   26.2.2012, 14:22
- - Анатолий1   Цитата(ViS @ 26.2.2012, 14:22) таки почит...   26.2.2012, 19:22
- - ViS   да какие там еще нюансы в подключении Етула и проц...   26.2.2012, 20:32
- - kew   Вообщем установил я версию на него 2.4 подключил, ...   27.2.2012, 17:01
- - ViS   Контроллер так и лежит на столе без датчиков? Вход...   27.2.2012, 17:55
- - kew   Про версию не забыл, поставил 2.1 на другой приточ...   27.2.2012, 18:25
- - Анатолий1   Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:21) Про версию...   27.2.2012, 18:28
- - kew   входы-выходы сконфигурировал, говорю же Т приточно...   27.2.2012, 18:30
- - Анатолий1   Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:30) входы-выхо...   27.2.2012, 18:33
- - kew   А зачем подключать сопративлен если датчик показыв...   27.2.2012, 18:38
- - kew   Просто снимать его нежелательно, приточка обогрева...   27.2.2012, 18:45
- - Анатолий1   Из выше прочитанного не понятно: 1.Контроллер сто...   27.2.2012, 18:45
- - ViS   дословно - какие аварии? лучше добуквенно интерфей...   27.2.2012, 18:51
- - kew   на обьекте, работает. с блокированными авариями.   27.2.2012, 18:52
- - Анатолий1   Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:45) Просто сни...   27.2.2012, 18:53
|- - ViS   Цитата(Анатолий1 @ 27.2.2012, 18:53) А.. ...   27.2.2012, 18:58
- - kew   По сути в сильные морозы используется как отоплени...   27.2.2012, 19:21
- - kew   Так а подождите разве во время прогрева калорифера...   27.2.2012, 19:30
|- - ViS   Цитата(kew @ 27.2.2012, 19:30) Так а подо...   27.2.2012, 19:45
- - kew   Здравствуйте, запустили приточку вроде все нормаль...   2.3.2012, 19:20
- - ViS   что подразумеваетс под "тепловым элементом...   3.3.2012, 0:25
- - kew   Вот   3.3.2012, 11:11
- - ViS   Речь шла о схеме установки всей, а не одного конту...   3.3.2012, 14:23
- - kew   Это и есть вся схема   3.3.2012, 16:53
- - kew   обратников нет, контур и есть один, трехходовой уп...   3.3.2012, 17:11
- - kew   Назрел еще вопрос такой, кроме етула есть ли какая...   3.3.2012, 18:53
- - kew   Исходя из данного скрина: при управляющем сигнале ...   3.3.2012, 19:44
|- - ViS   Цитата(kew @ 3.3.2012, 19:44) Исходя из д...   3.3.2012, 22:33
- - kew   Почитал, дошло про диапазон, возник следующий вопр...   4.3.2012, 13:21
- - ViS   1. про какой диапазон дошло? Судя про"посеред...   4.3.2012, 13:25
- - kew   так понятно почему не сделать сначала насос а пото...   4.3.2012, 13:37
- - ViS   во-первых, разделение идет вЫходного сигнала, а не...   4.3.2012, 22:23
- - kew   Извиняюсь описался выходного. уставка параметра по...   5.3.2012, 7:30
- - kew   Цитатаесли этого не достаточно то начинается регул...   5.3.2012, 7:45
- - ViS   Именно это и описано в руководстве, а что смущает-...   7.3.2012, 4:37
- - kew   Смонтированная приточка на обьекте работает как р...   7.3.2012, 5:53
- - вольдемар87   Здравствуйте, такой вопрос: имеются шкафы управлен...   14.5.2012, 7:01
- - MD_   Доброго дня! Подскажите по ошибке этого контро...   19.10.2014, 11:26
|- - flizer   Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 11:26) Доброго д...   19.10.2014, 17:29
- - MD_   flizer, еще вопрос. С такими контроллерами общаюсь...   19.10.2014, 20:08
|- - flizer   Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 20:08) flizer, е...   20.10.2014, 10:05
- - MD_   Снова здравствуйте! По вашим советам с рабочих...   9.11.2014, 13:41
- - MD_   Подскажите, по каким признакам определить жив ли к...   11.11.2014, 7:43
|- - flizer   Цитата(MD_ @ 11.11.2014, 7:43) Подскажите...   11.11.2014, 20:54
- - MD_   Полежал этот контроллер с недельку в ящике...А сег...   17.11.2014, 12:39
- - ViS   A и В местами поменяйте. Попробуйте другой адаптер...   20.11.2014, 1:21
- - gennadiy90   Позавчера та же самая проблема была. После ремонта...   20.11.2014, 11:42
- - MD_   Всем доброго вечера! Провода менял местами, пр...   20.11.2014, 16:32
|- - ViS   Цитата(MD_ @ 20.11.2014, 17:32) ... А как...   20.11.2014, 16:38
- - gennadiy90   Цитата(MD_ @ 20.11.2014, 21:32) Всем добр...   21.11.2014, 9:49
- - MD_   Всем здрасте! Спасибо за помощь! Но мой ко...   23.11.2014, 12:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 15:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных