Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Схема котельной на 720 кВт
AAG
сообщение 23.3.2012, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 6.11.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 12609



Уважаемые коллеги! Помогите разобраться со схемой котельной на 720 кВт.
Проектируемая котельная, отдельностоящяя снабжающяя теплом и горячей водой административное здание в итп которого расположены вентиляционные установки и балансировочная арматура систем отопления и теплых полов, а также теплообменник на басеин. Требуемый перепад давления на вводе в итп 1,5 МПа (0,4/0,25МПа)
Встала проблема регулировки температуры с графиком 90/70.... Я так понимаю что ртех ходовый смесительный клапан подобрать на данный перепад невозможно... и вижу единственный выход в установке теплообменника на данный контур...
Подскажите по схеме которую прикрепляю а также режимные характеристики ИТП здания.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 237,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Прикрепленный файл  __________________________________.pdf ( 23,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AAG   Схема котельной на 720 кВт   23.3.2012, 15:58
- - alexius_sev   МОЖНО ПОДОБРАТЬ ВМЕСТО ТРЕХХОДОВОГО НАСОС!...   23.3.2012, 16:11
- - К.Д.   А какие собственно проблемы-то? Клапан выбирается ...   23.3.2012, 16:51
- - AAG   to К.Д. : Проектом отопления здания включая ИТП за...   23.3.2012, 17:34
- - AAG   Цитата(alexius_sev @ 23.3.2012, 17:11) МО...   23.3.2012, 17:40
- - Alex_   Цитата(AAG @ 23.3.2012, 16:58) Требуемый ...   23.3.2012, 17:52
- - AAG   Я дико извиняюсь)))))))))) только дошло!   23.3.2012, 17:56
- - AAG   Но без гидравлического разделителя не обойтись?   23.3.2012, 18:04
- - Alex_   Да, разделитель здесь очень даже к месту. А второй...   23.3.2012, 18:39
- - AAG   второй контур отопление самой котельной. Всё что н...   23.3.2012, 18:54
- - alexius_sev   Думаю ту плпутано со статикой а не перепад на итп   23.3.2012, 18:57
- - AAG   К сожалению схемы ИТП нет...и что конкретно там бу...   23.3.2012, 19:01
- - AAG   По поводу того что трехходовый клапан на основной ...   23.3.2012, 19:10
- - alexius_sev   Блин, привык я к метрам у вас в подаче 40 мВст а в...   23.3.2012, 22:02
- - AAG   Фильтры на обратках. Вот ещё вопрос с подбором гид...   24.3.2012, 7:51
- - vaka66   Я так понимаю, в ИТП стоит автоматика на вентиляци...   24.3.2012, 18:41
- - AAG   В ИТП нет автоматики только балансировочная армату...   26.3.2012, 8:36
- - AAG   Цитата(vaka66 @ 24.3.2012, 19:41) Да, и н...   26.3.2012, 9:07
- - Ed777   Цитата(AAG @ 24.3.2012, 7:51) Вот ещё воп...   26.3.2012, 12:46
- - AAG   Цитата(Ed777 @ 26.3.2012, 13:46) А что по...   26.3.2012, 13:21
- - AAG   Может есть у кого еще советы по моей схеме?   27.3.2012, 14:10
- - prant   1. насосы PK1, PK2, PK3 перенесите на обратку пере...   28.3.2012, 9:54
- - Alex_   Убрать трехходовой с главного контура (который иде...   28.3.2012, 10:49
- - AAG   Цитата(prant @ 28.3.2012, 10:54) 1. насос...   28.3.2012, 12:32
|- - Aleksandr17   ...   28.3.2012, 13:52
|- - Alex_   Цитата(AAG @ 28.3.2012, 13:32) Обоснуйте ...   28.3.2012, 18:17
- - AAG   Цитата(Aleksandr17 @ 28.3.2012, 14:52) .....   28.3.2012, 14:31
- - AAG   Цитата(Alex_ @ 28.3.2012, 19:17) Температ...   29.3.2012, 9:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных