> Вопросы по тушению складов с применением многоуровневых перекрытий из мезонина
Bogun
сообщение 9.4.2012, 15:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146828



Здравствуйте уважаемые специалисты АВОК.

Суть проблемы заключается в следующем:
Разрабатываю рабочию документацию по автоматическому пожаротушению автотехцентра. В объем автотехцентра входит склад высотой 7.8 м. По защите автотехцентра были разработаны:
- Cпециальные технические условия на проектирование противопожарной защиты.
- Проект по обеспечению пожарной безопасности.
- Стадия проект на АУПТ.

Эта документация прошла экспертизу.

Согласно этой документации в складе применялись стеллажи высотой до 3м. Склад относился к 5 категории помещений по степени развития пожара(приложение Б. СП.5.13130.2009). Интенсивность орошения – 0,24, защищаемая площадь 90м2, расход не менее 45 л/с.

На стадии разработки рабочей документации заказчик изменил технологию складирования. Изменения заключаются в том, что пространство склада перекрывается мезонином в 2-х уровнях 1-ый на отм. 2.628, 2-ой 5,066. И увеличивает высоту складирования до 5,5м. Причем не ППМ не СТУ пересогласовывать не хочет.

http://www.kravtel.ru/2a3.html - принцип перекрытия мезонином можно посмотреть здесь.

В моем случае в основном полы из мезонина представляют из себя, металлические решетки с размером ячейки 30х30 и 40х12 мм. В некоторых местах используются панели ДСП.

Какие либо нормы по тушению такого вида складов я не нашел.

Вопросы.
1. Необходимо ли дополнительное тушение уровней перекрытых мезонином или можно ограничится спринклерами, расположенными под перекрытием.
2. Если необходимо дополнительное тушение уровней перекрытых мезонином то какие расходы мне брать.
Пока предпологаю взять:
1ур (отм.пол 0.000 отм. пер мезонином 2.628) q=45л/с;
2ур (отм.пола мезонином 2.626 отм.перекрытия мезонином 5,066) q= 45 л/с;
3ур (отм.пола мезонином 5.066 отм.плиты перекрытия 7.800) q=75 л/с

Нужно ли эти расходы суммировать при определении объема резервуара.

Уважаемые специалисты если кто-либо сталкивался с проектированием АУПТ складов с использованием перекрытий из мезонина, либо имеет по данному вопросу какие-либо соображения просьба поделится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных