Всем добрый день!

На объекте нарвался на плохой анализ воды из скважины - высокое железо и марганец и жесткая ля котлов естественно. Заказчик хочет поставить блочную ХВП, но работа у нее начинается с 2,5 бар в водопроводе. 2,5 есть, но установок 2, соответственно 2 вроде как работать не будет (или плохо будет).
Ну и в итоге я озадачился установкой повысительного насоса и логикой его работы.
С учетом малой производительности - 2,4 м3/ч на данном объекте можно запустить его через мембранный бак и обеспечить этим остановки насоса когда подпитки нету. Заодно обеспечится взрыхление и промывка фильтров.
С другой стороны на установках большей производительности бак не спасет, а давить насосом при нулевом расходе не хочется. Можно в принципе ЧРП поставить, но его работа в конечном итоге и есть нулевой расход при отсутствии подпитки, поэтому опасаюсь за насос.
Хотелось бы выслушать мысли и предложения о реализации таких схем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- К.Д.   Схема повышения давления перед установками ХВО с клапанами Fleck   4.3.2012, 13:53
- - Ludvig   Первые признаки прихода весны! (чумачечной) По...   4.3.2012, 14:12
- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 14:53) предложени...   4.3.2012, 14:20
- - К.Д.   Цитата(Ludvig @ 4.3.2012, 16:12) Первые п...   4.3.2012, 16:15
- - Alex_   Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 14:53) С учетом м...   4.3.2012, 17:18
- - К.Д.   Ну эта мысль у меня в стартовом посте и есть, как ...   4.3.2012, 17:27
|- - Alex_   Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 18:27) при больши...   4.3.2012, 21:45
- - Галиев   Ни как не догоню, где Вы себе проблему нашли. 2 фи...   4.3.2012, 21:25
- - prant   Регенирация на водоподготовке занимает около 30-40...   4.3.2012, 22:25
|- - Alex_   Цитата(prant @ 4.3.2012, 23:25) Лучше пос...   4.3.2012, 22:43
- - К.Д.   Цитата(Галиев @ 4.3.2012, 23:25) Ни как н...   4.3.2012, 23:24
|- - Alex_   Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 0:24) Последовате...   5.3.2012, 10:11
- - Галиев   Как сделали мы в деревенской котельной с давлением...   5.3.2012, 10:06
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:06) открытие...   5.3.2012, 10:11
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 5.3.2012, 10:11) То есть,...   5.3.2012, 10:44
|- - Alex_   Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:44) Видимо, ...   5.3.2012, 10:58
|- - tiptop   Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 11:58) Две систе...   5.3.2012, 11:09
|- - Галиев   Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 10:58) Надо увел...   5.3.2012, 12:07
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:06) насосы в...   5.3.2012, 10:54
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 5.3.2012, 10:54) Когда ба...   5.3.2012, 12:02
- - К.Д.   Народ, я фигею. Написал же в стартовом посте - жел...   5.3.2012, 12:15
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 13:15) жизнь насо...   5.3.2012, 13:13
- - Галиев   О каком насосе речь? Если станция с бачком-монобло...   5.3.2012, 12:47
- - К.Д.   Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 14:47) О каком ...   5.3.2012, 13:15
- - Галиев   Ага, теперь догнал. Но возникает второй вопрос, по...   5.3.2012, 13:42
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 14:42) ставте д...   5.3.2012, 13:45
- - Галиев   Как Na-й катионитовая установка дуплекс (два фильт...   5.3.2012, 13:57
- - tiptop   Совсем никак? ионообменные смолы очень критичны к...   5.3.2012, 14:40
- - К.Д.   Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 15:42) Ага, теп...   5.3.2012, 15:52
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 16:52) В принципе...   5.3.2012, 18:14
- - Галиев   Была всю зиму подпитка 0,5 м3/сутки, насосная стан...   5.3.2012, 16:39
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 5.3.2012, 20:14) Непонятн...   5.3.2012, 19:31
- - Галиев   Датчик-реле протока/давления.   5.3.2012, 20:25
- - К.Д.   Всем спасибо, остановились на копании в голове уст...   7.3.2012, 21:18
|- - Alex_   Цитата(К.Д. @ 7.3.2012, 22:18) может башк...   7.3.2012, 22:10
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 7.3.2012, 22:18) убить тех ...   8.3.2012, 23:57
- - К.Д.   Она на цикле отмывки соль качает и на взрыхлении к...   7.3.2012, 23:11
|- - Alex_   Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 0:11) Она на цикл...   7.3.2012, 23:39
- - К.Д.   Цитата(Alex_ @ 8.3.2012, 1:39) Сорри, заб...   8.3.2012, 1:09
|- - Alex_   Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 2:09) ... а это у...   8.3.2012, 9:37
- - Галиев   Ни фига не понял. Как Вы определили, что соль кача...   8.3.2012, 9:05
- - К.Д.   Цитата(Alex_ @ 8.3.2012, 11:37) Хороший ч...   8.3.2012, 18:47
|- - Alex_   Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 19:47) Alex__ пиш...   8.3.2012, 20:59
- - К.Д.   Цитата(Alex_ @ 8.3.2012, 22:59) Никогда н...   8.3.2012, 21:42
- - Alex_   Систему водоснабжения здания нельзя оставлять без ...   8.3.2012, 22:15
- - К.Д.   Цитата(Alex_ @ 9.3.2012, 0:15) Систему во...   8.3.2012, 22:34
|- - Alex_   Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 23:34) По буржуйс...   8.3.2012, 22:55
||- - Галиев   Цитата(Alex_ @ 8.3.2012, 23:55) Естествен...   9.3.2012, 9:22
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 23:34) пропуск со...   9.3.2012, 15:26
- - К.Д.   Цитата(Alex_ @ 9.3.2012, 0:55) Полагается...   8.3.2012, 23:47
|- - Alex_   Цитата(К.Д. @ 9.3.2012, 0:47) А байпас по...   9.3.2012, 13:54
|- - tiptop   Цитата(Alex_ @ 9.3.2012, 14:54) Установка...   9.3.2012, 14:31
- - К.Д.   Fleck 9100 SXT   9.3.2012, 7:28
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 9.3.2012, 8:28) Fleck 9100 ...   9.3.2012, 14:13
- - Alex_   Кучу, но не все... В принципе, 2 бар для работы ...   9.3.2012, 14:50
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 9.3.2012, 16:13) И стоИт ...   9.3.2012, 16:36
|- - Alex_   Цитата(К.Д. @ 9.3.2012, 17:36) наш друг и...   9.3.2012, 21:56
- - К.Д.   Запретим конечно. Вопрос - микрик родной Pentair и...   9.3.2012, 22:38
|- - tiptop   to К.Д. Неужели оставите неисправную "голову...   10.3.2012, 11:34
- - Alex_   Микрик, конечно, родной. Там под него местечко пре...   10.3.2012, 10:55
- - Галиев   Расскажу историю этого сезона с головой Fleck 7700...   10.3.2012, 14:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 14:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных