Pti4ka
сообщение 2.4.2012, 13:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57928



Уважаемые специалисты, помогите разрешить мои сомнения!

Есть жилой дом с подземной автостоянкой (на 7 автомобилей). В автостоянке необходимо спроектирвоать систему дымоудаления. Шахту дымоудаления провести практически негде. Есть только два выхода: по фасаду здания (очень близко от окон жилых комнат) и через помещение мусорокамеры. Мусорокамера располагается в лестничной клетке, отделяется перегородкой. По нормам транзитныые воздуховоды нельзя проводить через лестничные клетки. Значит и через мусорокамеру тоже нельзя? Подскажите какой способ правильней. Если проводить по фасаду смущает близость окон.

По СП 7.13130.2009 в помещения с системами ДУ необходимо проектировать компенсацию притоком. Можно ли в качестве компенсации использовать окно 1,5х0,7м и ворота 3,6х2,4м.

Установку вытяжной общеобменной вентиляции можно расположить под потолком автостоянки? Выброс воздуха автостоянки нужно делать выше кровли?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pti4ka   шахта дымоудаления из автостоянки, встроенной в жилое здание   2.4.2012, 13:37
- - otoplenec   Тоже сталкивались с такой задачей. У нас архитекто...   2.4.2012, 21:47
- - Pti4ka   ЦитатаНасчет, расположения вытяжки под потолком – ...   3.4.2012, 11:08
|- - EJIEHA   Цитата(Pti4ka @ 3.4.2012, 11:08) То есть ...   3.4.2012, 11:37
|- - zolton   Цитата(EJIEHA @ 3.4.2012, 10:37) Это и ес...   3.4.2012, 16:44
- - Pti4ka   в здании нет вообще подпора воздуха.Дело в том, чт...   3.4.2012, 12:07
- - Norb   У меня два проекта автостоянок прошло экспертизу с...   3.4.2012, 12:08
- - zolton   По поводу размещения вытяжного вентилятора в автос...   3.4.2012, 16:54
- - Pti4ka   Спасибо за ответы. Насчет вытяжки я поняла, что ве...   4.4.2012, 12:18
- - zolton   а по подпорам вы не дали никаких исходных данных. ...   4.4.2012, 12:58
- - Pti4ka   Прикрепляю план цокольного этажа жилого здания , г...   4.4.2012, 13:13
- - zolton   Если я ничего не упустил, то подпоров у вас никаки...   4.4.2012, 15:03
- - Pti4ka   Всем большое спасибо за помощь!   6.4.2012, 11:21
- - Norb   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833   6.4.2012, 13:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных