К.Д.
Всем добрый день!

На объекте нарвался на плохой анализ воды из скважины - высокое железо и марганец и жесткая ля котлов естественно. Заказчик хочет поставить блочную ХВП, но работа у нее начинается с 2,5 бар в водопроводе. 2,5 есть, но установок 2, соответственно 2 вроде как работать не будет (или плохо будет).
Ну и в итоге я озадачился установкой повысительного насоса и логикой его работы.
С учетом малой производительности - 2,4 м3/ч на данном объекте можно запустить его через мембранный бак и обеспечить этим остановки насоса когда подпитки нету. Заодно обеспечится взрыхление и промывка фильтров.
С другой стороны на установках большей производительности бак не спасет, а давить насосом при нулевом расходе не хочется. Можно в принципе ЧРП поставить, но его работа в конечном итоге и есть нулевой расход при отсутствии подпитки, поэтому опасаюсь за насос.
Хотелось бы выслушать мысли и предложения о реализации таких схем.
Ludvig
Первые признаки прихода весны! (чумачечной)
Подпиточное ХВО включается от контактного датчика давления ТН. А именно, включаются насосы и клапан после ХВО. Совершенно без разницы будут ли стоять редуктор после насосов или насосы будут с ЧР.
tiptop
Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 14:53) *
предложения о реализации таких схем.

Поставьте два насоса со встроенными частотниками и защитой от сухого хода.
Только не такие, которые перестают запускаться после нескольких провалов питающего напряжения.
К.Д.
Цитата(Ludvig @ 4.3.2012, 16:12) *
Первые признаки прихода весны! (чумачечной)
Подпиточное ХВО включается от контактного датчика давления ТН. А именно, включаются насосы и клапан после ХВО. Совершенно без разницы будут ли стоять редуктор после насосов или насосы будут с ЧР.


Отвечу в том же духе: как работает система подпитки я знаю независимо от времени года, только вот есть одна маленькая проблема - клапан может быть закрыт, а промывка и регенерация могут приспичить системе. Каким образом при замкнутом датчике давления установки должны сервисные функции выполнять? Или предлагается через истощенный фильтр воду гнать?

Цитата(tiptop @ 4.3.2012, 16:20) *
Поставьте два насоса со встроенными частотниками и защитой от сухого хода.
Только не такие, которые перестают запускаться после нескольких провалов питающего напряжения.


Подпитка маленькая, а водопровод технический, разбора из него больше никуда нету. Меня в этом абсекте напрягают требования буржуев к минимальному протоку, которого может не быть часами.
Alex_
Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 14:53) *
С учетом малой производительности - 2,4 м3/ч на данном объекте можно запустить его через мембранный бак и обеспечить этим остановки насоса когда подпитки нету. Заодно обеспечится взрыхление и промывка фильтров.
С другой стороны на установках большей производительности бак не спасет...

newconfus.gif Не понял вообще, в чем проблема. Банальная станция повышения давления, состоящая из гидроаккумулятора (мембр. бак), реле давления и насоса 100% снимает проблему. Производительность насоса и размер бака подбираются исходя из требуемой производительности установки и допустимой частоты запусков насоса.
К.Д.
Ну эта мысль у меня в стартовом посте и есть, как самая логичная для данного случая. Но вопрос если поглядите несколько шире задавался - схема при больших расходах, когда никакой мембранный бак не обеспечит работу насоса без быстрого разваливания на болтики из-за частых пусков-остановок. В больших котельных (относительно больших) в схеме всегда есть бак запаса, который приведет к простоям установки в течение относительно длительного времени и соответственно холостому ходу с отсутствием протока. Хотя тут конечно проще на напорную сторону поставить и частотники применить. Но обратные клапаны... есть опасения сварить обменный материал. Только еще один э/м ставить.
Галиев
Ни как не догоню, где Вы себе проблему нашли.
2 фильтра - дуплекс, или последовательно?
Клапан подпитки(?) включается при падении давления в СО - поставьте его после ХВО, установка всегда будет под давлением и в любой момент выйдет на регенерацию. Если Вы опасаетесь, что подпитка начнется во время регенерации фильтра, ставте дуплекс или бак запаса хим.оч. воды. Что бы отходы регенерации не попали в этот бак, на приводе управления Flek закрепите микрик, который так же перекроет клапан перед баком.
Alex_
Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 18:27) *
при больших расходах, когда никакой мембранный бак не обеспечит работу насоса без быстрого разваливания на болтики из-за частых пусков-остановок...

Тогда выкладывайте конкретные цифры.
"Частотники" начинаются с некого уровня, скажем так, стоимости насоса. Ну частотник, ну датчик давления на нагнетательной стороне. По-сути, та же станция повышения давления.
Вот если ХВО захочет регенерироваться, и в это время потребуется подпитка, то вся та дрянь, которая может быть в баке (например насыщенный раствор NaCl), может зайти в систему. Вы об этой проблеме?
prant
Регенирация на водоподготовке занимает около 30-40 минут.
Объем бака на время регенерации V=2.0 м3 (расширительный бак на V=2.0 м3 - это дороговато).
Учитывайте что на водоподготовке блочного типа на максимальном протоке теряется 1,5 бара.
Лучше поставить бак запаса химочищенной воды и подпиточные насосы после него.
Частотник не нужен, отключение по датчику давления на системе.
При чем сдесь клапан Fleck.
Alex_
Цитата(prant @ 4.3.2012, 23:25) *
Лучше поставить бак запаса химочищенной воды и подпиточные насосы после него.

Пожалуй, это наилучшее решение. Подпитка - слишком неравномерное дело. А ХВО может работать без насоса на своем небольшом, но постоянном расходе и регенерироваться, когда нужно.
К.Д.
Цитата(Галиев @ 4.3.2012, 23:25) *
Ни как не догоню, где Вы себе проблему нашли.
2 фильтра - дуплекс, или последовательно?
Клапан подпитки(?) включается при падении давления в СО - поставьте его после ХВО, установка всегда будет под давлением и в любой момент выйдет на регенерацию. Если Вы опасаетесь, что подпитка начнется во время регенерации фильтра, ставте дуплекс или бак запаса хим.оч. воды. Что бы отходы регенерации не попали в этот бак, на приводе управления Flek закрепите микрик, который так же перекроет клапан перед баком.


Последовательно 2 установки и обе периодички, поскольку на объекте подпитки вроде как 0,5 куба в сутки и собственной весь расход приходится на заполнение системы. Вот поэтому и гружусь. Бак ХОВ стоит за установкой и блок подпиточников естественно.

2 prant

Да этим клапанам перед собой надо 2.5 очка минимум, а у меня ровно они и есть к сожалению перед первой установкой.

Про частотники не вопрос поставить, но с подпиткой 0,5 куба/сут бак будет 4 дня скачиваться. А буржуины для своих насосиков в инструкциях пишут минимальный проток 10% от номинала. Таки вопрос в том, распространяется ли это требование на схемы с ЧРП? http://www.ruwilo.ru/uploads/docs/mhie2grus-zhdanov.pdf - на ссылке вполне распространяется, а гробить железо своими руками как-то не хочется. Т заниматься всякой херней типа байпасных линий тоже. Вообще в жизни при каком минимальном давлении происходит регенерация.
Галиев
Как сделали мы в деревенской котельной с давлением исходной воды 1,0-1,5 кгс/см2,
по ходу воды:
- водоподъемная станция (повысительный насос+расширительный бак+датчик давления- моноблок)- Flek- эл.магнитный клапан (управление от уровня воды в баке)- бак запаса воды- подпиточные насосы (как на исходной воде)- регулятор давления "после себя" прямого действия.
Подпитка мизерная, насосы включаются десять раз в сутки на пять минут, открытие клапана по нижнему уровню обеспечивает достаточное время для регенерации фильтра, при этом отходы регенерации не успевают попасть в бак.
Для регенерации минимальное давление 2,0 кгс/см2 обеспечивает повысительный насос.
tiptop
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:06) *
открытие клапана по нижнему уровню обеспечивает достаточное время для регенерации фильтра

То есть, регенерация запускается вручную?
Alex_
Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 0:24) *
Последовательно 2 установки ....

На хрена - вообще не понимаю...
Галиев
Цитата(tiptop @ 5.3.2012, 10:11) *
То есть, регенерация запускается вручную?

Регенерация запускается автоматически, по заданию контроллера Flek, настроенного на определенный при наладке межрегенерационный объем.

Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 10:11) *
На хрена - вообще не понимаю...

Видимо, вода дюже гадостная, одна ступень не справляется.
tiptop
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:06) *
насосы включаются десять раз в сутки на пять минут, открытие клапана по нижнему уровню обеспечивает достаточное время для регенерации фильтра

Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:44) *
Регенерация запускается автоматически, по заданию контроллера Flek, настроенного на определенный при наладке межрегенерационный объем.

Когда бак становится полон, повысительный насос выключается?
Правильно ли я понимаю, что регенерация может запуститься во время заполнения бака, когда он почти полон ?
Alex_
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:44) *
Видимо, вода дюже гадостная, одна ступень не справляется.

Надо увеличивать размер колонн, снижая скорость процесса. Можно добиться того же, включив эти станции параллельно и отрегулировав. Две системы ХВО последовательно - маразм. Все равно 90% нагрузки придется на первую.
tiptop
Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 11:58) *
Две системы ХВО последовательно - маразм. Все равно 90% нагрузки придется на первую.

Возможно, есть два уровня требований к жёсткости.

Например, после первой ступени можно подпитывать теплосеть (внешний контур).
Галиев
Цитата(tiptop @ 5.3.2012, 10:54) *
Когда бак становится полон, повысительный насос выключается?
Правильно ли я понимаю, что регенерация может запуститься во время заполнения бака, когда он почти полон ?

Да, при полном баке клапан закрыт, расхода нет, насос выключен.
Да, регенерация может запустится при неполном баке, несмертельно.
На другой котельной, с заведомо большой подпиткой, в блок управления клапанами установки ХВО Fleck 7700 воткнули микрик, при начеле регенерации размыкает цепь управления эл.магнитным клапаном и регенерационная грязь гарантированно не попадает в бак. Объем бака соответствующий.
Галиев
Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 10:58) *
Надо увеличивать размер колонн, снижая скорость процесса. Можно добиться того же, включив эти станции параллельно и отрегулировав. Две системы ХВО последовательно - маразм. Все равно 90% нагрузки придется на первую.

Если котлы до 150 С, вторая ступень обязательна. С первой, ниже 300 мкг.экв/кг не снимешь. То, что в нормах прописано до 600, еще не говорит, что на такой воде котел прослужит долго. Дорогобужский КВГ 14-150 уже при 200 мкг.экв/кг начинает засераться накипью.
К.Д.
Народ, я фигею. Написал же в стартовом посте - железо и марганец до кучи с жесткостью. первая ступень обезжелезивание и деманганация.
Вы мне лучше про жизнь насоса в условиях нулевого расхода напишите. сегодня еще инструкции порыл - не хотят буржуи так работать больше 10 минут.
Галиев
О каком насосе речь? Если станция с бачком-моноблок, то не разводите панику, накачает на тупик давление за полминуты и отключится.
tiptop
Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 13:15) *
жизнь насоса в условиях нулевого расхода напишите. сегодня еще инструкции порыл - не хотят буржуи так работать больше 10 минут.

Поставить на выходах насосов мембранный бак. Подумать - или сами частотники будут выключаться из-за того, что на минимальной частоте давление превысит заданную величину, или сделать для них внешнее вкл-выкл.
Не помню, кажется, при этом обратные клапаны лучше поставить не на выходах, а на входах насосов...
К.Д.
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 14:47) *
О каком насосе речь? Если станция с бачком-моноблок, то не разводите панику, накачает на тупик давление за полминуты и отключится.


На маленькой установке проблем нет, тоже писал. Меня интересуют расходы кубов по 7-10, когда баков станет некошерным решением ввиду своего требуемого объема. Мы просто наблюдали насосную станцию с непроектным водоразбором и в итоге за год все закончилось смертью после одного ремонта и матюками слесарей, что лучше без воды, чем с эту хрень перебирать постоянно.
В итоге получается так и так придется лезть в голову установки и снимать контакты на запуск при выходе на регенерацию.
Галиев
Ага, теперь догнал.
Но возникает второй вопрос, подпитка 2,5 м3/час нормативная, а 7-10 скорее предполагаемая/из жизни (временами)? И котельная без людей? Тогда ставте дуплекс на химию, а железо перебьётся.
tiptop
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 14:42) *
ставте дуплекс на химию, а железо перебьётся.

Железу-то, конечно, ничего не станется, а вот "дуплекс" из-за него долго не проживёт... helpsmilie.gif
Галиев
Как Na-й катионитовая установка дуплекс (два фильтра от одного контроллера Fleck, в работе попеременно) пострадает от повышенного железа?
Никак!!!
К.Д.
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 15:42) *
Ага, теперь догнал.
Но возникает второй вопрос, подпитка 2,5 м3/час нормативная, а 7-10 скорее предполагаемая/из жизни (временами)? И котельная без людей? Тогда ставте дуплекс на химию, а железо перебьётся.


Нет, как раз наоборот. Нормативная эдак 0,2-0,3 м3/ч, а реальная как раз 0,5 м3/сут. При этом объем системы примерно 40-50 кубов. Заполнять надо хотя бы по паре кубов в час, т.е. установка выбирается именно из условий заполнения и аварийной подпитки, которая случается по праздникам.
Большу производительность я указал на перспективу, для общего понимания возможных схем. Они все имеют недостатки, некоторые из-за того, что насос надолго может оставаться без протока совсем, что запрещено производителем, некоторые потому, что надо лезть в голову управляющему модулю (хотя кого это в России пугало и когда). В принципе последний вариант наименее проблемный с точки зрения алгоритма - собрал релюшки и на пускатель их.
Галиев
Была всю зиму подпитка 0,5 м3/сутки, насосная станция работала нормально, вот когда прорыв конкретный, тогда фигово - больше 4-х т/ч не тянет, давление в сети не поднимает. Я проклял эти нормативы вместе с их создателями, когда бригада слесарей бегала-отключала участки трассы в поисках прорыва, а грёбаный насосик не мог накачать систему даже (как потом выяснилось) при перекрытом дефекте.
Потом спросил компетентного человека: - как же в квартальных котельных проектировали, подпиточные насосы КС 20/12, фильтра ХВО метрового диаметра шт 5, бак запаса воды кубов на 20.
Техусловия, говорит, сами выдавали.
tiptop
Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 16:52) *
В принципе последний вариант наименее проблемный с точки зрения алгоритма - собрал релюшки и на пускатель их.

Непонятно, какую схему Вы имеете в виду.

Предлагаю вариант "последний-бис". smile.gif

Запускать насос при появлении расхода:
установить простой счётчик воды с импульсным выходом, подключить этот выход к "счётчику импульсов ОВЕН СИ8". Соответственно, счётчик будет включать насос.
К.Д.
Цитата(tiptop @ 5.3.2012, 20:14) *
Непонятно, какую схему Вы имеете в виду.

Предлагаю вариант "последний-бис". smile.gif

Запускать насос при появлении расхода:
установить простой счётчик воды с импульсным выходом, подключить этот выход к "счётчику импульсов ОВЕН СИ8". Соответственно, счётчик будет включать насос.


А это идея, но счетчик нужен дополнительный, выведенный за все остальные системы. Завтра с наладчиками обсудим, а то они тоже маются с алгоритмом.

Я имел ввиду идею включать насос по открытию клапана в баке запаса или замыканию контактов цикла регенерации в голове установки.
Галиев
Датчик-реле протока/давления.
К.Д.
Всем спасибо, остановились на копании в голове установки. Сегодня химики смотрели чего она выдает в процессе регенерации - убить тех кто такие клапана сделал. Соль вместо дренажа в подпиточный бак так и прет. Причем выяснилась дурная подробность, хотя может башка бракованная. Соль качается через фильтр на всех этапах регенерации (и отмывка тоже), в итоге хлориды придут в подпитку в любом случае при прокачке начальных порций воды.
Alex_
Цитата(К.Д. @ 7.3.2012, 22:18) *
может башка бракованная.

Или неправильно запрограммирована.
Надо проверить, чтобы правильно были прописаны циклы.
1. Обратная промывка (взрыхление), сброс воды в дренаж - 5 минут
2. "Засолка" - 1 час.
3. Обратная промывка, сброс остатков рассола в дренаж - 15 минут.
4. Прямая промывка (укладка), сброс в дренаж - 3...4 минуты.

А что Вы заморочилиь с простейшей системой повышения давления (пусть и на 7 кубов), я так и не понял. Есть разбор - давление упало - насос качает. Нет разбора - давление поднялось - насос остановился. Можно реле давления, можно частотником. В первом случае рассчитайте объем бака исходя из допустимого количества пуско ннасоса в минуту. Не будет он запредельным. Ставьте повысительную станцию перед ХВО, настраивайте давление, какое Вам нужно, чтобы "продавить" водоочистку и на подпитку хватило.
К.Д.
Она на цикле отмывки соль качает и на взрыхлении качает (судя по индикации).

Если подпитки долго нету, то я писал уже - инструкции запрещают без расхода работать, что как раз и наблюдается. Датчик протока плохо, поскольку при стоящем насосе он просто не появится, даже если клапана откроются. Реле давления только с баком в паре будет работать, а цена бака при большом объеме мне не нравится. Тут проще в колодку еще один конец прицепить, тем более что из-за проскоков соли все равно туда лезть придется.
Alex_
Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 0:11) *
Она на цикле отмывки соль качает и на взрыхлении качает (судя по индикации).

Сорри, забыл, но это так и будет. Неисправности здесь никакой нет - так устроена голова и сделано это из противопожарных соображений. Просто в частных домах регенерацию ставят часа на 2 ночи. Если вам приспичит глухой ночью, можете набрать полный смывной бачок рассола biggrin.gif Надо ставить микрик в башку (есть такая опция, спрашивайте у продавца "голов") и электромагнитным клапаном перекрывать подпитку на время регенерации.
Цитата
Реле давления только с баком в паре будет работать, а цена бака при большом объеме мне не нравится.
Господи, Вы посчитайте наконец-то объем бака - навскидку 200 литров при 7 кубах в час.
К.Д.
Цитата(Alex_ @ 8.3.2012, 1:39) *
Сорри, забыл, но это так и будет. Неисправности здесь никакой нет - так устроена голова и сделано это из противопожарных соображений. Просто в частных домах регенерацию ставят часа на 2 ночи. Если вам приспичит глухой ночью, можете набрать полный смывной бачок рассола biggrin.gif Надо ставить микрик в башку (есть такая опция, спрашивайте у продавца "голов") и электромагнитным клапаном перекрывать подпитку на время регенерации.
Господи, Вы посчитайте наконец-то объем бака - навскидку 200 литров при 7 кубах в час.


Дык смотря ж сколько пусков. Мне больше 20 никак не хочется, а это уже 350-400л. Толстовато, хотя контрора для которой это делается готова по 5 750л мембранников ставить в СО.
Галиев
Ни фига не понял. Как Вы определили, что соль качает на всех стадиях регенерации ''судя по индикации''? Отсоедините шланжик и убедитесь, сосает, или нет.
И обратную отмывку запрограммируйте на 0, ''остатки'' рассола должны использоваться по назначению. Время отмывки определите анализами, зависит от объёма смолы в колонне.
Alex_
Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 2:09) *
... а это уже 350-400л. Толстовато...

Хороший частотник с хорошим датчиком давления и баком на 30л дороже выйдет.
К.Д.
Цитата(Alex_ @ 8.3.2012, 11:37) *
Хороший частотник с хорошим датчиком давления и баком на 30л дороже выйдет.


Да уж лучше микрик.

2 Галиев: Вот так именно и определили по шлангу (индикация имелась ввиду стадия регенерации). Сосет постоянно. Alex__ пишет что это программа такая, хотя логику такого решения понять не могу.
Alex_
Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 19:47) *
Alex__ пишет что это программа такая, хотя логику такого решения понять не могу.

Никогда не цитировал самого себя, но придется:
Цитата
сделано это из противопожарных соображений.

К.Д.
Цитата(Alex_ @ 8.3.2012, 22:59) *
Никогда не цитировал самого себя, но придется:


А что пожароопасного в прокачке собственно водой? Фразу я и в первый раз полностью прочитал, но почему вода горит лучше рассола не понял.
Alex_
Систему водоснабжения здания нельзя оставлять без воды независимо от того, что происходит в водоочистке - это и есть противопожарная мера. Поэтому выход у клапана управления (любых производителей) всегда открыт. Чтобы всякая бяка через открытый выход не попадала в водопровод, регенерацию программируют на глухую ночь.
Чтобы нам отключть подачу нехорошей воды в процессе регенерации, надо установить в "голову" микрик и дополнительный элекромагнитный клапан на выходе системы. Микрик и будет закрывать этот клапан во время регенерации. К системе повышения давления он не относится.
К.Д.
Цитата(Alex_ @ 9.3.2012, 0:15) *
Систему водоснабжения здания нельзя оставлять без воды (это и есть противопожарная мера) независимо от того, в каком режиме находится водоочистка. Поэтому выход на клапане любого производителя всегда открыт. Чтобы всякая бяка не попадала в подпитку в момент регенерации, надо ставить микрик в "башку" и по его сигналу управлять дополнительным клапаном на выходе. Для тушения пожара подпиточная вода не используется.


По буржуйским мерам видимо полагается тушить только химочищенной водой. В России льют то что на вводе водопровода есть, а установки ставят только там, где они реально нужны. Хотя водоснабжение не моя тема. Но реально такая хрень напрягает.
Проясните еще раз - пропуск соли через загрузку на всех стадиях регенерации это норма или косяк программы?
Alex_
Цитата(К.Д. @ 8.3.2012, 23:34) *
По буржуйским мерам видимо полагается тушить только химочищенной водой.

Полагается тушить любой водой, которая окажется под рукой. Понятно, в частном доме противопожарного водопровода нет, поэтому тушить будут водой "из крана", проходящей через водоочистку. Поэтому подача воды в систему в "голове" никогда не отключается. Естественно, пропуск соли на выход на всех стадиях регенерации - это норма. Пропуск соли по окончании регенерации (в рабочем режиме) - это косяк.
К.Д.
Цитата(Alex_ @ 9.3.2012, 0:55) *
Полагается тушить любой водой, которая окажется под рукой. Понятно, в частном доме противопожарного водопровода нет, поэтому тушить будут водой "из крана", проходящей через водоочистку. Поэтому подача воды в систему в "голове" никогда не отключается. Естественно, пропуск соли на выход на всех стадиях регенерации - это норма. Пропуск соли по окончании регенерации (в рабочем режиме) - это косяк.


А байпас поставить не судьба капиталистам проклятым и гнать исходную воды в систему пожаротушения в обхд фильтра. Обязательно дерьмом плеваться.
А прокачка соли это на всем цикле регенерации это ненормально с точки зрения нашей науки. Взрыхление в СССР проводили водой остававшейся от предыдущей промывки (ну это для таких мелких установок опустим), а промывку никогда солевым раствором не делали. Учитывая объем загрузки на ФИПах это есть правильно, да и вообще нет никакой надобности смывать соль в оборудование после окончания цикла регенерации (а оно туда и смоется даже с микриком).
tiptop
Цитата(К.Д. @ 7.3.2012, 22:18) *
убить тех кто такие клапана сделал. Соль вместо дренажа в подпиточный бак так и прет. Причем выяснилась дурная подробность, хотя может башка бракованная. Соль качается через фильтр на всех этапах регенерации (и отмывка тоже), в итоге хлориды придут в подпитку в любом случае при прокачке начальных порций воды.

Какой номер у этого "клапана управления"?
Fleck XXXX ?
К.Д.
Fleck 9100 SXT
Галиев
Цитата(Alex_ @ 8.3.2012, 23:55) *
Естественно, пропуск соли на выход на всех стадиях регенерации - это норма.

Такого не может быть, потому, что не может быть в принципе.
В понедельник убедюсь.

Цитата(tiptop @ 9.3.2012, 0:57) *
Какой номер у этого "клапана управления"?
Fleck XXXX ?

А проги одинаковы.