> Диаметр пожарных стояков и кольцующей перемычки в системе противопожарного водопровода
Кондрат
сообщение 24.3.2012, 15:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.3.2012
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 144773



В 19-этажном здании проектируется противопожарный водопровод. Расход на внутреннее пожаротушение – 3 струи по 3,0 л/с. Сеть противопожарного водопровода включает в себя кольцевую магистраль, расположенную в подвале, к которой присоединены 3 стояка с пожарными кранами Ø50 мм. На верхнем этаже стояки объединены поверху.
С диаметром кольцевой магистрали всё ясно – назначаем исходя из общего расхода 3х3,0=9,0 л/с. А вот касательно диаметра стояков и расположенного на верхнем этаже кольцующего трубопровода я призадумался.
Каждый стояк представляет собой участок сети с 19 пожарными кранами, следовательно, стояк должен быть закольцован. Стояки кольцуются друг с другом по вертикали при помощи магистрали в подвале и кольцующей перемычки на последнем этаже. По какому расходу нужно определять диаметр стояков и кольцующей перемычки?
Коллега говорит, что нужно запроектировать стояки и кольцующую перемычку диаметром 50 мм (на расход 3,0 л/с) и не мучиться. Но ведь кольцующая перемычка, по идее, должна пропускать 9,0 л/с, и этот расход нужно подать в неё по стоякам из нижней магистрали. По моей логике следует, что стояки № 1, № 3 и кольцующую перемычку 1-3 нужно запроектировать на расход 9,0 л/с, а стояк № 2 – на расход 3,0 л/с.
А как, по-вашему, будет правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Кондрат   Диаметр пожарных стояков и кольцующей перемычки в системе противопожарного водопровода   24.3.2012, 15:29
- - Кондрат   Цитата(Кондрат @ 24.3.2012, 14:29) Но вед...   24.3.2012, 21:54
- - Dima_UA   стояки согласно расходу по стояку, перемычка не ме...   26.3.2012, 11:47
|- - Кондрат   Цитата(Dima_UA @ 26.3.2012, 10:47) стояки...   26.3.2012, 19:54
|- - PesPes   Цитата(Dima_UA @ 26.3.2012, 11:47) стояки...   11.2.2016, 19:28
- - Водяной   почему стояка три, а не два? на одном стояке одног...   26.3.2012, 21:45
|- - Кондрат   Цитата(Водяной @ 26.3.2012, 20:45) почему...   26.3.2012, 23:31
- - galysiaaa   Цитата(Dima_UA @ 26.3.2012, 12:47) стояки...   18.12.2018, 19:26
- - Михаил I   У вас раздельная сеть противопожарного водопровода...   19.12.2018, 9:41
- - galysiaaa   Цитата(Михаил I @ 19.12.2018, 9:41) У вас...   19.12.2018, 11:58
- - Михаил I   4.1.11 В зданиях высотой 6 этажей и более при объе...   19.12.2018, 12:14
- - galysiaaa   Цитата(Михаил I @ 19.12.2018, 12:14) 4.1....   19.12.2018, 12:22
|- - Young   Цитата(galysiaaa @ 19.12.2018, 12:22) А э...   19.12.2018, 13:12
- - jiexawcr   Михаил I 15 может и не хватит. сложность в определ...   19.12.2018, 12:58
|- - Михаил I   Цитата(jiexawcr @ 19.12.2018, 14:58) если...   19.12.2018, 15:33
|- - jiexawcr   Цитата(Михаил I @ 19.12.2018, 15:33) У ва...   20.12.2018, 13:15
- - galysiaaa   Согласно ДБН В.2.5-64 "Внутренний водопровод ...   19.12.2018, 13:32
- - galysiaaa   ЦитатаВ зданиях высотой 6 этажей и более при объед...   19.12.2018, 16:42
|- - пара   Цитата(galysiaaa @ 19.12.2018, 14:42) Кол...   26.7.2019, 11:27
- - galysiaaa   Цитата(jiexawcr @ 20.12.2018, 14:15) а в ...   20.12.2018, 13:22
- - jiexawcr   Цитата(galysiaaa @ 20.12.2018, 13:22) то ...   20.12.2018, 17:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных