> Объединенная сеть ПК и наружных гидрантов, помогите разобраться
cnau
сообщение 17.4.2012, 11:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134049



Добрый день! Имеется офисное 6-и этажное здание(+подвал 4 метра, насосная в подвале) высотой 24 метра, длиной 200м и шириной 20 метров.

Требуется выполнить внутреннее пожаротушение(ПК) и наружное пожаротушение пожарными гидрантами(головками)

В здании 42 ПК, расход 2х2.6л/с, расчетный напор на внутреннее пожаротушение 35метров+гидравлика.


Теперь большой вопрос с наружным пожаротушением - по СНиПу требуемый расход на здание 35л/с. (объем 120 тыс м3)

1. Как правильно разместить головки для для пожарных машин? Я думаю следует по центру здания(в нише на ур. +1.500) с каждой стороны по 2 головки Dn80. Радиуса действия вроде должно хватать, а расход 8.75 л/с допустим на такую трубу.

2. Как рассчитать требуемый свободный напор на головке? Как понять, высоконапорную или низконапорную сеть надо проектировать?
а) Если низконапорная, то 10 метров на головке и на этом все.
б) Если высоконапорная, то верхняя точка здания+10 метров=34 метра.

Итоговый расход будет 40.2 л/с при максимальном из напоров, расчетное время работы - 1 час.

Поправьте, если где то не прав.
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал cnau - 17.4.2012, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cnau   Объединенная сеть ПК и наружных гидрантов   17.4.2012, 11:28
- - aminopower   Цитата(cnau @ 17.4.2012, 12:28) наружное ...   17.4.2012, 11:49
|- - cnau   Цитата(aminopower @ 17.4.2012, 12:49) Это...   17.4.2012, 11:57
|- - Young   Цитата(cnau @ 17.4.2012, 12:54) Головки с...   17.4.2012, 11:58
|- - Young   Цитата(cnau @ 17.4.2012, 12:57) Как тогда...   17.4.2012, 12:00
- - Young   головки это видать ГМы, которые на фасаде. Автор в...   17.4.2012, 11:52
- - aminopower   Цитата(cnau @ 17.4.2012, 12:28) Итоговый ...   17.4.2012, 11:59
- - Young   Цитата4.1.15 Внутренние сети противопожарного водо...   17.4.2012, 12:06
|- - cnau   Цитата(Young @ 17.4.2012, 13:06) а с чего...   17.4.2012, 12:54
- - Gidrant   Здравствуйте!Подскажите пожалуйста-пожарные ра...   25.4.2012, 10:09
|- - Young   Цитата(Gidrant @ 25.4.2012, 11:09) Видел ...   25.4.2012, 11:14
- - Nasosnik25   Но в таком случае сработает пож.насос и, соответст...   25.4.2012, 10:50
- - Gidrant   Часто видел, что в проектах насосных обратные клап...   27.4.2012, 16:36
- - Nasosnik25   По ошибке... На форуме есть типовой проект пождепо...   27.4.2012, 17:32
- - Gidrant   В любом случае если даже и предусмотрено где-то в ...   28.4.2012, 4:06
- - Nasosnik25   Гидранты ведь есть на сети?   28.4.2012, 9:30
- - Gidrant   Да, есть.   28.4.2012, 10:36
- - Nasosnik25   Так к гидрантам подключатся и заполнят цистерны.   28.4.2012, 11:04
- - Gidrant   То есть, получается, что пожарные разветвления, в ...   28.4.2012, 11:29
- - Nasosnik25   В требованиях к насосным такого не встречал. Что у...   28.4.2012, 13:09
- - Gidrant   Я не видел ТЗ по этому объекту (не мой объект), пр...   29.4.2012, 7:00
- - Serg Ivanov   В СНиПах оговорено при зданиях выше 17 этажей, при...   30.4.2012, 21:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 22:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных