> Нужно прикинуть изб. давление от дисбаланса притока вытяжки, Кто как считает?
WhiteShark
сообщение 6.9.2006, 9:20
Сообщение #1


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Собственно суть изложена в заголовке (необходимо подсчитать избыточное давление в помещении создаваемое дисбалансом притока-вытяжки). Уважаемые, кто нибудь сталкивался с таким вопросом?

Я прикидывал по уравнению состояния, получилось что при дисбалансе даже в 1 м куб./час давление выходит порядка кПа! Помогите пожалуйста. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WhiteShark   Нужно прикинуть изб. давление от дисбаланса притока вытяжки   6.9.2006, 9:20
- - WhiteShark   Ну прям краеугольная задача! Или никто не хоче...   6.9.2006, 10:54
- - AAANTOXA   Просто как мне кажется ни кто особо не "замор...   6.9.2006, 11:13
- - WhiteShark   Спасибо за ответ, Антон! Разделяю вашу позицию...   6.9.2006, 11:20
- - e.o.l.   косвенно пересекающиеся темы http://forum.abok.ru/...   6.9.2006, 11:58
- - WhiteShark   Спасибо, e.o.l Так как все-таки точно прикинуть? ...   6.9.2006, 12:59
- - ss.23   Не обольщайтесь. Никто и никогда это точно ещё не ...   6.9.2006, 13:18
- - WhiteShark   Ну как бы там ни было, лично у меня для установивш...   6.9.2006, 13:52
- - e.o.l.   задачка простая, но для идеальной модели а здесь ф...   6.9.2006, 14:16
- - WhiteShark   Да какая там многофакторная, уважаемый? Не смешите...   6.9.2006, 14:24
- - AAANTOXA   Так яж и говорю:.... Для того чтобы дверь гарантир...   6.9.2006, 14:33
- - WhiteShark   Мне тут пришла на ум такая мысль, (с вашей подачи,...   6.9.2006, 14:47
- - AAANTOXA   Конечно не превысит. это ведь не компрессор а вент...   6.9.2006, 14:51
- - WhiteShark   С другой стороны, есть же и высоконапорные вентиля...   6.9.2006, 15:05
- - Валенок   Цитата(WhiteShark @ Sep 6 2006, 15:47 )... то...   7.9.2006, 0:01
- - WhiteShark   Цитата(Валенок @ Sep 7 2006, 01:01 )Цитата(Wh...   7.9.2006, 9:12
- - AAANTOXA   Ну не о чем здесь говорить! Акула Вам уже все ...   7.9.2006, 9:32
- - Vano   Цитата(WhiteShark @ Sep 6 2006, 11:54 ) Ну пр...   7.9.2006, 9:33
- - Валенок   Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 10:12 )Вычита...   7.9.2006, 11:33
- - WhiteShark   Цитата(Валенок @ Sep 7 2006, 12:33 )Все...   7.9.2006, 13:57
- - kroudion   WhiteShark, вы, когда считали избыточное давление...   7.9.2006, 14:37
- - WhiteShark   Спасибо за сочувствие к теме, kroudion. Ну я писа...   7.9.2006, 14:46
- - kroudion   Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 15:46 )Ну я п...   7.9.2006, 15:14
- - WhiteShark   Хорошо, давайте так: было помещение объемом V, в н...   7.9.2006, 15:30
- - zavhoz777   Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 16:30 )Хорошо...   7.9.2006, 15:34
- - WhiteShark   Цитата(zavhoz777 @ Sep 7 2006, 16:34 )Ни фига...   7.9.2006, 15:44
- - seeker   Уважаемый whiteshark! Уравнение Вы написали пр...   7.9.2006, 15:49
- - kroudion   Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 16:30 )было п...   7.9.2006, 15:52
- - zavhoz777   Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 16:44 )Вот ка...   7.9.2006, 15:56
- - kroudion   Сумбур вместо музыки, смотрю я. В обоих стационарн...   7.9.2006, 16:03
- - WhiteShark   Цитата(kroudion @ Sep 7 2006, 16:52 )При пост...   7.9.2006, 16:05
- - seeker   Уважаемый kroudion! Вы не совсем правы при пос...   7.9.2006, 16:10
- - kroudion   seeker, а с чего вы взяли, что я написал уравнение...   7.9.2006, 16:19
- - WhiteShark   Цитата(seeker @ Sep 7 2006, 16:49 )Уважаемый ...   7.9.2006, 16:21
- - Fresh air   а "z" что такое?   7.9.2006, 16:24
- - WhiteShark   Цитата(kroudion @ Sep 7 2006, 17:03 )Сумбур в...   7.9.2006, 16:27
- - kroudion   Согласен, Бойль с Мариоттом здесь ни при чём, что ...   7.9.2006, 16:30
- - Дмитрий Селезнев   Обратная задача: Имеем гермитичную комнату и дуть...   7.9.2006, 16:33
- - seeker   Уважаемый whiteshark! Запишите расход приточно...   7.9.2006, 16:34
- - WhiteShark   Сдается мне, задача в изначально поставленном виде...   7.9.2006, 17:00
- - Валенок   Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 14:57 )1. Пот...   7.9.2006, 23:16
- - Валенок   Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 18:00 )Сдаетс...   7.9.2006, 23:19
- - WhiteShark   Цитата(Валенок @ Sep 8 2006, 00:16 )А  и...   8.9.2006, 8:46
- - kroudion   Попробуем на пальцах прикинуть сей бином Ньютона: ...   8.9.2006, 9:39
- - Дмитрий Селезнев   Причем тут АКАДЕМИИ кажется в 8 классе учебник физ...   8.9.2006, 10:00
- - Дмитрий Селезнев   Если две ситемы будут работать на одну комнату, од...   8.9.2006, 10:35
- - Валенок   Цитата(WhiteShark @ Sep 6 2006, 15:47 )... ес...   8.9.2006, 11:02
- - AAANTOXA   Нееееее бесполезно они еще неделю будут из пустого...   8.9.2006, 11:24
- - WhiteShark   С последним соглашусь. Да и к счастью есть у венти...   8.9.2006, 14:22
- - alem   Рекомендую вовлечённым в обсуждение коллегам обрат...   8.9.2006, 16:46
- - WhiteShark   Цитата(alem @ Sep 8 2006, 17:46 )Рекомендую в...   8.9.2006, 16:53
- - alem   В книжках... названия не подскажу, я дома... да и ...   8.9.2006, 16:58
- - Валенок   Да-а-а-а, Alem влип ..... to Д.Селезнев. Е...   8.9.2006, 23:34
- - Valentin_K   Я первый раз на этом форуме. Читал вашу дискуссию ...   9.9.2006, 16:55
- - Слободчиков Валентин   Точно не подсчитать, даже и не беритесь... (т.е. у...   9.9.2006, 18:36
- - Valentin_K   Для общеобменки - не зачем, а пожарникам в тамбур-...   9.9.2006, 18:58
- - Слободчиков Валентин   Цитата(Valentin_K @ Sep 9 2006, 19:58 )Для об...   10.9.2006, 12:25
- - WhiteShark   Цитата(Valentin_K @ Sep 9 2006, 17:55 )Я перв...   11.9.2006, 9:04
- - Vano   Цитата(WhiteShark @ Sep 11 2006, 10:04 )Цитат...   11.9.2006, 9:34
- - Гость_Московко   Коллеги, по-моему сами себя запутали. Если есть пр...   11.9.2006, 9:40
- - WhiteShark   Целиком и полностью присоединяюсь к вышесказанному...   11.9.2006, 10:50
- - alem   Так и мы вроде про то-же говорим... Может только м...   11.9.2006, 11:07
- - Vano   Цитата(WhiteShark @ Sep 11 2006, 11:50 )Целик...   11.9.2006, 11:12
- - WhiteShark   Ну я пораншье созрел Просто там еще лирические от...   11.9.2006, 11:21
- - Kks   угу, у меня тоже самое было - объект фармпроизводс...   11.9.2006, 11:28
- - Дмитрий Селезнев   QUOTE]А вот как получить именно эти 20 или сколько...   11.9.2006, 14:18
- - Слободчиков Валентин   Примерчик   12.9.2006, 14:32
- - WhiteShark   Кстати, в журнале АВОК №4 за 2003 эта проблема под...   13.9.2006, 19:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных