> Объем системы отопления
Евгений2977
сообщение 22.3.2012, 9:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77563



Для расчета мембранного бака для системы отопления нужен объем системы отопления. В разделе ОВ он не указан. Как можно его подсчитать или где его можно взять? Знаю нагрузку, температуру, высоту здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений2977   Объем системы отопления   22.3.2012, 9:33
- - А.В.   Мы прикидываем по Справочнику проектировщика, внут...   22.3.2012, 9:38
- - HeatServ   Цитата(Евгений2977 @ 22.3.2012, 9:33) Для...   22.3.2012, 9:46
- - Евгений2977   Подсчитал по приложенному файлу и по справочнику. ...   22.3.2012, 11:37
|- - HeatServ   Цитата(Евгений2977 @ 22.3.2012, 11:37) По...   22.3.2012, 13:23
- - испытатель   "Ошибка" в сторону увеличения - не ошибк...   22.3.2012, 14:48
|- - Alex_   Цитата(испытатель @ 22.3.2012, 15:48) ...   22.3.2012, 20:55
|- - HeatServ   Цитата(Alex_ @ 22.3.2012, 20:55) Это расх...   22.3.2012, 21:02
- - Евгений2977   Согласен. Больше не меньше..   22.3.2012, 15:53
- - Alex_   В данном случае на баки. Понятно, что это смешно. ...   22.3.2012, 21:23
|- - HeatServ   Цитата(Alex_ @ 22.3.2012, 21:23) В данном...   23.3.2012, 8:02
- - valdes   Расходы,очевидно,на РБ бОльшего объёма... ...   22.3.2012, 21:36
|- - Alex_   Цитата(valdes @ 22.3.2012, 22:36) ... суш...   23.3.2012, 7:55
- - SergAM243   Цитата(Евгений2977 @ 22.3.2012, 9:33) Для...   27.3.2012, 9:30
- - A.R.   У латвийских проектировщиков и согласующих организ...   27.3.2012, 14:03
- - Alex_   И еще: Воздух из расширительных баков со временем ...   27.3.2012, 21:00
- - valdes   Цитата(SergAM243 @ 27.3.2012, 10:30) У ...   28.3.2012, 10:43
- - SergAM243   Вы неправильно поняли. Вопрос был про объем систем...   28.3.2012, 14:19
- - SergAM243   Вот еще брошурка Рефлекса. На 10-11 страницах табл...   28.3.2012, 14:44
- - BIONDER   Объем воды в системе приблизительно можно рассчита...   28.3.2012, 15:05
- - A.R.   Цитата(BIONDER @ 28.3.2012, 14:05) Объем ...   30.3.2012, 7:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных