> Подпитка котла, Нужна ли водоподготовка воды для котла в коттедже?
temka
сообщение 29.3.2012, 9:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Добрый день. Мучаюсь в сомнениях, прошу помочь их развеять.
Есть коттедж с топочной, в которой ставим котел на 75кВт. Есть примеры выполнения таких топочных от людей, которые ими занимаются постоянно (а у самого меня опыта в этом вопросе не так много), также есть предлагаемые производителями котлов схемы обвязки по воде. Так вот, на всех имеющихся принципиальных схемах, подпитка воды в котел осуществляется из Т3. Соот-но, вода никакая не подготовленная. При этом, как минимум, в СП по инженерным системам одноквартирных домов, оговорены минимальные требования к качеству воды подпиточной.
Так вот мучает меня вопрос - надо ли мне на подпиточной линии из Т3 делать какую-либо подготовку? Ну хоть осмотическую (хоть жесткость она и не изменит, но все же...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- temka   Подпитка котла   29.3.2012, 9:13
- - Alex_   Поставить два 20" фильтра, один - с картридже...   29.3.2012, 10:05
- - испытатель   Что-то новое для меня открылось в принципах обратн...   29.3.2012, 11:11
|- - Alex_   Цитата(испытатель @ 29.3.2012, 12:11) Как...   29.3.2012, 17:11
- - temka   Радиаторы у нас стальные. Я больше опасаюсь отложе...   29.3.2012, 13:30
- - alexenderk   Если опасаетесь отложений в котле, поставьте магни...   29.3.2012, 15:41
- - испытатель   Цитата(alexenderk @ 29.3.2012, 12:41) Есл...   29.3.2012, 16:56
- - temka   Соли этот фильтр не удалит - вот в чем проблема-то...   29.3.2012, 17:10
- - temka   Тут же еще такой аспект: если сильно дорогую систе...   29.3.2012, 17:31
- - BEKTOP   Вода откуда берётся - скважина, водохранилище или ...   29.3.2012, 20:15
- - испытатель   Вообще-то подпитка в системе отопления коттеджа -с...   29.3.2012, 21:16
- - Alex_   Понятно, что в системе частного дома надо утечки у...   29.3.2012, 21:41
- - temka   Откуда вода - да кто там знает. Есть труба, а в не...   30.3.2012, 9:04
- - Alex_   ЕЩЕ РАЗ (сорри) Не БАЧОК, а ФИЛЬТР размером 10х10х...   30.3.2012, 11:43
- - temka   Да-да, спасибо. О размерах я в курсе, не путаю   30.3.2012, 13:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных