> Выбор схемы пожаротушения
Дмитрий78
сообщение 27.2.2012, 13:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19011



Итак имеется: Административное здание с подземной автостоянкой и автосалоном, а именно: подземный этаж - автостоянка, 1 этаж - автосалон, 2,3,4 этаж - офисные помещения. Площадь каждого этажа около 800 м.кв. Высота надземной части здания - 17 м, высота подземного этажа- 3,4 м. При этом автостоянка отделена перекрытием 1-го типа от остальной части здания.
Принимаю следующие решения по пожаротушению: в подземной автостоянке - 2 струи по 2,5 л/с, остальная часть здания - 1 струя по 2,5 л/с. При этом в подземной автостоянке и в автосалоне предусмотреть сплинклерную АУПТ.
Водопровод АУПТ сделать отдельно от ВП.
Вопрос: Насколько правильно данное решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий78   Выбор схемы пожаротушения   27.2.2012, 13:06
- - Sindarkon   А откуда АУПТ в автосалоне?   27.2.2012, 15:38
- - Дмитрий78   Согласно пункту 36.2 (приложение А) СП 5.13130.200...   28.2.2012, 4:20
- - Михаил I   Цитата(Дмитрий78 @ 27.2.2012, 16:06) При ...   28.2.2012, 6:52
- - Дмитрий78   Про офис я тоже думал. Почему деньги на ветер? Дум...   28.2.2012, 7:36
- - Sindarkon   Дмитрий78 ЦитатаСогласно пункту 36.2 Да, верно - у...   28.2.2012, 11:24
- - BTS   Цитата(Михаил I @ 28.2.2012, 7:52) И в оф...   28.2.2012, 11:36
- - Дмитрий78   Я так понимаю, если площадь помещений , подлежащих...   28.2.2012, 11:54
|- - Михаил I   Цитата(Дмитрий78 @ 28.2.2012, 14:54) Я та...   28.2.2012, 13:52
- - Gidrant   Здравствуйте!Имеется трансформаторная подстанц...   7.7.2012, 16:55
- - Young   никаким, если требуется внутреннее пожаротушение/а...   7.7.2012, 19:53
- - Gidrant   Ясно,спасибо за ответ!   8.7.2012, 6:52
- - Gidrant   Пункт 1.5 СНиП 2.04.01-85* дает мне право не дела...   8.7.2012, 7:27
- - Gidrant   Глупый вопрос задал,уже сам на него нашел ответ...   8.7.2012, 7:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных