Pti4ka шахта дымоудаления из автостоянки, встроенной в жилое здание 2.4.2012, 13:37 otoplenec Тоже сталкивались с такой задачей. У нас архитекто... 2.4.2012, 21:47 Pti4ka ЦитатаНасчет, расположения вытяжки под потолком – ... 3.4.2012, 11:08![]() EJIEHA Цитата(Pti4ka @ 3.4.2012, 11:08) То есть ... 3.4.2012, 11:37![]() zolton Цитата(EJIEHA @ 3.4.2012, 10:37) Это и ес... 3.4.2012, 16:44 Pti4ka в здании нет вообще подпора воздуха.Дело в том, чт... 3.4.2012, 12:07 Norb У меня два проекта автостоянок прошло экспертизу с... 3.4.2012, 12:08 zolton По поводу размещения вытяжного вентилятора в автос... 3.4.2012, 16:54 Pti4ka Спасибо за ответы. Насчет вытяжки я поняла, что ве... 4.4.2012, 12:18 zolton а по подпорам вы не дали никаких исходных данных. ... 4.4.2012, 12:58 Pti4ka Прикрепляю план цокольного этажа жилого здания , г... 4.4.2012, 13:13 zolton Если я ничего не упустил, то подпоров у вас никаки... 4.4.2012, 15:03 Pti4ka Всем большое спасибо за помощь! 6.4.2012, 11:21 Norb http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 6.4.2012, 13:40