> Водомерный узел. Замечания Томского Водоканала, 1 водомер при 2-х вводах
olenjek
сообщение 14.3.2012, 15:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30390



Добрый день!
Ситуация такая - на стадии П предусмотрено 2 ввода в здание, на каждом вводе водомерный узел (с обводной линией - для противопожарных нужд). Все вроде хорошо, но по замечаниям экспертизы (г.Томска) - они согласуют только при одном ВУ.
Вот и выходит схема - на одном вводе есть ВУ, на втором -нет ВУ, есть только задвижка с электроприводом.
Возник вопрос что делать? ведь ко второму вводу могут так подключиться..
Может кто сталкивался, подскажите)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- olenjek   Водомерный узел. Замечания Томского Водоканала   14.3.2012, 15:11
- - Водяной   вы не даёте всех исходников....просто так вам бы н...   14.3.2012, 18:30
- - Н.С.   С одной сети- типовой узел, с разных- два водомера...   14.3.2012, 18:56
- - aleksey_v   Вводы в разных местах здания или это один двойной ...   14.3.2012, 22:05
- - olenjek   В здание предусмотрено 2 ввода водопровода- сеть о...   15.3.2012, 9:20
|- - Serg Ivanov   Цитата(olenjek @ 15.3.2012, 9:20) В здани...   15.3.2012, 10:37
|- - Dmitry_vk   Цитата(olenjek @ 15.3.2012, 10:20) сеть о...   17.3.2012, 11:44
- - SAN255   И правильно сказали. Посмотрите типовые на данный ...   15.3.2012, 10:10
- - olenjek   Цитата(Serg Ivanov @ 15.3.2012, 10:37) Ну...   15.3.2012, 11:08
|- - aleksey_v   Цитата(olenjek @ 15.3.2012, 12:08) У меня...   15.3.2012, 13:42
- - olenjek   RE: Водомерный узел. Замечания Томского Водоканала   15.3.2012, 11:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(olenjek @ 15.3.2012, 12:18) Стран...   16.3.2012, 11:48
|- - aleksey_v   Цитата(Serg Ivanov @ 16.3.2012, 12:48) в ...   17.3.2012, 13:44
|- - Serg Ivanov   Цитата(aleksey_v @ 17.3.2012, 14:44) Вы п...   19.3.2012, 9:53
- - Водяной   на вводах поставьте обратные клапаны...регуляторы ...   15.3.2012, 12:25
- - olenjek   Цитата(Водяной @ 15.3.2012, 12:25) на вво...   15.3.2012, 15:40
- - Водяной   теоретически- лучше до, чтобы ни капли обратно чер...   15.3.2012, 20:23
- - BUG87   А водосчетчик не слишком маленький?   16.3.2012, 10:59
- - olenjek   Цитата(BUG87 @ 16.3.2012, 10:59) А водосч...   16.3.2012, 13:18
|- - BUG87   Цитата(olenjek @ 16.3.2012, 14:18) Водосч...   16.3.2012, 13:41
|- - J. Antonio   Цитата(BUG87 @ 16.3.2012, 14:41) А как эт...   16.3.2012, 17:29
- - olenjek   Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2012, 9:53) Ну,...   20.3.2012, 13:41
|- - aleksey_v   Цитата(olenjek @ 20.3.2012, 14:41) если о...   20.3.2012, 14:00
|- - Serg Ivanov   Цитата(aleksey_v @ 20.3.2012, 15:00) А хо...   20.3.2012, 17:23
- - olenjek   Да можно и упрощённо рисовать. Что значит отключит...   21.3.2012, 17:11
|- - Serg Ivanov   Цитата(olenjek @ 21.3.2012, 17:11) Да мож...   28.3.2012, 8:21
- - olenjek   Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 8:21) 1.Е...   29.3.2012, 16:58
|- - Serg Ivanov   Цитата(olenjek @ 29.3.2012, 16:58) А вот ...   30.3.2012, 10:01
- - aleksey_v   Ничего не будет, имхо. Счетчик по потерям при пожа...   29.3.2012, 19:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных