Схема повышения давления перед установками ХВО с клапанами Fleck |
|
|
|
4.3.2012, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Всем добрый день!
На объекте нарвался на плохой анализ воды из скважины - высокое железо и марганец и жесткая ля котлов естественно. Заказчик хочет поставить блочную ХВП, но работа у нее начинается с 2,5 бар в водопроводе. 2,5 есть, но установок 2, соответственно 2 вроде как работать не будет (или плохо будет). Ну и в итоге я озадачился установкой повысительного насоса и логикой его работы. С учетом малой производительности - 2,4 м3/ч на данном объекте можно запустить его через мембранный бак и обеспечить этим остановки насоса когда подпитки нету. Заодно обеспечится взрыхление и промывка фильтров. С другой стороны на установках большей производительности бак не спасет, а давить насосом при нулевом расходе не хочется. Можно в принципе ЧРП поставить, но его работа в конечном итоге и есть нулевой расход при отсутствии подпитки, поэтому опасаюсь за насос. Хотелось бы выслушать мысли и предложения о реализации таких схем.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
К.Д. Схема повышения давления перед установками ХВО с клапанами Fleck 4.3.2012, 13:53 Ludvig Первые признаки прихода весны! (чумачечной)
По... 4.3.2012, 14:12 tiptop Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 14:53) предложени... 4.3.2012, 14:20 К.Д. Цитата(Ludvig @ 4.3.2012, 16:12) Первые п... 4.3.2012, 16:15 Alex_ Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 14:53) С учетом м... 4.3.2012, 17:18 К.Д. Ну эта мысль у меня в стартовом посте и есть, как ... 4.3.2012, 17:27 Alex_ Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 18:27) при больши... 4.3.2012, 21:45 Галиев Ни как не догоню, где Вы себе проблему нашли.
2 фи... 4.3.2012, 21:25 prant Регенирация на водоподготовке занимает около 30-40... 4.3.2012, 22:25 Alex_ Цитата(prant @ 4.3.2012, 23:25) Лучше пос... 4.3.2012, 22:43 К.Д. Цитата(Галиев @ 4.3.2012, 23:25) Ни как н... 4.3.2012, 23:24 Alex_ Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 0:24) Последовате... 5.3.2012, 10:11 Галиев Как сделали мы в деревенской котельной с давлением... 5.3.2012, 10:06 tiptop Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:06) открытие... 5.3.2012, 10:11  Галиев Цитата(tiptop @ 5.3.2012, 10:11) То есть,... 5.3.2012, 10:44   Alex_ Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:44) Видимо, ... 5.3.2012, 10:58    tiptop Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 11:58) Две систе... 5.3.2012, 11:09    Галиев Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 10:58) Надо увел... 5.3.2012, 12:07 tiptop Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:06) насосы в... 5.3.2012, 10:54 Галиев Цитата(tiptop @ 5.3.2012, 10:54) Когда ба... 5.3.2012, 12:02 К.Д. Народ, я фигею. Написал же в стартовом посте - жел... 5.3.2012, 12:15 tiptop Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 13:15) жизнь насо... 5.3.2012, 13:13 Галиев О каком насосе речь? Если станция с бачком-монобло... 5.3.2012, 12:47 К.Д. Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 14:47) О каком ... 5.3.2012, 13:15 Галиев Ага, теперь догнал.
Но возникает второй вопрос, по... 5.3.2012, 13:42 tiptop Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 14:42) ставте д... 5.3.2012, 13:45 Галиев Как Na-й катионитовая установка дуплекс (два фильт... 5.3.2012, 13:57 tiptop Совсем никак?
ионообменные смолы очень критичны к... 5.3.2012, 14:40 К.Д. Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 15:42) Ага, теп... 5.3.2012, 15:52 tiptop Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 16:52) В принципе... 5.3.2012, 18:14 Галиев Была всю зиму подпитка 0,5 м3/сутки, насосная стан... 5.3.2012, 16:39 К.Д. Цитата(tiptop @ 5.3.2012, 20:14) Непонятн... 5.3.2012, 19:31 Галиев Датчик-реле протока/давления. 5.3.2012, 20:25 К.Д. Всем спасибо, остановились на копании в голове уст... 7.3.2012, 21:18 Alex_ Цитата(К.Д. @ 7.3.2012, 22:18) может башк... 7.3.2012, 22:10 tiptop Цитата(К.Д. @ 7.3.2012, 22:18) убить тех ... 8.3.2012, 23:57 К.Д. Она на цикле отмывки соль качает и на взрыхлении к... 7.3.2012, 23:11 Alex_ Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 0:11) Она на цикл... 7.3.2012, 23:39 К.Д. Цитата(Alex_ @ 8.3.2012, 1:39) Сорри, заб... 8.3.2012, 1:09 Alex_ Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 2:09) ... а это у... 8.3.2012, 9:37 Галиев Ни фига не понял. Как Вы определили, что соль кача... 8.3.2012, 9:05 К.Д. Цитата(Alex_ @ 8.3.2012, 11:37) Хороший ч... 8.3.2012, 18:47 Alex_ Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 19:47) Alex__ пиш... 8.3.2012, 20:59 К.Д. Цитата(Alex_ @ 8.3.2012, 22:59) Никогда н... 8.3.2012, 21:42 Alex_ Систему водоснабжения здания нельзя оставлять без ... 8.3.2012, 22:15 К.Д. Цитата(Alex_ @ 9.3.2012, 0:15) Систему во... 8.3.2012, 22:34 Alex_ Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 23:34) По буржуйс... 8.3.2012, 22:55  Галиев Цитата(Alex_ @ 8.3.2012, 23:55) Естествен... 9.3.2012, 9:22 tiptop Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 23:34) пропуск со... 9.3.2012, 15:26 К.Д. Цитата(Alex_ @ 9.3.2012, 0:55) Полагается... 8.3.2012, 23:47 Alex_ Цитата(К.Д. @ 9.3.2012, 0:47) А байпас по... 9.3.2012, 13:54  tiptop Цитата(Alex_ @ 9.3.2012, 14:54) Установка... 9.3.2012, 14:31 К.Д. Fleck 9100 SXT 9.3.2012, 7:28 tiptop Цитата(К.Д. @ 9.3.2012, 8:28) Fleck 9100 ... 9.3.2012, 14:13 Alex_ Кучу, но не все...
В принципе, 2 бар для работы ... 9.3.2012, 14:50 К.Д. Цитата(tiptop @ 9.3.2012, 16:13) И стоИт ... 9.3.2012, 16:36 Alex_ Цитата(К.Д. @ 9.3.2012, 17:36) наш друг и... 9.3.2012, 21:56 К.Д. Запретим конечно. Вопрос - микрик родной Pentair и... 9.3.2012, 22:38 tiptop to К.Д.
Неужели оставите неисправную "голову... 10.3.2012, 11:34 Alex_ Микрик, конечно, родной. Там под него местечко пре... 10.3.2012, 10:55 Галиев Расскажу историю этого сезона с головой Fleck 7700... 10.3.2012, 14:02