Проблемы с corrigo E15d-v |
|
|
|
22.2.2012, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 21.2.2012
Пользователь №: 141092

|
Дело вот в чем, имеется система приточной вентиляции под управлением E15d-v, есть необходимость поменять прошивку, и вот собственно проблемы: Corrigo-3-0-1-07 не видит этого контроллера, при запуске программы в выпадающем списке его нет, кабель использую самодельный один конец db9 к сом, второй отрезал зацепил прием передачу на АиВ контролера, возможности купить кабель нет. Пробовал подцепить через преобразователь 232/485 ADAM, та же картина... В чем моя ошибка???
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kew Проблемы с corrigo E15d-v 22.2.2012, 7:47 Max2114 Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:47) Дело вот в ... 22.2.2012, 7:50 kew Установок 7 штук все одинаковые, на одной контролл... 22.2.2012, 7:57 Max2114 Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:57) Установок 7... 22.2.2012, 8:12 kew Да я и сам то не уверен что поможет, просто на дан... 22.2.2012, 8:29 Max2114 Цитата(kew @ 22.2.2012, 9:29) Да я и сам ... 22.2.2012, 10:07 arkt2006 Цитата(kew @ 22.2.2012, 12:47) Дело вот в... 22.2.2012, 11:28 kew Так а как с программой то быть модели нету там так... 22.2.2012, 12:34 arkt2006 Цитата(kew @ 22.2.2012, 17:34) Так а как ... 22.2.2012, 14:22 arkt2006 Вот ссылки.
http://forum.abok.ru/index.php?showtop... 22.2.2012, 15:22 Анатолий1 Цитата(kew @ 22.2.2012, 7:47) Дело вот в ... 22.2.2012, 19:39 kew 1) Программа Corrigo E Tool 3-0-1-07;
2)при запуск... 23.2.2012, 17:00 kew arkt2006 спасибо за ссылки, завтра буду мучать его... 23.2.2012, 19:04 Анатолий1 Цитата(kew @ 23.2.2012, 17:00) 1) Програм... 23.2.2012, 23:20 ViS Цитата(Анатолий1 @ 23.2.2012, 23:20) 2-й ... 23.2.2012, 23:51 kew Бок тут как бы сам напрашивается) RS-232 через ... 24.2.2012, 8:39 kew Попробовал с учетом всего сказанного связи нет.
во... 24.2.2012, 9:34 kew Вообщем все таки он подцепился . В итоге не по 48... 24.2.2012, 12:37 ViS Цитата(kew @ 24.2.2012, 12:37) Вообщем вс... 24.2.2012, 20:35 Анатолий1 Цитата(kew @ 24.2.2012, 12:37) Вообщем вс... 24.2.2012, 18:18 kew 1.8 залил. вопрос вот в чем возник я его прогрузил... 24.2.2012, 21:09 kew vis тут просто интересно было с 3,0 посмотреть) 24.2.2012, 21:23 ViS какие ошибки-то? "куча ошибок" - ни о че... 24.2.2012, 21:28 Анатолий1 Цитата(kew @ 24.2.2012, 21:09) 1.8 залил.... 24.2.2012, 21:33 kew глупость или нет не знаю, но с версиями 3.0 и 2.1 ... 25.2.2012, 13:13 kew дело просто в том что он адрес меняет с 30 на 254 ... 26.2.2012, 9:30 ViS таки почитайте темы, на которые вам выше давали сс... 26.2.2012, 14:22 Анатолий1 Цитата(ViS @ 26.2.2012, 14:22) таки почит... 26.2.2012, 19:22 ViS да какие там еще нюансы в подключении Етула и проц... 26.2.2012, 20:32 kew Вообщем установил я версию на него 2.4 подключил, ... 27.2.2012, 17:01 ViS Контроллер так и лежит на столе без датчиков?
Вход... 27.2.2012, 17:55 kew Про версию не забыл, поставил 2.1 на другой приточ... 27.2.2012, 18:25 Анатолий1 Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:21) Про версию... 27.2.2012, 18:28 kew входы-выходы сконфигурировал, говорю же Т приточно... 27.2.2012, 18:30 Анатолий1 Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:30) входы-выхо... 27.2.2012, 18:33 kew А зачем подключать сопративлен если датчик показыв... 27.2.2012, 18:38 kew Просто снимать его нежелательно, приточка обогрева... 27.2.2012, 18:45 Анатолий1 Из выше прочитанного не понятно:
1.Контроллер сто... 27.2.2012, 18:45 ViS дословно - какие аварии? лучше добуквенно
интерфей... 27.2.2012, 18:51 kew на обьекте, работает. с блокированными авариями. 27.2.2012, 18:52 Анатолий1 Цитата(kew @ 27.2.2012, 18:45) Просто сни... 27.2.2012, 18:53 ViS Цитата(Анатолий1 @ 27.2.2012, 18:53) А..
... 27.2.2012, 18:58 kew По сути в сильные морозы используется как отоплени... 27.2.2012, 19:21 kew Так а подождите разве во время прогрева калорифера... 27.2.2012, 19:30 ViS Цитата(kew @ 27.2.2012, 19:30) Так а подо... 27.2.2012, 19:45 kew Здравствуйте, запустили приточку вроде все нормаль... 2.3.2012, 19:20 ViS что подразумеваетс под "тепловым элементом... 3.3.2012, 0:25 kew Вот 3.3.2012, 11:11 ViS Речь шла о схеме установки всей, а не одного конту... 3.3.2012, 14:23 kew Это и есть вся схема 3.3.2012, 16:53 kew обратников нет, контур и есть один, трехходовой уп... 3.3.2012, 17:11 kew Назрел еще вопрос такой, кроме етула есть ли какая... 3.3.2012, 18:53 kew Исходя из данного скрина: при управляющем сигнале ... 3.3.2012, 19:44 ViS Цитата(kew @ 3.3.2012, 19:44) Исходя из д... 3.3.2012, 22:33 kew Почитал, дошло про диапазон, возник следующий вопр... 4.3.2012, 13:21 ViS 1. про какой диапазон дошло? Судя про"посеред... 4.3.2012, 13:25 kew так понятно почему не сделать сначала насос а пото... 4.3.2012, 13:37 ViS во-первых, разделение идет вЫходного сигнала, а не... 4.3.2012, 22:23 kew Извиняюсь описался выходного. уставка параметра по... 5.3.2012, 7:30 kew Цитатаесли этого не достаточно то начинается регул... 5.3.2012, 7:45 ViS Именно это и описано в руководстве, а что смущает-... 7.3.2012, 4:37 kew Смонтированная приточка на обьекте работает как р... 7.3.2012, 5:53 вольдемар87 Здравствуйте, такой вопрос: имеются шкафы управлен... 14.5.2012, 7:01 MD_ Доброго дня!
Подскажите по ошибке этого контро... 19.10.2014, 11:26 flizer Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 11:26) Доброго д... 19.10.2014, 17:29 MD_ flizer, еще вопрос.
С такими контроллерами общаюсь... 19.10.2014, 20:08 flizer Цитата(MD_ @ 19.10.2014, 20:08) flizer, е... 20.10.2014, 10:05 MD_ Снова здравствуйте!
По вашим советам с рабочих... 9.11.2014, 13:41 MD_ Подскажите, по каким признакам определить жив ли к... 11.11.2014, 7:43 flizer Цитата(MD_ @ 11.11.2014, 7:43) Подскажите... 11.11.2014, 20:54 MD_ Полежал этот контроллер с недельку в ящике...А сег... 17.11.2014, 12:39 ViS A и В местами поменяйте. Попробуйте другой адаптер... 20.11.2014, 1:21 gennadiy90 Позавчера та же самая проблема была. После ремонта... 20.11.2014, 11:42 MD_ Всем доброго вечера!
Провода менял местами, пр... 20.11.2014, 16:32 ViS Цитата(MD_ @ 20.11.2014, 17:32) ...
А как... 20.11.2014, 16:38 gennadiy90 Цитата(MD_ @ 20.11.2014, 21:32) Всем добр... 21.11.2014, 9:49 MD_ Всем здрасте!
Спасибо за помощь!
Но мой ко... 23.11.2014, 12:02
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|