Здравствуйте!

есть вот такая ситуация. На предприятии нужно оранизовать систему ГВС. В распоряжении есть безнапорный бак-аккумулятор и насыщенный пар с давлением 2 бари. Планируется воду пропускать через пластинчатый теплообменник, а после этого отправлять в бак аккумулятор. Вопрос в регулировании температуры воды на выходе из теплообменника. Если поставить регулирующий клапан на стороне пара, то он посадит и без того низкое давление пара, посему трудно будет подобрать теплообменник, а также придется ставить перекачивающий конд, что не хотелось бы. Есть мысль более хитрая. Регулирующий вентиль поставить на стороне воды. Этот вентиль будет в определенных пределах регулировать расход воды, регулируя ее температуру - все равно она течет в бак, расход воды плюс-минус постоянный. Кроме того, он может закрывать воду полностью при достижении верхнего уровня в баке. На пар поставить отсечной клапан, который будет закрывать пар в те моменты, когда закрывается полностью клапан на воде. Т.е. в теплообменнике пар с постоянным давлением, можно поставить обычный конденсатоотводчик, никаких застоев. кто-нибудь с такой схемой сталкивался? Какие могут быть подводные камни?

И еще. У алфалаваля есть теплообменники серии ts, предназначенные специально для процессов пар-жидкость. Я так понял из рекламных проспектов ( а по ним больше информации и нет), что они как раз годятся для утилизации пара низкого (2-3 бари ) давления - оптимальная форма каналов и все такое. Кто с ними дело имел? Настолько они эффективны, как о них пишут? И как их рассчитывать? В cas200 их нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aforest   обвязка теплообменника ГВС   8.5.2012, 19:57
- - shadow   Подавайте пар непосредственно в бак аккумулятор бе...   9.5.2012, 9:03
- - aforest   Дело в том ,что как раз от барботажа наши клиенты ...   9.5.2012, 10:23
- - gilepp   О каких расходах воды идет речь и какое давление и...   9.5.2012, 10:45
- - aforest   Давление воды - 5 бар. Ограничение по расходу пара...   9.5.2012, 12:30
- - gilepp   А что с конденсатной линией ?   9.5.2012, 13:24
- - aforest   постоянно под уклоном в атмосферный конд. бак   9.5.2012, 13:35
- - gilepp   Цитатапостоянно под уклоном в атмосферный конд. ба...   9.5.2012, 19:31
- - Ludvig   А чтоб небыло просадки давления пара, поставь пере...   9.5.2012, 21:24
- - Дмитрий7   Для целей ГВС прямая инжекция пара запрещена! ...   10.5.2012, 18:22
- - aforest   Господа, я знаю кучу способов организации ГВС. Реч...   10.5.2012, 20:09
- - Ludvig   Инженер не напишет содержания Сообщение #1.   10.5.2012, 23:12
- - aforest   Киса, это гениально! Особенно слово "соде...   11.5.2012, 1:27
- - gilepp   ЦитатаГоспода, я знаю кучу способов организации ГВ...   11.5.2012, 7:30
- - aforest   У нас вода в емкость отпраляется после теплообменн...   11.5.2012, 9:00
- - exe.34   При отсутствии водоразбора вода в баке.... остынет...   12.5.2012, 9:10
- - pragmatik   А до какой температуры вы планируете греть воду в ...   12.5.2012, 9:36
- - aforest   Бак утеплят. Я не думаю, что будут большие перерыв...   12.5.2012, 13:22
- - tiptop   А, может быть, всё-таки сразу сделать зарядный кон...   12.5.2012, 14:12
- - aforest   При необходимости - сделаем. Сейчас такая задача н...   12.5.2012, 15:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 15:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных