sergeydmz
сообщение 22.2.2012, 22:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



Уважаемые Специалисты. Прошу совета в следующем вопросе. Имеется КНС с насосами СМ 80/125 18,5 кВт 2 рабочих 1 резервный. Рабочая точка 80 м.куб 30 м. Необходимо заменить насосы на погружные. Выход КНС коллектор Dy200 длина 1700 м. Рассчитываю сопротивление коллектора, сравниваю с характеристикой насоса, уменьшаю диаметр коллектора, так как рабочая точка не попадает. По уменьшенному диаметру пересчитываю характеристику системы. Определяю рабочую точку для нового насоса. Если ошибаюсь прошу поправить. Собственно вопрос возможно ли по рабочей точке насоса рассчитывать харатеристику системы.

Сообщение отредактировал sergeydmz - 22.2.2012, 22:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 14,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergeydmz   Выбор насоса   22.2.2012, 22:38
- - andrey R   Это проект, или существующая КНС? Как-то Вы лихо м...   22.2.2012, 23:00
- - sergeydmz   Это существующая КНС. Напорный коллектор видимо за...   22.2.2012, 23:35
|- - andrey R   Цитата(sergeydmz @ 23.2.2012, 0:35) колле...   22.2.2012, 23:43
|- - andrey R   Цитата(sergeydmz @ 23.2.2012, 0:35) Прито...   23.2.2012, 11:07
- - sergeydmz   Я не утверждаю, а прошу совета. Извините видимо не...   22.2.2012, 23:49
- - andrey R   Вы задачу не сформулировали...   22.2.2012, 23:52
- - sergeydmz   Возможность расчёта реального сопротивления напорн...   22.2.2012, 23:57
- - sergeydmz   раньше насос отключится   23.2.2012, 0:06
- - sergeydmz   Раньше насос отключится   23.2.2012, 0:11
- - sergeydmz   Раньше насос отключится Спасибо за ответы тему мо...   23.2.2012, 0:14
- - andrey R   Завтра промоют коллектор, и его "реальное соп...   23.2.2012, 0:16
- - sergeydmz   ЦитатаИли он еще больше зарастет от такого режима ...   23.2.2012, 11:04
- - sergeydmz   Скорость это к вопросу о "зарастании". О...   23.2.2012, 11:15
- - andrey R   Нет баланса между притоком и откачкой. Весь суточн...   23.2.2012, 11:58
- - sergeydmz   Это оправдано графиком откачки выданным местным во...   23.2.2012, 12:13
|- - andrey R   Цитата(sergeydmz @ 23.2.2012, 13:13) Это ...   23.2.2012, 16:37
- - fantomas1954   братцы, а объясните пожалуйста, сколько времени тр...   16.3.2012, 16:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных