> Редукционный клапан или редукционно-охладительная установка
Shadow2k
сообщение 10.4.2012, 10:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 50235



Подскажите что применить... запутался немного

В проекте используется котел Е-1,0-0,9ГМ. Он выдает насыщенный пар с параметрами - 8 кгс/см2, 175 гр.С

К потребителю должно приходить - 3 кгс/см2, 145 гр.С

Для получения этих параметров что нужно применять - редукционный клапан или редукционно-охладительную установку (РОУ)?

"Старожил" утверждает что РОУ. Но ведь каждому давлению пара соответствует своя температура и вроде просто понизив давление я должен получить и более низкую температуру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Shadow2k   Редукционный клапан или редукционно-охладительная установка   10.4.2012, 10:10
- - prant   Если трасса достачно протяженная можно просто реду...   10.4.2012, 14:09
- - gilepp   Все верно, в идеальных условиях так и будет - сниж...   10.4.2012, 14:13
- - smolhook   Цитата(Shadow2k @ 10.4.2012, 11:10) Подск...   10.4.2012, 20:29
- - gilepp   ЦитатаОднозначно просто редуцирование. Поддержива...   10.4.2012, 20:38
- - БУСТЕР   Цитата(Shadow2k @ 10.4.2012, 17:10) Подск...   11.4.2012, 1:23
- - oldigo   Хочу получить совет. Нужно редуцировать пар с 10 а...   3.8.2012, 14:51
|- - Dimention   Цитата(oldigo @ 3.8.2012, 22:51) Хочу пол...   14.8.2012, 6:12
|- - &rey   Цитата(oldigo @ 3.8.2012, 15:51) Хочу пол...   14.8.2012, 9:19
- - oldigo   Может ли быть степень сухости 0,7 у пара давлением...   3.8.2012, 15:20
- - gilepp   Цитатаследует учитывать, что одним редукционным кл...   14.8.2012, 9:33
|- - &rey   Цитата(gilepp @ 14.8.2012, 10:33) С 10 до...   14.8.2012, 12:01
- - gilepp   ЦитатаВозможно я что то не так понял. Я руководств...   14.8.2012, 12:24
|- - &rey   Цитата(gilepp @ 14.8.2012, 13:24) Имеется...   14.8.2012, 12:40
- - gilepp   Давление меняться будет, а максимальная пропускная...   14.8.2012, 13:02
|- - Dimention   Цитата(gilepp @ 14.8.2012, 21:02) Давлени...   15.8.2012, 5:53
- - &rey   gilepp, спасибо, вроде понял что к чему, а то сам ...   14.8.2012, 13:33
- - gilepp   ЦитатаТак ведь критический перепад считается для к...   15.8.2012, 7:10
- - Dimention   Да нет, уйти в критический перепад клапан должен п...   21.8.2012, 2:15
- - pragmatik   1) ЦитатаКритический перепад давления на клапане -...   22.8.2012, 9:54
- - Dimention   Ну вот началось, о чем гласит эта цифра в 58%? Общ...   23.8.2012, 7:13
- - pragmatik   Ну на счет "запирания" не знаю... Для па...   24.8.2012, 5:24
- - Dimention   Цитата(pragmatik @ 24.8.2012, 13:24) Ну н...   24.8.2012, 6:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных