Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Огнезащита мех. системы на чердаке
dimkasamara
сообщение 19.3.2012, 14:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 98714



Господа,прошу помочь советом. Не могу разобраться, имеется школа, на чердак которой выходит воздуховод системы механической вытяжной вентиляции школьной кухни. По СНиП 41-01-2003 я обязан обеспечить предел огнестойкости воздуховода, проходящего по чердаку, в течении 30 минут. С этим все ясно, покрываю участки до и после вентилятора базальтовым волокном и МБОРом, с учетом требуемого предела.

НО! Как мне быть с вентилятором? ну не огнезащитой же его обматывать? как быть?

ведь получается, что при пожаре никакого толку от огнезащиты воздуховодов не будет, тк прогорит сам вентилятор и гибкая вставка к нему?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dimkasamara   Огнезащита мех. системы на чердаке   19.3.2012, 14:53
- - dimkasamara   Ну почему не отвечает то никто? я пробовал и чере...   20.3.2012, 5:22
- - osy3   если вентоборудование ставишь на чердаке, оно долж...   20.3.2012, 6:53
- - dimkasamara   Будьте добры, дайте ссылку(название, главу) на нор...   20.3.2012, 7:18
- - osy3   СНиП 41-01-2003 п 13.16, п 13.17, п 7.10   20.3.2012, 9:53
- - dimkasamara   Спасибо) будем разбираться)   21.3.2012, 5:43
- - dimkasamara   п 13.16, п 13.17 - там нет таких пунктов В итог...   21.3.2012, 7:45
- - osy3   перпутал, имел ввиду эти пункты: 13.6 Ограждающие...   21.3.2012, 7:49
- - dimkasamara   Чердак там одно название, стоят деревянные стропил...   23.3.2012, 13:41
- - osy3   Ну вот, видите, я б не стал там вентилятор просто(...   23.3.2012, 14:07
- - dimkasamara   не получается.=( А почему спать то плохо буду?   26.3.2012, 5:50
- - Norb   Да на уроках спать на самом деле может шум от вент...   26.3.2012, 9:20
- - osy3   чердак деревянный, оборудование пожароопасное без ...   26.3.2012, 10:27
- - dimkasamara   Перекрытие бетонное. сама школа из кирпича..давай ...   26.3.2012, 12:17
- - osy3   после монтажа идет сдача объекта, в том числе пожа...   26.3.2012, 12:29
- - ogne77   Дмитрий, что касается огнезащиты чердака и проблем...   18.11.2013, 12:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 21:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных