Схема повышения давления перед установками ХВО с клапанами Fleck |
|
|
|
4.3.2012, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Всем добрый день!
На объекте нарвался на плохой анализ воды из скважины - высокое железо и марганец и жесткая ля котлов естественно. Заказчик хочет поставить блочную ХВП, но работа у нее начинается с 2,5 бар в водопроводе. 2,5 есть, но установок 2, соответственно 2 вроде как работать не будет (или плохо будет). Ну и в итоге я озадачился установкой повысительного насоса и логикой его работы. С учетом малой производительности - 2,4 м3/ч на данном объекте можно запустить его через мембранный бак и обеспечить этим остановки насоса когда подпитки нету. Заодно обеспечится взрыхление и промывка фильтров. С другой стороны на установках большей производительности бак не спасет, а давить насосом при нулевом расходе не хочется. Можно в принципе ЧРП поставить, но его работа в конечном итоге и есть нулевой расход при отсутствии подпитки, поэтому опасаюсь за насос. Хотелось бы выслушать мысли и предложения о реализации таких схем.
|
|
|
|
|
4.3.2012, 14:12
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Первые признаки прихода весны! (чумачечной) Подпиточное ХВО включается от контактного датчика давления ТН. А именно, включаются насосы и клапан после ХВО. Совершенно без разницы будут ли стоять редуктор после насосов или насосы будут с ЧР.
|
|
|
|
|
4.3.2012, 14:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 14:53)  предложения о реализации таких схем. Поставьте два насоса со встроенными частотниками и защитой от сухого хода. Только не такие, которые перестают запускаться после нескольких провалов питающего напряжения.
|
|
|
|
|
4.3.2012, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Ludvig @ 4.3.2012, 16:12)  Первые признаки прихода весны! (чумачечной) Подпиточное ХВО включается от контактного датчика давления ТН. А именно, включаются насосы и клапан после ХВО. Совершенно без разницы будут ли стоять редуктор после насосов или насосы будут с ЧР. Отвечу в том же духе: как работает система подпитки я знаю независимо от времени года, только вот есть одна маленькая проблема - клапан может быть закрыт, а промывка и регенерация могут приспичить системе. Каким образом при замкнутом датчике давления установки должны сервисные функции выполнять? Или предлагается через истощенный фильтр воду гнать? Цитата(tiptop @ 4.3.2012, 16:20)  Поставьте два насоса со встроенными частотниками и защитой от сухого хода. Только не такие, которые перестают запускаться после нескольких провалов питающего напряжения. Подпитка маленькая, а водопровод технический, разбора из него больше никуда нету. Меня в этом абсекте напрягают требования буржуев к минимальному протоку, которого может не быть часами.
Сообщение отредактировал К.Д. - 4.3.2012, 16:16
|
|
|
|
|
4.3.2012, 17:18
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 14:53)  С учетом малой производительности - 2,4 м3/ч на данном объекте можно запустить его через мембранный бак и обеспечить этим остановки насоса когда подпитки нету. Заодно обеспечится взрыхление и промывка фильтров. С другой стороны на установках большей производительности бак не спасет...  Не понял вообще, в чем проблема. Банальная станция повышения давления, состоящая из гидроаккумулятора (мембр. бак), реле давления и насоса 100% снимает проблему. Производительность насоса и размер бака подбираются исходя из требуемой производительности установки и допустимой частоты запусков насоса.
|
|
|
|
|
4.3.2012, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Ну эта мысль у меня в стартовом посте и есть, как самая логичная для данного случая. Но вопрос если поглядите несколько шире задавался - схема при больших расходах, когда никакой мембранный бак не обеспечит работу насоса без быстрого разваливания на болтики из-за частых пусков-остановок. В больших котельных (относительно больших) в схеме всегда есть бак запаса, который приведет к простоям установки в течение относительно длительного времени и соответственно холостому ходу с отсутствием протока. Хотя тут конечно проще на напорную сторону поставить и частотники применить. Но обратные клапаны... есть опасения сварить обменный материал. Только еще один э/м ставить.
|
|
|
|
|
4.3.2012, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4268
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Ни как не догоню, где Вы себе проблему нашли. 2 фильтра - дуплекс, или последовательно? Клапан подпитки(?) включается при падении давления в СО - поставьте его после ХВО, установка всегда будет под давлением и в любой момент выйдет на регенерацию. Если Вы опасаетесь, что подпитка начнется во время регенерации фильтра, ставте дуплекс или бак запаса хим.оч. воды. Что бы отходы регенерации не попали в этот бак, на приводе управления Flek закрепите микрик, который так же перекроет клапан перед баком.
Сообщение отредактировал Галиев - 4.3.2012, 21:29
|
|
|
|
|
4.3.2012, 21:45
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(К.Д. @ 4.3.2012, 18:27)  при больших расходах, когда никакой мембранный бак не обеспечит работу насоса без быстрого разваливания на болтики из-за частых пусков-остановок... Тогда выкладывайте конкретные цифры. "Частотники" начинаются с некого уровня, скажем так, стоимости насоса. Ну частотник, ну датчик давления на нагнетательной стороне. По-сути, та же станция повышения давления. Вот если ХВО захочет регенерироваться, и в это время потребуется подпитка, то вся та дрянь, которая может быть в баке (например насыщенный раствор NaCl), может зайти в систему. Вы об этой проблеме?
|
|
|
|
|
4.3.2012, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Регенирация на водоподготовке занимает около 30-40 минут. Объем бака на время регенерации V=2.0 м3 (расширительный бак на V=2.0 м3 - это дороговато). Учитывайте что на водоподготовке блочного типа на максимальном протоке теряется 1,5 бара. Лучше поставить бак запаса химочищенной воды и подпиточные насосы после него. Частотник не нужен, отключение по датчику давления на системе. При чем сдесь клапан Fleck.
Сообщение отредактировал prant - 4.3.2012, 22:41
|
|
|
|
|
4.3.2012, 22:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(prant @ 4.3.2012, 23:25)  Лучше поставить бак запаса химочищенной воды и подпиточные насосы после него. Пожалуй, это наилучшее решение. Подпитка - слишком неравномерное дело. А ХВО может работать без насоса на своем небольшом, но постоянном расходе и регенерироваться, когда нужно.
|
|
|
|
|
4.3.2012, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Галиев @ 4.3.2012, 23:25)  Ни как не догоню, где Вы себе проблему нашли. 2 фильтра - дуплекс, или последовательно? Клапан подпитки(?) включается при падении давления в СО - поставьте его после ХВО, установка всегда будет под давлением и в любой момент выйдет на регенерацию. Если Вы опасаетесь, что подпитка начнется во время регенерации фильтра, ставте дуплекс или бак запаса хим.оч. воды. Что бы отходы регенерации не попали в этот бак, на приводе управления Flek закрепите микрик, который так же перекроет клапан перед баком. Последовательно 2 установки и обе периодички, поскольку на объекте подпитки вроде как 0,5 куба в сутки и собственной весь расход приходится на заполнение системы. Вот поэтому и гружусь. Бак ХОВ стоит за установкой и блок подпиточников естественно. 2 prantДа этим клапанам перед собой надо 2.5 очка минимум, а у меня ровно они и есть к сожалению перед первой установкой. Про частотники не вопрос поставить, но с подпиткой 0,5 куба/сут бак будет 4 дня скачиваться. А буржуины для своих насосиков в инструкциях пишут минимальный проток 10% от номинала. Таки вопрос в том, распространяется ли это требование на схемы с ЧРП? http://www.ruwilo.ru/uploads/docs/mhie2grus-zhdanov.pdf - на ссылке вполне распространяется, а гробить железо своими руками как-то не хочется. Т заниматься всякой херней типа байпасных линий тоже. Вообще в жизни при каком минимальном давлении происходит регенерация.
Сообщение отредактировал К.Д. - 4.3.2012, 23:26
|
|
|
|
|
5.3.2012, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4268
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Как сделали мы в деревенской котельной с давлением исходной воды 1,0-1,5 кгс/см2, по ходу воды: - водоподъемная станция (повысительный насос+расширительный бак+датчик давления- моноблок)- Flek- эл.магнитный клапан (управление от уровня воды в баке)- бак запаса воды- подпиточные насосы (как на исходной воде)- регулятор давления "после себя" прямого действия. Подпитка мизерная, насосы включаются десять раз в сутки на пять минут, открытие клапана по нижнему уровню обеспечивает достаточное время для регенерации фильтра, при этом отходы регенерации не успевают попасть в бак. Для регенерации минимальное давление 2,0 кгс/см2 обеспечивает повысительный насос.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 10:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:06)  открытие клапана по нижнему уровню обеспечивает достаточное время для регенерации фильтра То есть, регенерация запускается вручную?
|
|
|
|
|
5.3.2012, 10:11
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 0:24)  Последовательно 2 установки .... На хрена - вообще не понимаю...
|
|
|
|
|
5.3.2012, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4268
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 5.3.2012, 10:11)  То есть, регенерация запускается вручную? Регенерация запускается автоматически, по заданию контроллера Flek, настроенного на определенный при наладке межрегенерационный объем. Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 10:11)  На хрена - вообще не понимаю... Видимо, вода дюже гадостная, одна ступень не справляется.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 10:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:06)  насосы включаются десять раз в сутки на пять минут, открытие клапана по нижнему уровню обеспечивает достаточное время для регенерации фильтра Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:44)  Регенерация запускается автоматически, по заданию контроллера Flek, настроенного на определенный при наладке межрегенерационный объем. Когда бак становится полон, повысительный насос выключается? Правильно ли я понимаю, что регенерация может запуститься во время заполнения бака, когда он почти полон ?
Сообщение отредактировал tiptop - 5.3.2012, 10:56
|
|
|
|
|
5.3.2012, 10:58
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 11:44)  Видимо, вода дюже гадостная, одна ступень не справляется. Надо увеличивать размер колонн, снижая скорость процесса. Можно добиться того же, включив эти станции параллельно и отрегулировав. Две системы ХВО последовательно - маразм. Все равно 90% нагрузки придется на первую.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 11:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 11:58)  Две системы ХВО последовательно - маразм. Все равно 90% нагрузки придется на первую. Возможно, есть два уровня требований к жёсткости. Например, после первой ступени можно подпитывать теплосеть (внешний контур).
|
|
|
|
|
5.3.2012, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4268
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 5.3.2012, 10:54)  Когда бак становится полон, повысительный насос выключается? Правильно ли я понимаю, что регенерация может запуститься во время заполнения бака, когда он почти полон ? Да, при полном баке клапан закрыт, расхода нет, насос выключен. Да, регенерация может запустится при неполном баке, несмертельно. На другой котельной, с заведомо большой подпиткой, в блок управления клапанами установки ХВО Fleck 7700 воткнули микрик, при начеле регенерации размыкает цепь управления эл.магнитным клапаном и регенерационная грязь гарантированно не попадает в бак. Объем бака соответствующий.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4268
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Alex_ @ 5.3.2012, 10:58)  Надо увеличивать размер колонн, снижая скорость процесса. Можно добиться того же, включив эти станции параллельно и отрегулировав. Две системы ХВО последовательно - маразм. Все равно 90% нагрузки придется на первую. Если котлы до 150 С, вторая ступень обязательна. С первой, ниже 300 мкг.экв/кг не снимешь. То, что в нормах прописано до 600, еще не говорит, что на такой воде котел прослужит долго. Дорогобужский КВГ 14-150 уже при 200 мкг.экв/кг начинает засераться накипью.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Народ, я фигею. Написал же в стартовом посте - железо и марганец до кучи с жесткостью. первая ступень обезжелезивание и деманганация. Вы мне лучше про жизнь насоса в условиях нулевого расхода напишите. сегодня еще инструкции порыл - не хотят буржуи так работать больше 10 минут.
Сообщение отредактировал К.Д. - 5.3.2012, 12:17
|
|
|
|
|
5.3.2012, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4268
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
О каком насосе речь? Если станция с бачком-моноблок, то не разводите панику, накачает на тупик давление за полминуты и отключится.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 13:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 5.3.2012, 13:15)  жизнь насоса в условиях нулевого расхода напишите. сегодня еще инструкции порыл - не хотят буржуи так работать больше 10 минут. Поставить на выходах насосов мембранный бак. Подумать - или сами частотники будут выключаться из-за того, что на минимальной частоте давление превысит заданную величину, или сделать для них внешнее вкл-выкл. Не помню, кажется, при этом обратные клапаны лучше поставить не на выходах, а на входах насосов...
|
|
|
|
|
5.3.2012, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 14:47)  О каком насосе речь? Если станция с бачком-моноблок, то не разводите панику, накачает на тупик давление за полминуты и отключится. На маленькой установке проблем нет, тоже писал. Меня интересуют расходы кубов по 7-10, когда баков станет некошерным решением ввиду своего требуемого объема. Мы просто наблюдали насосную станцию с непроектным водоразбором и в итоге за год все закончилось смертью после одного ремонта и матюками слесарей, что лучше без воды, чем с эту хрень перебирать постоянно. В итоге получается так и так придется лезть в голову установки и снимать контакты на запуск при выходе на регенерацию.
Сообщение отредактировал К.Д. - 5.3.2012, 13:17
|
|
|
|
|
5.3.2012, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4268
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Ага, теперь догнал. Но возникает второй вопрос, подпитка 2,5 м3/час нормативная, а 7-10 скорее предполагаемая/из жизни (временами)? И котельная без людей? Тогда ставте дуплекс на химию, а железо перебьётся.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 13:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 14:42)  ставте дуплекс на химию, а железо перебьётся. Железу-то, конечно, ничего не станется, а вот "дуплекс" из-за него долго не проживёт...
|
|
|
|
|
5.3.2012, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4268
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Как Na-й катионитовая установка дуплекс (два фильтра от одного контроллера Fleck, в работе попеременно) пострадает от повышенного железа? Никак!!!
|
|
|
|
|
5.3.2012, 14:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
|
|
|
|
|
5.3.2012, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(Галиев @ 5.3.2012, 15:42)  Ага, теперь догнал. Но возникает второй вопрос, подпитка 2,5 м3/час нормативная, а 7-10 скорее предполагаемая/из жизни (временами)? И котельная без людей? Тогда ставте дуплекс на химию, а железо перебьётся. Нет, как раз наоборот. Нормативная эдак 0,2-0,3 м3/ч, а реальная как раз 0,5 м3/сут. При этом объем системы примерно 40-50 кубов. Заполнять надо хотя бы по паре кубов в час, т.е. установка выбирается именно из условий заполнения и аварийной подпитки, которая случается по праздникам. Большу производительность я указал на перспективу, для общего понимания возможных схем. Они все имеют недостатки, некоторые из-за того, что насос надолго может оставаться без протока совсем, что запрещено производителем, некоторые потому, что надо лезть в голову управляющему модулю (хотя кого это в России пугало и когда). В принципе последний вариант наименее проблемный с точки зрения алгоритма - собрал релюшки и на пускатель их.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4268
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Была всю зиму подпитка 0,5 м3/сутки, насосная станция работала нормально, вот когда прорыв конкретный, тогда фигово - больше 4-х т/ч не тянет, давление в сети не поднимает. Я проклял эти нормативы вместе с их создателями, когда бригада слесарей бегала-отключала участки трассы в поисках прорыва, а грёбаный насосик не мог накачать систему даже (как потом выяснилось) при перекрытом дефекте. Потом спросил компетентного человека: - как же в квартальных котельных проектировали, подпиточные насосы КС 20/12, фильтра ХВО метрового диаметра шт 5, бак запаса воды кубов на 20. Техусловия, говорит, сами выдавали.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|