Пользователь №: 39051



Подскажите, есть газовая котельная в моск. области. Сделали ГСВ, эксперт написал замечания - что по ходу газа должно стоять КТЗ, КПЭГ, кран отсечной, а у нас - КТЗ, кран отсечной, КПЗ ( ВН4Н-6 термобрест). В нормах не нашел где написано порядок следования, есть что должно быть КТЗ, кран отсечной, КПЗ быстродействующий эл. магнитный. Как быть?

Сообщение отредактировал Zoom - 6.3.2012, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Zoom   ГСВ. Что первей должно стоять ПЗК или кран?   6.3.2012, 13:41
- - Vorbei   Вседа был такой порядок: КТЗ, затем КПЗ отсечной, ...   6.3.2012, 13:53
- - klikklja   Переставьте местами эл. клапан с краном (от перест...   6.3.2012, 14:07
- - stessi   А я ставлю КТЗ - кран - фильтр - ЭМ клапан ппб 0...   6.3.2012, 14:08
- - Zoom   переставили бы без проблем, да проблема в том что ...   6.3.2012, 14:18
- - Vorbei   В ППБ речь идет о термозапорных клапанах, при чем ...   6.3.2012, 14:31
- - Zoom   to"Vorbei" Там написано, что КТЗ ставитс...   6.3.2012, 14:45
- - Vorbei   Есть письмо "ГИПРОНИИГАЗ" по вашему вопр...   6.3.2012, 15:08
- - den999   Должны стоять КТЗ (клапан термозапорный), КЭГ (кла...   6.3.2012, 21:51
- - Zoom   Переговорил с экспертом - кивнул на то, что КТЗ до...   7.3.2012, 8:27
- - stessi   Молодец!   7.3.2012, 8:53
- - Wladlen   Просто включите здравый смысл. Электромагнитный кл...   11.3.2012, 7:47
|- - GASPAR   Цитата(Wladlen @ 11.3.2012, 7:47) Просто ...   11.3.2012, 21:58
- - tolant   Здравый смысл включен/ Электромагнитный клапан дол...   11.3.2012, 13:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных