Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Замораживание пластинчатого теплообменника
Chris
сообщение 28.2.2012, 14:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485



На объекте установлен чиллер с паяным пластинчатым теплообменником (испаритель). В процессе эксплуатации, при работе на холод в теплый период года, теплообменник заморозился и соответственно вышел из строя. При анализе оказалось, что в теплообменник попали частички шлама и остановили проток воды (водяной фильтр присутствует), из-за чего и произошло замораживание. Теплообменник заменили, проблема повторилась.
Можно ли решить данную проблему, если вместо паяного теплообменника установить разборный пластинчатый теплообменник, чтобы в случае чего его можно было бы отремонтировать, ну и дополнительно на систему установить сепаратор для удаления шлама?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Chris   Замораживание пластинчатого теплообменника   28.2.2012, 14:05
- - JonnyD   Полагаю, что все дело в уплотнительных прокладках ...   28.2.2012, 14:17
- - Akela   Цитата(Chris @ 28.2.2012, 15:05) ... М...   28.2.2012, 15:00
- - XaPaM   Цитата(Chris @ 28.2.2012, 15:05) При анал...   28.2.2012, 15:26
- - v-david   Разборные не ставят, не будет такое чудо фреон дер...   28.2.2012, 15:41
- - airwave   Реле протока не поможет при локальной разморозке и...   28.2.2012, 16:19
- - Дима1973   LENNOX к примеру в своих чиллерах перед пластинчат...   28.2.2012, 17:24
- - Chris   Цитата(Akela @ 28.2.2012, 14:00) А может ...   28.2.2012, 18:43
- - zimorodok   Реле протока м.б. замкнуто и при небольшой величин...   28.2.2012, 21:14
- - zimorodok   Собственно по Alfa Laval:   28.2.2012, 21:40
- - azar   Цитата(Chris @ 28.2.2012, 15:05) Теплообм...   28.2.2012, 21:55
- - XaPaM   Цитата(zimorodok @ 28.2.2012, 22:14) Реле...   29.2.2012, 7:45
- - airwave   2 ХаРам Когда гавна много в контуре и оно пролетае...   29.2.2012, 8:51
- - XaPaM   Цитата(airwave @ 29.2.2012, 9:51) 2 ХаРам...   29.2.2012, 10:16
- - Chris   Может проблема и в наладке чиллера была, автоматик...   29.2.2012, 16:03
|- - azar   Цитата(Chris @ 29.2.2012, 17:03) Может пр...   29.2.2012, 17:07
- - zimorodok   А что за чиллер то? И на что работает?   29.2.2012, 20:27
- - Chris   С промежуточным теплообменником тоже была идея, но...   1.3.2012, 15:21
|- - azar   Цитата(Chris @ 1.3.2012, 16:21) Стоит чил...   1.3.2012, 18:06
|- - Chris   Цитата(azar @ 1.3.2012, 17:06) Мои предпо...   2.3.2012, 10:09
|- - Leeps   Цитата(azar @ 1.3.2012, 18:06) Мои предпо...   20.3.2012, 0:28
- - zimorodok   Зачем? Можно просто испарители менять Наверное, в...   1.3.2012, 18:45
- - v-david   на гликоле потеряете 20% производительности   2.3.2012, 10:18
- - Chris   Цитата(v-david @ 2.3.2012, 9:18) на ...   5.3.2012, 9:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных