> Обоснование отсутствия кондиционирования в офисах, для СЭС
zhenekk
сообщение 28.2.2012, 20:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670



Здравствуйте, уважаемые!

Сделал проект вентиляции офисных помещений на базе уже существующего оборудования заказчика (были раньше торговые площади). По расходам всё подошло очень хорошо, даже запас небольшой остался. Приточки с прямыми испарителями и исходя из ХОВС старого проекта выдают темп-ру на притоке +14 С.
Окна открываемые в помещениях. Брал 40 м3/ч на человека. Перегородки не до потолка.

СЭС просит предоставить расчет теплопоступлений с намёком на то, что неплохо бы было сделать кондиционирование. То что по факту этого монтировать не будет - это уже другой вопрос.

Можно ли как-нибудь "отмахаться" от СЭС в подобном случае?

P.S. Расчет на вскидку показал, что местные доводчики всё таки не помешали бы.
P.P.S. Про фразу из СНиПа про наибольший расход по кратам, тепло/влаго и вредностям я знаю.
P.P.P.S. Сделал бы изначально, да никто этого мне не захотел оплачивать, а расхлебывать как всегда проектировщику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zhenekk   Обоснование отсутствия кондиционирования в офисах   28.2.2012, 20:29
- - michail_matukin   Вопрос - на сколько "местные доводчики не пом...   28.2.2012, 21:34
|- - zhenekk   Цитата(michail_matukin @ 28.2.2012, 22:34...   28.2.2012, 22:18
- - Vano   Цитата(zhenekk @ 28.2.2012, 21:29) Можно ...   29.2.2012, 0:58
- - Странная Белка   От СЭС не отмахаетесь. Они потребуют расчеты и на ...   29.2.2012, 9:43
- - zhenekk   Цитата(Vano @ 29.2.2012, 1:58) СНиП 41-01...   29.2.2012, 9:54
- - Странная Белка   При +28 пробовали работать? Ну хоть под свои нужды...   29.2.2012, 10:08
- - JJJJ   Распологаемый перепад температур 7,5 гр. (28-20,5)...   29.2.2012, 10:50
- - Vano   А зачем специалистам ТГВ думать за Заказчика, кому...   29.2.2012, 11:48
|- - Valentin_K   Цитата(Vano @ 29.2.2012, 12:48) При СССР ...   29.2.2012, 17:28
- - Странная Белка   Специалисты ТГВ, по моему мнению, должны думать о ...   29.2.2012, 13:12
|- - jota   Цитата(Странная Белка @ 29.2.2012, 12:12)...   29.2.2012, 13:26
|- - Akela   Цитата(Странная Белка @ 29.2.2012, 14:12)...   29.2.2012, 14:21
- - Vano   Люди 21 века по своему физическому устройству не о...   29.2.2012, 13:27
- - Странная Белка   Цитата(jota @ 29.2.2012, 14:26) Тлетворно...   29.2.2012, 13:36
|- - Vano   Цитата(Странная Белка @ 29.2.2012, 14:36)...   29.2.2012, 13:54
- - zimorodok   Товарищи, да здравствуют мокрые простыни!...   29.2.2012, 20:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных