По п.14.10 СНиП 2.04.01 необходимо обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды. Соответственно, внутренняя сеть хоз-пит водопровода (противопожарный водопровод отдельно) кольцевая, ввод двойной. Вопрос: как в таком случае выглядит водомерный узел? По п.11.7 обводная линия не нужна. Если принять что вводы объединяются, потом идет водомерный узел без обводной, потом кольцевая внутренняя сеть, то можно ли считать, что такая система обеспечит песперебойную подачу воды? А если сделать обводную линию с задвижкой, то что она даст, задвижка то закрыта.
Сообщение отредактировал OCA - 3.4.2012, 11:57
|